Retour
Menu utilisateur
Menu

Enduit muret cloture: 2 cotés ? protection remontées humidité ?

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 199 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Loire
Bonjour,

J'ai un muret de 150m de long sur 3 parpaings de haut que je souhaite enduire (finition écrasée). Du coté intérieur à la propriété nous mettrons ultérieurement des haies. Je me pose ces questions :

- Est il nécessaire d'enduire le coté intérieur à la propriété ? 
Cela ferait une réduction d'environ 1000€. Mais je crains que l'humidité lors des pluies pénètre le muret par ce coté non enduit et amène à terme des dégradations de l'enduit de l'autre coté.
Pour imperméabiliser le muret serait il pertinent de passer un produit bitumineux d'imperméabilisation sur ce coté non enduit ? Un autre produit ?

- Si nous enduisons également le coté intérieur à la propriété, je crains que la terre qui viendra contre l'enduit amène de l'humidité qui a terme risque de le dégrader. Comment protéger alors l'enduit ? 
Sur la photo vous voyez que la semelle béton du muret dépasse d'environ 20cm vers l'intérieur de la propriété.
J'ai envisagé de bien mettre à nu cette semelle, arrêter le crépi sur la semelle (ou mieux quelques cm au dessus ?) et ne pas amener de terre contre l'enduit, mais mettre des graviers ou galets au dessus de la semelle. Peut être aussi mettre du produit bitumineux d'imperméabilisation sur la semelle et le bas du muret non enduit ?

Merci pour votre avis. J'ai demandé à des façadier ce qu'ils en pensaient, leur réponse est ..... ben ils n'ont pas d'avis !!
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de cloture...

Allez dans la section devis clôture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-94-devis_cloture.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour,

  1. Enduire d'un seul côté
    • un mur en agglo béton creux est considéré non imperméable sans enduit. Enduire d'un seul côté n'est pas suffisant.
    • Cela étant, côté propriété, regardez les peintures spécial façades (type siloxane, pilolite...). Elle sont faites pour et sont microporeuses pour laisser le mur respirer. N'ayant jamais essayé, je ne peux me prononcer sur leur efficacité. Il faudrait voir sur le forum.
  2. Bas du muret et semelle
    [ul]
  • Dans le cas d'un enduit, s'il est de classe W2 (ou fortement dosé en liant hydraulique), alors il peut être au niveau du sol fini. Sinon, il faut faire un relevé qui sauf erreur est de 15 centimètres au dessus du sol fini, ce qui fait un peu tâche pour un muret. Donc assurez-vous que l'enduit sera non capillaire type W2.
  • Votre semelle me paraît bien proche du sol fini. Comment ont été dimensionnées les fondations de votre muret (taille et profondeur)
  • Bien qu'étant profane, à mon avis, pas grand intérêt à appliquer un traitement bitumineux au vu de ce qui a été dit plus haut ni décaisser pour mettre des galets. 
[/ul]
(Problème de mise en forme que je n'arrive pas à corriger).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Loire
Bonjour,

Merci beaucoup pour ces réponses.
ok je vais voir si l'enduit sera de type W2. Chez Parexlanko j'ai vu que cela correspond à l'enduit Monodecor qui peut recouvrir des parties enterrées. Connaissez vous le surcout pour un tel enduit ?
Je vous tiens informé.....
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Roco a écrit:Bonjour,
Chez Parexlanko j'ai vu que cela correspond à l'enduit Monodecor qui peut recouvrir des parties enterrées. Connaissez vous le surcout pour un tel enduit ?
Je vous tiens informé.....


Bonjour,
Je ne connais pas cet enduit d'expérience.

Mais en allant sur le site de Parex et en consultant la fiche technique (à titre général, c'est un bon réflexe à adopter), on peut lire que c'est un enduit Wc2 (W2). Donc ok pour être enterré (sous conditions de finition etc. Là encore, se fier à la fiche technique).

Question coût :
- main d'œuvre/temps passé : pas de différence avec un monocouche classique
- produit : à vous de faire le calcul (prix et rendement unitaire d'un sac) et comparer avec d'autres enduits similaires.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis aujourd'hui à 15h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis clotureArtisan
Devis cloture
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Clôture : guide, conseils et astuces
Clôture : guide, conseils et astuces
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de clotures en bois
Photos de clotures en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
20 idées de clôtures en bois
20 idées de clôtures en bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir