Retour
Menu utilisateur
Menu

Poutrelle cassée, est-ce réparable?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.765 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Yonne (89)
Bonjour,

Aujourd'hui petite visite sur le chantier, mon homme décide d'aller faire un petit tour dans le vide sanitaire. J'étais tranquille dans la voiture et je le vois qui ressors assez vite, "Viens voir vite!". Il prend l'appareil photo et je le suis dans le vs, et là voici ce qu'on a vu :



C'est une poutrelle qui a cassé, entrainant les hourdis avec elle. C'est très impressionnant. En plus quand on regarde bien la photo on voit que l'étai n'est pas au milieu du bout de bois, je ne pense pas qu'il ait été mis comme ça, ça aurait donc bougé depuis. Pour l'instant sur la dalle on ne voit rien.
Voici une vue de détail qui montre bien la cassure :



Et bien entendu pour l'instant personne ne nous a rien dit! Nous allons donc contacter bien entendu notre CT lundi.

Mais si quelqu'un peut nous donner son avis, quelles solutions sont possibles? Quelles sont les conséquences sur la solidité de la structure? Consolider ou tout casser?

Je précise qu'actuellement nous en sommes au stade ou les pignons sont montés, on attend la charpente.

Bon week end.
Habitée depuis plus d'un an.
Mais il reste encore beaucoup à faire...
Messages : Env. 200
De : Yonne (89)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
OHH, mince Huh , je ne me permettrai pas de donner mon avis car aucune connaissance technique , mais je partage vos inquietudes..... Sad
Messages : Env. 600
De : Normandie Du Sud (14)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Vienne
on peut monter un mur dessous ou mettre un IPN
Il est aussi fort possible que ça tienne ainsi mais vous ne devez pas l'accepter sans justifications dans les règles d'un bureau étude béton.
Messages : Env. 100
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message
je partage votre inquiétude,

Ce soir, je vais direct sur notre chantier et vérifier notre vide sanitaire, cela m'inquiète qu'une telle chose peu arriver.

De plus, notre charpente est déjà attaquée....

Faites vérifier cela par un professionnel le plus rapidement possible afin d'éviter de plus amples dégats.

Bon courage
Ouverture du chantier le 27 03 2007
Plomberie et electricité OK
Chappe vendredi et lundi
Puis le carrelage fin septembre, début octobre
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Yonne (89)
Bonjour, merci pour vos réponses.

Apparement le chef de chantier n'était pas au courant, il était très en colère hier soir que ce soit mon mari qui lui annonce la nouvelle. Il va aller voir ça de plus près.

La dalle n'étant apparement pas touchée il serait possible de réparer par le dessous, en mettant un poteau par exemple comme cela nous avait déjà été suggéré dans les réponses à mon message. Pour l'instant rien n'est fait, de plus on est pas trop d'accord parce qu'avec ce poteau si un jour on vend la maison on dit quoi aux acheteurs?????

Allez bonne journée. La suite au prochain numéro!

A+

ps : la charpente devrait arriver fin de semaine ou début de semaine prochaine, on verra ça!!
Habitée depuis plus d'un an.
Mais il reste encore beaucoup à faire...
Messages : Env. 200
De : Yonne (89)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
Le probleme c'est pas le poteau qui est a couler sur place mais la semelle de fondation a creer de toute piece dans le VS, si il n'y a que 60cm ils vont s'amuser a creuser.
Si ta dalle n'est pas fissuré c'est que ca a du peter au coulage donc l'integrité de ta dalle n'est pas mise en cause a ce jour. Autant consolider tout de suite avant de mettre des surcharges dessus.
Pour te couvrir, demande une note de calcul supplementaire a la meme personne qui a fait l'etude de sol; il preconisera les dimensions requises.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : 77 (81)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Yonne (89)
Bonsoir, merci de ta réponse 42kwhaum2.

Pour ce qui est du coté pratique, notre vs fait 7 rangs de haut, ce sera déjà plus facile d'accés. Pour le reste nous attendons des nouvelles du constructeur.

Merci en tout cas et bonne soirée.
Habitée depuis plus d'un an.
Mais il reste encore beaucoup à faire...
Messages : Env. 200
De : Yonne (89)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 04h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir