Retour
Menu utilisateur
Menu

Alignement des ouvertures avec l'existant

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 190 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Rhone
Bonjour à tous,

Je me pose une question, mon maçon (qui semble peu sérieux...) prévoit pour mon extension une dalle désolidarisée avec l'élevement des murs en parpaings.

Comme l'arase hydrofuge (coupure de capillarité) doit être à 15cm du terrain naturel (TN) suivant la DTU, comment peut-on aligner les menuiseries de l'extension avec l'existant ? En effet, sur ma maison existante les appuis de porte fenêtre sont situés à +8,5cm du terrain...

Merci à tous pour votre aide



Le maçon me dit que l'arase, tout comme le DELTA MS et l'enduit hydro sur les murs de soubassement est inutile car ils sont peu enterrés... J'AI PEUR QUAND J'ENTENDS CA !
Messages : Env. 30
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 30 message Rhone
Voici une photo de ma porte fenêtre existante :



Voici un schéma de principe de mon extension :
Messages : Env. 30
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Rhone
Bonjour,

Personne pour un petit conseil ? Je pense que c'est une question naïve... W00t

Merco
Messages : Env. 30
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonsoir,

Il est plus simple de poursuivre sur votre autre sujet auquel j'ai déjà donné mon avis par rapport au seuil, mais s'agissant des propos de votre maçon :
1) Coupure de capillarité. Obligatoire sans que la profondeur du mur ait de rapport

2) Enduit des soubassements au mortier hydro. Généralement, on ne l'emploie que si vous prévoyez un sous-sol destiné à être utilisé en "classe 2" (volume tolérant quelques infiltrations comme un garage ou une buanderie). Donc dans votre cas, non utile.

3) Delta MS. Contrairement à ce que l'on peut entendre, il s'agit d'une membrane de protection, et non d'imperméabilisation et encore moins d'étanchéité. Le Delta MS vient donc protéger en recouvrement d'une imperméabilisation ou d'une étanchéité. Donc dans votre cas, non utile.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le jeudi 31 octobre 2024 à 12h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir