Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement Tableau divisionnaire environ 35M

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 223 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir à tous, je reviens sur ce forum pour avoir plus de précision et d'aide concernant un ajout de tableau dans ma maison.

J'ai un bâtiment annexe à ma maison dont je vais me servir pour rajouter un tableau divisionnaire (Pompe, jacuzzi , éclairage, chaudière, prises etc...)  

Le tableau se situera à environ 35m de câble du tableau principal.

Mon soucis est qu'actuellement la gaine ICTA (25mm) est composée de 3 fils de section (PH/N/T 6 mm²) ce qui est bien trop petit pour une distance de 35m pour un nouveau tableau demandant cette puissance...

Du coup si je repars du tableau principal en 3x 16mm² (PH/N au bornier et Terre à la terre) dans une gaine de 25mm cela n'est pas bon au niveau de la norme NF15-100, mais est-il plus judicieux de repartir en 2 Fils ( PH/N au bornier) dans une gaine de 25 mm (100.6mm²) mais maximum autorisé 88mm² et de refaire une terre dans le nouveau bâtiment ?

Merci à ceux qui viendront à mon aide.

Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Essayez déjà avec le câble en place.
Si à l'usage vous ne constatez pas de chute de tension significative, rien ne vous empêche de rester en l'état.
Car vous allez galérer à passer 2 câble en 16² dans une ICTA de 25 sur 35m.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Merci carminas pour ton soutien.

Du coup par contre étant en linky sur mon bornier je dois partir en 16mm2 et non 6mm2 comme actuellement selon la norme ?

Alors le mieux et de mettre un disjoncteur 32A et repartir ce celui ci dans la gaine jusqu'au bâtiment et mètre un tableau u'e ligne avec un 40A diff et après sur la ligne un 32A 20A x2 et un 10A ?

Cette vidéo ressemble à mon cas.
https://youtu.be/LQ3vaTpUFAA

32A en 6mm2 puissance 7kw max environ suffirait pour alimenter un tableau avec une pompe piscine un jaccuzi une chaudière et des prises/lampes ? Je ne pense pas dépasser les 5kw quand tout allumé ensemble...

Merci encore.
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Gironde
Hello vu ce que tu vas utiliser a permier vu 25A tu es large ;)( 5,7 kw) 
En premier lieu fait un bilant de tes puissances que tu vas avoir besoin ;=)
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
fred33750 a écrit:Hello vu ce que tu vas utiliser a permier vu 25A tu es large ;)( 5,7 kw) 
En premier lieu fait un bilant de tes puissances que tu vas avoir besoin ;=)


Oui je sais bien mais qui peut le plus peut le moin et au cas où une évolution plus tard.

Mais par contre de faire comme la vidéo du premier tableau en départ d'un 32A c'est légal ? Je trouve ça pas trop catholique... Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Edit doublon désolé
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Gironde
J ai pas vu toute la vidéo mais deja du tableau principale au secondaire il te faut une protection c est une obligation
2 tu peux mettre le calibre de protection que tu veux biens sur il dois etre fonction de ta section de câble et ca longueur
3 si tu cree une nouvelle terre elle doit etre obligatoirement interconnecté avec celle déjà présente
Mon avis si vraiment tu as peux de pas avoir assez de puissance passe 3 fils a 10mm2 et protège avec un inter diff de 40a en départ a l arrivé di tableau je protège avec un disjoncteur 32A ;)
PS pour repasser tes fils utilise du liquide vaisselle dans la gaine ;)
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Du coup en dessous de mon tableau principal j'ai rajouté un tableau 1 ligne 13 modules car plus de place... que j'alimente depuis mon bornier du principal en 10mm2 c'est pas bon ça alors ?

Et sur ce second tableau je mets un disjoncteur 32A d'où je pars pour le 3 ème tableau en 6mm2 qui sera suffisant avec un 63A diff et 32/20/20/10?

Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut protéger au départ votre câble en 10² contre les surintensité en mettant un disjoncteur au départ (40A est sans doute pertinent)

Si vous mettez un interrupteur différentiel dans les tableaux 2 et 3, il ne faut pas que le disj 32A au départ du 3ème tableau soit en aval du différentiel

Des différentiels 40A sont suffisant vu que vous etes limité à 40A au départ

Vous inspirer de ceci :




Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Donc si j'ai bien compris sur ma dernière rangée du tableau principal j'enlève le module prise, je mets un "LEGRAND DX3 Interrupteur sectionneur bipolaire 400V 63A - 406441" .

Apres je pars en 16mm² des borniers du tableau principal jusqu'à l'[size=2]Interrupteur sectionneur bipolaire 400V 63A puis de celui ci je vais en 16mm² aux borniers de mon 1 er tableau divisionnaire en dessous et de celui ci je vais en 16mm² au disjoncteur différentiel 63A de ma ligne puis je peux remettre un disjoncteur [color=#000000]différentiel 16A en plus pour replacer mon module prise à la suite.[/color]

[color=#000000]Ensuite je rajoute un disjoncteur 32A la suite de la ligne du 1 er tableau divisionnaire et je repars en 16mm² du bornier du 1er tableau divisionnaire [/color]jusqu'au disjoncteur 32A et de celui ci je pars en 6mm² (35m) jusqu'à mon 2ème tableau divisionnaire qui lui à une seule rangée avec un un inter différentiel[color=#000000] 63A, un 32 A , deux 20A et deux 10A ??

Est-ce compréhensible ? et correct ... ? 



Encore merci pour tout ! 
[/color]
[/size]
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pour la 1ère partie, c'est plus simple que cela

Vous repartez d'une borne libre du peigne vertical en 10² vers un disjoncteur 40A (réf 4 068 73) que vous mettez là ou il reste une place libre dans le tableau
Vous raccordez votre 10² vers le second tableau sous ce disjoncteur 40A.

Pour la seconde partie c'est OK
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur votre photo j'ai l'impression que les deux premiers tableaux sont l'un sous l'autre.
Dans ce cas on considère que c'est un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.

Si c'est bien le cas (comme quoi il faut les bonnes hypothèses au départ pour conseiller) procéder de la façon suivante (en oubliant ce que j'ai dit avant) :

Mettre un disjoncteur 32A dans le tableau du bas.
Reliez en 6² une borne libre du peigne vertical et l'entrée de ce disjoncteur 32A
Raccordez en sortie de ce disjoncteur le 6² de liaison vers votre nouveau tableau.


Si je n'ai pas compris votre configuration, faites des photos de l'ensemble capots enlevés et pas seulement des bouts de l'installation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Très bien voici le tableau complet actuel.




Alors je rajoute un 32 A sur le tableau du dessous que j'alimente en 6mm² des borniers de ce tableau ( je dois rajouter le bornier de phase) et je repars en 6mm² du 32 A jusque mon nouveau tableau a 35m 

Mais je peux quand même mettre un DD de 63A avec un 32A+ 20A +20A +10 A +10 A même si je pars d'un 32A au tableau du dessous ? ca ne joue en rien ?

Et bien sur je rebranche le 10mm² du DD 63A du tableau du dessous aux borniers du tableau PH+N et je repars en 10mm² de ces borniers au DD 63A

Merci pour ton soutient.
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Il n'y a pas de bornier d'alimenté sur le tableau du bas.
Donc pas pertinent de repartir de là

Le mieux est donc de repartir du tableau du haut pour alimenter votre disj 32A
- soit sur la borne du bas du peigne vertical (le plus simple)
- soit sur le bornier tout en haut (mais plus compliqué car il faut traverser tout le tableau)

Il faudra couper le peigne qui gêne pour mettre le disj 32A

2/ Je suppose que vous parlez d'un ID 63A et pas d'un DD 63A.
Oui vous pouvez utiliser un ID 63A, s'il est déjà acheté. Qui peut le plus peut le moins.
Mais s'il n'est pas acheté autant prendre un 40A suffisant et moins cher et protégé par le disj 32A en amoont

3/ Non vous ne touchez pas à cette partie


Faite comme indiqué ci-dessous et ne touchez pas au reste
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Carminas a écrit:1/ Il n'y a pas de bornier d'alimenté sur le tableau du bas.
Donc pas pertinent de repartir de là

Le mieux est donc de repartir du tableau du haut pour alimenter votre disj 32A
- soit sur la borne du bas du peigne vertical (le plus simple)
- soit sur le bornier tout en haut (mais plus compliqué car il faut traverser tout le tableau)

Il faudra couper le peigne qui gêne pour mettre le disj 32A

2/ Je suppose que vous parlez d'un ID 63A et pas d'un DD 63A.
Oui vous pouvez utiliser un ID 63A, s'il est déjà acheté. Qui peut le plus peut le moins.
Mais s'il n'est pas acheté autant prendre un 40A suffisant et moins cher et protégé par le disj 32A en amoont

3/ Non vous ne touchez pas à cette partie


Faite comme indiqué ci-dessous et ne touchez pas au reste




Ok super.oui j'ai déjà pour faire c'est pas le soucis.

Eh bien je vais faire comme indiqué.
Encore merci pour tout.
Tu es au top !

Sujet clos !
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 15h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir