Retour
Menu utilisateur
Menu

Rallonger fils électrique dans le tableau

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 237 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Moselle
Bonjour,

Dans le cadre d'un changement de cuisine (assez notable, avec ilot, ajout plaque de cuisson electrique, etc), je dois adapter de façon notable mon installation électrique (cf mes autres questions sur le forum car je dois résoudre plusieurs points différents).

Mon problème ici :

* je dois déplacer des prises spécialisées, en particulier celle du four
* je dois ajouter une nouvelle ligne pour les prises

je dispose dans la cuisine actuelle d'une prise four, mais dans le tableau la phase a pris un coup de chaud (la protection du fil est bien noircie, le fil à coté ayant brulé (mauvais contact)). Je ne sujis donc pas très chaud à réutiliser ce fil.
Malheureusement, les fils sont dans une gaine de 20, avec 3 autres fils pour les prises. Impossible de retirer uniquement ce fil abimé.
Seule solution serait de rallonger, via des Wago volants, ou bornes de type vicking (Legrand) sur rail.  Mais en même temps il est fort probale que je doive rallonger du coté cuisine pour arriver à la nouvelle prise. Donc il y aurait 2 raccords sur cette ligne spécialisée.

Je dispose aussi d'une ligne en 6mm2 pas du tout utilisée (mal placée pour ma future plaque, et en plus seulement 3 fils alors que je suis en triphasés. Bref, cette ligne est inutilisée.
Même chose, il faudrait la rallonger du coté cuisine, et peut être du coté tableau. Mais je pourrait evenutuellement rallonger dans le tableau en 6mm2 (Wago ou bone vicking), et ne passer qu'en 2.5 du coté cuisine.

J'ai donc besoin de 2 lignes, j'en ai 2 disponibles, mais je dois les rallonger.

Seule autre option : abandonner les 2 lignes, et retirer les 2 lignes depuis le tableau (via le vide sanitaire), sachant que je dois de toute façon le faire pour alimenter ma plaque de cuisson sur ilot.

Un avis sur le point ?

Merci
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Tu as la chance d'avoir un vide sanitaire profites en pour créer de nouvelles lignes soit en cables soit en fils. Moins il y a de connections,mieux c'est.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Moselle
Bonjour foues
J'envisageait de faire cela, mais j'ai maintenant un gross doute sur les règmes de ce qu'il faut passe dans le vide sanitaire, à cause de cet article de Promotelec ci dessous.
Je ne comprends plus si le passage deconducteurs H07 (les fils électriques classiques) sont autorisés sous gaine ICTA ou pas pour le VS (c'est mentionné pour les vides de constructino, mais pas dans les vides sanitaires).
Mais je ne sais pas trop si une pose en apparent (accroché au mur ou sous la dalle, avec un accès à tous le VS)est considéré comme un passage en vide de construction ou comme une simple pose en apparent (comme dnas une cave ou un garage ....)

Promotelec :
Les règles d'installation des câbles électriques

Les règles à respecter pour le passage des câbles dans les vides de construction sont définies par la norme NF C 15-100 régissant les installations électriques dans les locaux d'habitation.
Dans les vides de construction

Les conducteurs autorisés dans les vides de construction doivent être non propagateurs de flammes. Peuvent être utilisés les câbles H 07 V-U, H 07 V-R ou H 07 V-K dans un système de conduits (ICA, ICTA). Les gaines ICTL, propagatrices de flammes et caractérisées par une couleur orange, sont interdites.

Le passage de câbles FR-N 05 VV-U, FR-N 05 VV-R, H 05 VV-F, et U-1000 R2V est également permis dans les vides de construction. Le passage dans le vide de construction peut se faire directement, ou dans un conduit.

Les câbles isolés, qu'ils soient mono ou multiconducteurs, peuvent être utilisés sans conduit dans un vide de construction à condition que la plus petite dimension transversale du vide soit d'au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section.

Pour faciliter le passage des conducteurs, la section totale des câbles électriques posés dans un vide de construction doit être inférieure au quart de la section du vide utilisée. Si le vide fait 6 centimètres, la section totale des câbles à ne pas dépasser est 1,5 cm.
Pour les vides sanitaires

Les câbles FR-N 05 VV-U, FR-N 05 VV-R, H 05 VV-F, et U-1000 R2V peuvent être utilisés dans les vides sanitaires, protégés par des gaines ICTA non propagatrices de flammes.

Dans le cas où le vide sanitaire est accessible et permet d'intervenir sans difficulté, il est autorisé d'y installer une boîte de connexion.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, déjà ne pas confondre Promotelec et nf15-100.

pour ce qui est de rallonger vos fils, oui vous pouvez le faire avec des Wago ( c'est une marque) dans votre tableau, et vous pouvez les rallonger aussi derrière vos éléments de cuisine, en fabriquant une rallonge entre l'ancien emplacement des prises et le nouveau.

pour ceux qui est de passer par le viser sanitaire, il faut faire preuve de bon sans, risque t'il d'y avoir des infiltrations d'eau importante dans votre vide sanitaire ? de combien et t'il de hauteur ? par grand risque de poser du câble sans discontinuité qui partira du tableau je jusqu'à vos prises en passe par le vide sanitaire ! pour la pose de boîte de dérivation-ci votre vide sanitaire ce rempli d'eau, votre interrupteur différentiel va sauter
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Moselle
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, déjà ne pas confondre Promotelec et nf15-100.

pour ce qui est de rallonger vos fils, oui vous pouvez le faire avec des Wago ( c'est une marque) dans votre tableau, et vous pouvez les rallonger aussi derrière vos éléments de cuisine, en fabriquant une rallonge entre l'ancien emplacement des prises et le nouveau.

pour ceux qui est de passer par le viser sanitaire, il faut faire preuve de bon sans, risque t'il d'y avoir des infiltrations d'eau importante dans votre vide sanitaire ? de  combien et t'il de hauteur ? par grand risque de poser du câble sans discontinuité qui partira du tableau je jusqu'à vos prises en passe par le vide sanitaire ! pour la pose de boîte de dérivation-ci votre vide sanitaire ce rempli d'eau, votre interrupteur différentiel va sauter

Bonjour,
Pour les rallonges, comme je dois ajouter un circuit pour mon ilot de cuisine, je trouvait l'idée pas mauvaise de retirer des circuits sans raccord (surotu pour le four)
Pas d'eau dans mon vs, un peu humide au niveau des murs, suivant la météo, sur 0.5 -1m le sol peu légèrement coller.
Hauteur de 3 aglos donc 60 cm (enfin au milieur c'est plutot 50). On peut y aller, mais c'est un peu sport quand même.
En fait j'hésitais à mettre des cables sous gaine, ou de simples fils H07 comme dans le reste des circuits...
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour, n'est il pas possible de repasser des fils neuf dans les anciennes gaines et les emmener au bon endroit plutot que de rallonger a 2 endroits.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Câbles ro2v sous gaine,pas de jonctions dans le VS et tout ira très bien.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Moselle
aurel44430 a écrit:Bonjour, n'est il pas possible de repasser des fils neuf dans les anciennes gaines et les emmener au bon endroit plutot que de rallonger a 2 endroits.

Bonsoir,
Malheureusement non, j'ai essayé de retirer mon 6mm2, impossible, rien ne bouge. Idem pour mon circuit en 2.5, mais la gaine est très remplie (circuit prise + vmc). Et il y a environ 20 mètres avec des virages.
A priori pas moyen de tirer
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Moselle
foues a écrit:Bonsoir
Câbles ro2v sous gaine,pas de jonctions dans le VS et tout ira très bien.

Bonsoir,
justement , l'hésitation était conducteur isolé, ou cable ..... vous préconisez donc plutôt le cable en VS
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 19h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir