Retour
Menu utilisateur
Menu

Passage des gaines électrique dans le vide sanitaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 402 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Moselle
Bonjour,

Dans le cadre de la pose d'une nouvelle cuisine, je dois rajouter un certain nombre de lignes électriques, dont en particuler une arrivée sur un ilot.
Par chance je dispose d'un vide sanitaire qui m'avait déjà servi à rajouter une ligne (l'installation initiale ayant été surchargée en nombre de prises).

Je me demandais s'il était obligatoire de fixer les gaines aux murs de soubassement ou sous la dalle, ou si l'on pouvait ne les fixer qu'à l'entrée et à la sortie du vide sanitaire. Aux extrêmité il faut forcément empêcher que la gaine ne bouge, mais entre les 2, peuyt-on laisser courir la gaine sur le sol ?

Dans mon cas j'ai 15-20mètres à parcourir avec 3 ou 4 gaines, donc tout fixer sur toute la longueur est un sacré sport.

Je pensais donc fixer sérieusement aux extremités , de bien mettre les gaines ensemble, proprement sous forme d'un faisceau, mais posé au sol.

Est ce un problème ?

On m'a déjà évoqué que si les gaines ne sont pas fixé de façon tendue il serait difficile de retirer des fils dedans. Vraiment le cas et vraiment un sujet ?

Merci pour vos avis et expériences
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


aucun soucis pour ne pas les attacher, mais plus facile pour les rongeurs s'il y en a


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous ne les attachez pas, je vous conseille de passer les fils avant encastrement
Sinon, il y a aura un effet "élastique" lorsque vous tenterez de tirer les fils.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Moselle
Pas de rongeurs connus.
J'ai déjà quelques gaines au sol depuis 15 ans, sans aucun dégats (posées par l'electricien qui a fait mon installation initiale.
Au pire, si un jour on doit retirer des fils, on recoupera/raccordera une nouvelle gaine.
Quand je vois qu'il est impossible de ressortir des fils de quelqes metres, avec mes 20-25 mètres je ne me fait pas trop d'illusion. Mais bon, peut être le manque d'experience, j'hésite parfois à tirer trop fort
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Moselle
Bonjoir,

Je viens d'avoir un doute ... En lisant l'explicatino de pormotelec sur le passage par les vides de constructions . vide sanitaire, il me semble comprendre que dnas les vides sanitaires, seuls les cablmes sont autorisés (et pas les fils isolés classiques ...). Je dois prévoir des cables plutôt que de simples conducteurs isolés ??).Voici l'extrait Promotelec


Vide de construction, vide sanitaire : quelles sont les règles pour passer les câbles électriques ?

Publié le 21 avril 2020

L'utilisation d'un vide de construction lorsqu'on réalise une installation électrique peut s'avérer très pratique, notamment en rénovation. La technique permet d'éviter les saignées, simplifiant ainsi l'intervention. Promotelec vous explique les règles à respecter pour le passage des câbles électriques.
Vide de construction ou vide sanitaire ?

Si les deux appellations se confondent, il est intéressant de faire un rappel sur ce qu'est un vide de construction et un vide sanitaire.

On parle de vide de construction lorsqu'on est face à un espace existant dans la paroi d'un bâtiment, accessible seulement à certains emplacements. Il peut s'agir d'un espace à l'intérieur d'un mur, d'un plancher, d'un plafond, d'une cloison, etc.

Les plénums non démontables sont également considérés comme des vides de construction, tout comme les alvéoles des cloisons composites carton-plâtre qui peuvent être perforées pour passer des câbles électriques.

Par ailleurs, l'espace créé par le collage d'un isolant sur un mur porteur ne peut pas être considéré comme un vide de construction.

Le vide sanitaire correspond à un espace, accessible ou pas, situé entre le sol et le premier plancher du bâtiment. Le vide sanitaire passe pour un vide de construction.
Les règles d'installation des câbles électriques

Les règles à respecter pour le passage des câbles dans les vides de construction sont définies par la norme NF C 15-100 régissant les installations électriques dans les locaux d'habitation.
Dans les vides de construction

Les conducteurs autorisés dans les vides de construction doivent être non propagateurs de flammes. Peuvent être utilisés les câbles H 07 V-U, H 07 V-R ou H 07 V-K dans un système de conduits (ICA, ICTA). Les gaines ICTL, propagatrices de flammes et caractérisées par une couleur orange, sont interdites.

Le passage de câbles FR-N 05 VV-U, FR-N 05 VV-R, H 05 VV-F, et U-1000 R2V est également permis dans les vides de construction. Le passage dans le vide de construction peut se faire directement, ou dans un conduit.

Les câbles isolés, qu'ils soient mono ou multiconducteurs, peuvent être utilisés sans conduit dans un vide de construction à condition que la plus petite dimension transversale du vide soit d'au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section.

Pour faciliter le passage des conducteurs, la section totale des câbles électriques posés dans un vide de construction doit être inférieure au quart de la section du vide utilisée. Si le vide fait 6 centimètres, la section totale des câbles à ne pas dépasser est 1,5 cm.
Pour les vides sanitaires

Les câbles FR-N 05 VV-U, FR-N 05 VV-R, H 05 VV-F, et U-1000 R2V peuvent être utilisés dans les vides sanitaires, protégés par des gaines ICTA non propagatrices de flammes.

Dans le cas où le vide sanitaire est accessible et permet d'intervenir sans difficulté, il est autorisé d'y installer une boîte de connexion.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Néanmoins c'est indiqué :

Le vide sanitaire correspond à un espace, accessible ou pas, situé entre le sol et le premier plancher du bâtiment. Le vide sanitaire passe pour un vide de construction.

Les conducteurs autorisés dans les vides de construction doivent être non propagateurs de flammes. Peuvent être utilisés les câbles H 07 V-U, H 07 V-R ou H 07 V-K dans un système de conduits (ICA, ICTA). Les gaines ICTL, propagatrices de flammes et caractérisées par une couleur orange, sont interdites.

Le passage de câbles FR-N 05 VV-U, FR-N 05 VV-R, H 05 VV-F, et U-1000 R2V est également permis dans les vides de construction. Le passage dans le vide de construction peut se faire directement, ou dans un conduit.




Ce qui est un peu contradictoire avec la phrase de la fin :

Les câbles FR-N 05 VV-U, FR-N 05 VV-R, H 05 VV-F, et U-1000 R2V peuvent être utilisés dans les vides sanitaires, protégés par des gaines ICTA non propagatrices de flammes.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Moselle
Merci Carminas
C'est justement mon interrogation, il y a un écrit une chose et son contraire.
Je suis un peu surpris que l'on doive gainer des cables que l'on peu laisser non gainés habituellement (sauf en terre). ESt-ce qu'il serait possible que ce soit une erreur dans l'article ?? Mon bouquin (Eyrolle de 2006) mentinoe bien comme autorisé le fait de mettre des fils isolés sous gaine dnas un VS .... mais c'était une édition 2006.
Peut être changé depuis ?

Est-ce qu'il y a un moyen, un endroit /organisame/bouquin qui peut confirmer ce type de point ?

Dans mon cas je m'apprêtais à passer mes gaines pour ma cuisine (qui arrive dans moins d'une semaine), donc si je dois remplacer par du cable il faut que je trouve rapidement la bonne réponse ...
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 20h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir