Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation en fuel avec tube PER ? Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 210 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour à tous,
Un ami me demande de l'aide pour une réparation sur l'alimentation enterrée en fioul de sa chaudière.
La cuve se trouve dans un petit local à l'écart de la maison (10metres) et elle rejoint la chaudière par deux canalisations (bitube) en cuivre (12mm) les tubes ont été endommagés par des travaux et mon ami avait acheté une couronne de tube PER gainé pour refaire cette alimentation.
D'après ce qu'il me disait on lui a confirmé que c'était possible mais je lui ai fait part de mon étonnement et j'ai fait des recherches sur internet je ne trouve rien qui confirme ou interdise l'utilisation du PER pour du fuel.
J'ai déjà réalisé des installation de PER mais pour sanitaire encastré dans des cloisons placo jamais enterrée.
Quelqu'un aurait il du concret sur ce sujet?
Merci à tous de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Abo .

Entre ma cuve a fioul et ma chaudière ,
j’ai installer des tuyaux en PER en 1996 et ,
point de problème depuis .

( le plus dure pour moi est d’avoir a trouver les bons raccords
pour le PER et le fioul et de réamorcé le bruleur )

Pour le tube PER gainé je vous conseillerais de le passer ,
dans un fourreau de 63mm ou de 93mm de diamètre ,
pour avoir une mailleur protection mécanique ,
et de creuser la tranché a plus de 50cm du sol fini .

Et ne pas oublier le filet de prévention et peut importe la couleur ,
a 20cm au dessus des fourreaux avant de reboucher totalement la trancher .

( comme cela en cas de jardinage intensif point de problème )

( et profiter en de poser un deuxième fourreau pour une
futur installation électrique ou un robinet d’eau ou autre )

( ne pas oublier de bien scotché les extrémités des fourreaux
pour ne pas avoir de rongeur ou autre en visite dans la maison )

Voici comment je ferais pour enterré ces tuyaux .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour Siegfrid,
merci de votre réponse très détaillée.
Cela me rassure car j'avais des appréhensions à faire cette installation car bien que mon ami insistait je me sens responsable de ce que j'installe et ne pas faire du mauvais boulot.
Vous aviez utilisé du PER classique (en l’occurrence celui qu’il a acheté est le Bleu pour l'eau froide en général)
Pour la gaine c'est ce que je pensais faire mettre du gros fourreau style eau gaz ou électricité pour l'étanchéité oui je pensais fermer les extrémités avec plastique doublé avec une "petite" injection de polyuréthane pour les rats et souris.
Depuis 1996 cela donne une bonne marge effectivement.
Encore merci.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000437731/
Citation:
article 8 :
Toutes les canalisations doivent être construites dans un matériau résistant aux hydrocarbures et donnant toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques


Mettre du plastique n'est pas interdit si il resiste au hydrocarbure.

Un Pv doit exister sur l'article que tu dois acheter.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Abo .

Le PER utilisé est de couleur rouge de la marque Giacomélli ,
mai je ne sait pas ci elle existe toujours !

( et peut être pas commercialisé dans le sud
moi je suis dans le grand est [ Marne ] )

Le PER supporte 90 degrés avec 5 bars de pressions .

( je viens de regardé sur le PER )

Et le PER de couleur bleu aussi .

En général cela est inscris sur le PER .

Je déconseille la mousse polyuréthane ,
le scotche suffiras ,
carre la mousse de polyuréthane vous empercheras ,
de pouvoir passer un nouveau câble ou autre .

Autre astuce de pose pour le PER ,
prévoir de ne pas fixé le PER carre il dilate fortement a la chaleur ,
aussi bien a l’intérieur de la maison que dans le local extérieur .

( prévoir du recule entre la cuve et le fourreau ,
et dans la maison entre le fourreau et la chaudière )

( pour mon installation j’ai retirer les fixations qui tenais le PER ,
au mur , oui je sait cela ne fait pas jolie mai pour mon installation ,
les PER sont derrière la cuve et cela ne se voie pas
[ ma cuve est dans le garage ] )

Et bien entendu la gaine de protection ,
ne pas la retiré , il faux quelle soit le plus prêt des raccords .

Autre astuce ;

bien repairé le dépare et le retour sur la cuve et sur la chaudière !

( donc bien repairé les PER a la pose )



MAI IL Y A TOUJOURS UN MAI !


( malgré que nous soyons en Juin )

Vous trouverez toujours des avis contradictoires .

Donc faite avec les moyens que vous disposés .


POUR LES AVIS CONTRADICTOIRES .

EN 1996 .

Certain professionnel ,( j’ai écrie professionnel )
chauffagiste mon pris pour un fou ,
quand je leur est dit que je fessais passé du fioul dans du PER .

Et a ma grande surprise de voir leurs installations quelle que années plus tard ,
réaliser comme la mienne !

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Encore merci Siegfrid,
tu a été très exhaustif oui j'avais en tête tout ce que tu m'a cité.
Il et vrai que c'est difficile de trouver des informations à ce sujet, mais je préfère me fier à quelqu'un qui à réalisé cette installation.
La théorie c'est bien la pratique c'est mieux.
Depuis 1996 il n'y a pas photo on peut dire que c'est validé.
Encore merci à toi.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
En cas de sinistre, c'est l'article que ressortira l'assureur pour juger.

La loi est sortie en 2004, CQFD.

Je ne fais que conseiller, tout le monde peut faire ce qu'il veut chez lui, vu qu'il en est responsable.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 22h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir