Retour
Menu utilisateur
Menu

Répartition chauffage tableau Résolu

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 166 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour,
Je dois réaliser un tableau électrique dans lequel seront distribués 12 radiateurs de 2000W
Etant donné que tous les départs doivent être sous le même différentiel ,dans le cas de radiateurs pilotés et que j'ai 24 kW de chauffage ,comment puis je les mettre et quel calibre de différentiel dois je prendre.
Merçi d'avance de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous envisagez quel type d'abonnement ?
Triphasé je suppose ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Calvados
Je pense effectivement au triphasé car je vois pas comment je peux faire en mono
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas un ID 30mA tétra avec les radiateurs répartis sur les 3 phases

12 radiateurs de 2000W c'est beaucoup
C'est pour quel usage ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Calvados
La transformation d'une grange en maison d'habitation qui fera 250 m2 avec de très grands volumes
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Calvados
Quel abonnement pensez vous qu'il faudrait pour une telle installation
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout dépend de l'usage qui en sera fait
Occupation maximale permanente l'hiver ?

C’est beaucoup des radiateurs de 2000W
Peut-être envisager un plancher rayonnant électrique ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Calvados
C'est un couple de retraités qui occupent la maison et a fait le choix de radiateur électrique à inertie.
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mais ils vont chauffer 250m2 en permanence à deux ?

Et pourquoi 2000W partout ?
Dans des chambres, cuisine, sdb, couloirs, WC, c’est en général trop
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Calvados
Je suis moi même surpris mais c'est leur choix
Maintenant c'est vrai que 250 m2 à deux, ils vont se chercher
Je vais aborder l'option plancher chauffant mais il semble arrêté sur les radiateurs
Alors je voudrais prévoir leurs alimentations
Merci de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Soit on part sur 12kVA mono avec délesteur
Soit on part sur du tri avec une puissance d'abonnement de 18kVA qu'il faudra ajuster à la hausse ou à la baisse en fonction de l'usage

L'avantage du plancher chauffant c'est que :
- cela ne prend pas de place
- c'est agréable au pieds
- cela nécessite une puissance maxi plus faible
- cela régule vraiment bien la température par rapport à la consigne donnée

L'inconvénient c'est que ce n'est pertinent que si on refait tout le sol : isolation, chape...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Calvados
L'option monophasé avec delesteur n'ofrre pas d'autres possibilités si c'est trop juste
J'opterais plutôt pour le triphasé
Pour le dimensionnement des différentiels puis je directement opter pour des tetrapolaires 40A au cas où je doive augmenter la puissance
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ça dépend de ce qu'on met derrière
Mais avec des 63A on est tranquille
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dites leur également de jeter un coup d'oeil au prix des abonnements 18kVA et plus, sachant que c'est obligatoirement avec l'option HC ce qui n'est pas top avec un gros chauffage électrique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Calvados
Par contre pourquoi mettre des 63A en tétra
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce que vous allez avoir un DB 60A et que si vous voulez respecter la règle amont c'est nettement plus simple. 
La règle aval est trop contraignante avec du chauffage électrique et le coefficient 1 associé, mais reste possible dans votre cas en mettant 6 disjoncteurs 20A répartis sur 3 phases et 2 radiateurs par disjoncteur, le tout en aval d’un ID tetra 40A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Calvados
Est ce que la règle amont permet de mettre ce que l'on veut en aval dans la limite de 8 disjoncteurs ?
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Exactement

Il faut néanmoins respecter en plus :
- circuits éclairages sous au moins 2 différentiels
- circuits prises classiques sous au moins 2 différentiels
- plaques, LL, IRVE sous un type A 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sinon on peut envisager du mono avec une installation adaptée pour du tri, afin d'avoir le minimum de choses à changer si à l'usage un passage en tri était nécessaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Calvados
Merci beaucoup pour toutes ces informations
Je vois avec la personne et déciderai en fonction de ses choix
Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis hier à 05h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir