Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis création tableau divisionnaire Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 211 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Val D Oise
Bonjour,

Je souhaite tirer un cable électrique vers mon garage. 
Garage que je souhaite diviser en deux avec une partie garage, et l'autre pour aménager un "local musique" 

Après mesure la longeur du cable nécessaire du tableau principal au tableau divisionnaire est de 45 mètres.

D'après ce que j'ai pu trouver sur internet et le forum, pour avoir une chute de tension de 2% j'ai le choix entre différentes sections de cables :

- 10² protégé par un disj 20A maxi pour 4,5 kW maxi
- 16² protégé par un disj 32A maxi pour 7 kW maxi

Ensuite dans le garage je comptais avoir un tableau 8/9 modules : 

- Interupteur différentiel 30ma - 40A type AC 
- Disjoncteur divisionnaire 16A 1.5mm : Radiateur électrique 750 watts pour la partie 'local musique'
- Disjoncteur divisionnaire 20A 2.5mm : PC partie local musique
- Disjoncteur divisionnaire 10A 1.5mm : L extérieur garage (déclenchée par détecteur) + L partie garage + L partie local musique
- Disjoncteur divisionnaire 20A 2.5mm : 1 PC extérieure + 2 PCS partie garage

Puis-je avoir sur le même circuit ma prise extérieure (sur façade du garage) et mes 2 prises pour la partie garage intérieure ?
Idem, un seul circuit lumière pour l'ensemble, est-ce OK ?  
La seule chose que j' "isole" sont mes prises à l'intérieur du local et le radiateur.

Au final, je n'ai pas trop d'idée de la puissance dont j'aurai besoin, disons que pour la partie local musique je pourrais brancher de "gros" amplis.. Et là difficile d'évaluer la puissance.. disons 400 watt pour un ampli guitare à lampes (qui a une puissance affichée de 120)... etc... peut être plus pour ampli basse... 
Mais même comme ça j'ai l'impression qu'en partant sur le circuit en 10² j'aurai bcp de marge avant d'arriver au 4.5 kw maxi...
Et le 10² est moins honéreux que le 16²...

Des avis ?
Merci.


Merci d'avance
Messages : Env. 60
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Citation: Puis-je avoir sur le même circuit ma prise extérieure (sur façade du garage) et mes 2 prises pour la partie garage intérieure ?
Idem, un seul circuit lumière pour l'ensemble, est-ce OK ?

Normativement oui vu que c'est sur la façade.
Mais à voir si c'est gênant qu'un défaut sur les éléments extérieurs coupe l'intérieur.

Citation: Au final, je n'ai pas trop d'idée de la puissance dont j'aurai besoin, disons que pour la partie local musique je pourrais brancher de "gros" amplis.. Et là difficile d'évaluer la puissance.. disons 400 watt pour un ampli guitare à lampes (qui a une puissance affichée de 120)... etc... peut être plus pour ampli basse...
Mais même comme ça j'ai l'impression qu'en partant sur le circuit en 10² j'aurai bcp de marge avant d'arriver au 4.5 kw maxi...
Et le 10² est moins onéreux que le 16²...

Mettez du 10² avec un disj 32A.
Au pire vous aurez 3% de chute de tension. Pas dramatique non plus, d'autant plus que les circuits terminaux doivent être courts dans le garage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Val D Oise
Bonjour, merci pour le retour.

J'ai lu que pour une section de la liaison 10² avec un disjoncteur 32A la longueur maximale était 31 m.

Pas de risque d'échauffement du cable sur une telle distance ?
Le risque d'échauffement est uniquement fonction du diametre du cable pas de la distance ?

Quel est l'impact d'une chute de tension trop importante, des appareils
qui vont fonctionner moins bien ? s'éteindre?
Messages : Env. 60
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Citation: J'ai lu que pour une section de la liaison 10² avec un disjoncteur 32A la longueur maximale était 31 m.

Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension qu'on accepte.
Ici votre calcul est fait avec 2%

Citation: Pas de risque d'échauffement du cable sur une telle distance ?
Le risque d'échauffement est uniquement fonction du diametre du cable pas de la distance ?

Non pas de risque d'échauffement
La distance joue uniquement sur la chute de tension.


Citation: Quel est l'impact d'une chute de tension trop importante, des appareils
qui vont fonctionner moins bien ? s'éteindre?

Certains appareils électronique pourraient fonctionner moins bien.
Mais il faut s'approcher de 200V pour que ce soit vraiment un problème.

Pour rappel la norme autorise 3% de chute de tension pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.

Classiquement, on prenait 2% de chute de tension dans la liaison ce qui laissait respectivement 1% et 3% pour les circuits terminaux.

Mais avec les éclairage LED, il n'y a plus de chute de tension dans le circuit terminal, la puissance étant ridiculement faible.

Et avec des circuits prises courts, cela reste faible.
Par exemple tire 2000W sur 10m de 1,5² occasionne une chute de tension de 1,5%

Donc avoir une chute de tension de 3% maxi dans la liaison ans un cas comme le votre ne pose pas réellement de problème, surtout que cela n'arrivera que lorsque vous tirerez 7kW, ce qui est loin d'être votre cas d'usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Val D Oise
Ok merci pour ces précisions,

Je comprend mieux : il faut additionner la chute de tension sur la liaison tableau principal/tableau divisionnaire + celle occasionnée sur les circuits partant du tableau divisionnaire, et s'assurer d'être sous les seuils de la norme.
Dans mon cas effectivement ce seront des circuits courts.

Avec le 32A sur 45m de 10², je suis à 2.88%, donc il me resterai 0.12 % pour l'éclairage et 2.12 pour les autres usages

En passant sur un 25A je passerais à 2.25% sur la liaison entre tableaux, mais je pourrais moins "tirer de jus" en simultanné, c'est bien ça ?

En restant sur 32A mais 16², là j'arriverai à 1.80, ce qui règle tout, mais me fait dépenser un peu plus d'argent pour la section de cable...

Autre question pour Interupteur différentiel 30ma, quel ampérage chosir ?
Si sur mon tableau principal je pars sur un 25, je peux prendre un interupteur différentiel de 25 ? ou alors il vaut mieux rester sur le 40 ? En gros ca dépend de qui disjoncte en premier en cas de surcharge ?
Messages : Env. 60
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous avez tout compris sur le mode de calcul.

Si vous partez sur un disjoncteur 25A au départ, vous pourriez effectivement en mettre qu'un interrupteur différentiel 30mA 25A à l'arrivée.

Mais par rapport à un 40A un 25A est :
- pas moins cher
- plus difficile à trouver
- moins évolutif.

Donc peu d'intérêt, autant mettre un 40A.


Ce qui saute en cas de surcharge c'est toujours un fusible ou un disjoncteur.
Jamais un différentiel 30mA (qui lui réagit aux défaut d'isolement)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Val D Oise
Ok merci pour ces infos
Messages : Env. 60
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Val D Oise
Bonjour,

Je ré-ouvre le sujet pour savoir quelle section de cordon de repiquage je dois utilisier pour alimenter le disjoncteur 32A de mon tableau principal qui va servir de protection au tableau divisionnaire

Le disjoncteur EDF est réglé sur 45A.

10mm² est ok ?
Messages : Env. 60
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

6² mini
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Val D Oise
Merci!
Messages : Env. 60
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 10h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir