Hauteur spot encastré plafond salle de bain

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 167 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous,

Je souhaite installer des spots LED dans une salle de bain secondaire.

La hauteur du plafond n'est pas standard car elle a été faite à l'emplacement d'un ancien garage.

Du coup, le plafond est incliné et l'emplacement des spots est de 2.10m.

J'ai mis l'un des spots au dessus du bac à douche. Le spot est bien sûr étanche.

Je voulais savoir si je peux le laisser tel quel à cette hauteur de 2.10m ou si je dois l'enlever et reboucher le trou car il peut y avoir un risque electrique avec les vapeurs d'eau dégagée par la douche ?

Je vous joins une photo pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même

Merci à tous pour vos avis
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume


Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

J'ai acheté ce modèle de spot :

https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/encastres/encastres-a-led/spot-encastre-led-calla-rond-3x5-5w-blanc-depoli-orientable/99927

D'après le descriptif, ca me semble être du tbts, qu'en pensez-vous ?

Concernant le transfo, c'est à dire placé hors volume ?

Merci encore pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Le volume 1 se termine à 2.25m, donc vous êtes en volume 1.
Je suppose que votre alimentation est en 12V et que votre spot "étanche" est donc bien supérieur à IP44. Comme il est "étanche" il n'y a pas de probleme de vapeur. La boite d'encastrement ne contenant aucun câble à nu ni jonction, il n'y a pas non plus de risque.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Chaze_ a écrit:
Carminas a écrit:BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume


Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

J'ai acheté ce modèle de spot :

https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/encastres/encastres-a-led/spot-encastre-led-calla-rond-3x5-5w-blanc-depoli-orientable/99927

D'après le descriptif, ca me semble être du tbts, qu'en pensez-vous ?

Concernant le transfo, c'est à dire placé hors volume ?

Merci encore pour votre aide

Non ce spot ne convient pas
C'est écrit 230V direct, ce n'est pas du 12V

J'ajoute qu'il y danger de mort à l'utiliser à cet endroit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:
Chaze_ a écrit:
Carminas a écrit:BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume


Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

J'ai acheté ce modèle de spot :

https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/encastres/encastres-a-led/spot-encastre-led-calla-rond-3x5-5w-blanc-depoli-orientable/99927

D'après le descriptif, ca me semble être du tbts, qu'en pensez-vous ?

Concernant le transfo, c'est à dire placé hors volume ?

Merci encore pour votre aide

Non ce spot ne convient pas
C'est écrit 230V direct, ce n'est pas du 12V

J'ajoute qu'il y danger de mort à l'utiliser à cet endroit


Je vais le déplacer d'au dessus du bac à douche ou carrément l'enlever pour ne prendre aucun risque.

Merci bcp pour vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 20h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir