Retour
Menu utilisateur
Menu

Type de fil pour passage en vide sanitaire

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Moselle
Bonjour,

Dans le cadre d'une rénovation de cuisine, je dois tirer plusieurs lignes, via mon vide sanitaire (60 cm de haut).
Ma cuisine doit être montée dans 1 semaine, donc c'est ultra urgent

Jusqu'à présent je pensais tirer de classiques fil H07 dans une gaine ICTA. Sauf que je vien de lire cet article Promotelec : https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/vide-de-[...]les-cables-electriques/


Le passage de fil H07 sous gaine, ou cable avec ou sans gaine est possible en vide de construction
Mais en vide sanitaire, ils annoncent que les cables ...peuvent passer via le vide sanitaire mais avec une gaine. Et rien n'est mentinoné concernant les fils H07 (donc pas autorisé ??)

Comme je comprends pas qu'il faille gainer un cable qui peut rester habituellement à l'air libre, je me demande s'il est  autorisé, suivant la norme NF15-100 de passer des fils isolé type H07 avec gaine ICTA en vide sanitaire ??

J'ai croisé ce matin 2 électriciens (chez mon fournisseur de matériel), aucun n'était au courant de cette nuance,. L'un m'a conseillé de passer en gaine pour être tranquille, mais sans savoir si c'est une obligation.
Le pb de passer en cable sous gaine, c'est que 3G2.5 dans un 20mm, et du 5G2.5 dnas un 25mm ça va faire serré...

  Le point boque mon chantier, et je ne peut pas reciuler l'installatino de ma cuisine, il faut donc que je trouve une réponse très très rapide

Un grand merci si vous avez l'explication précise/officielle sur le sujet, des conseils, etc


Article promotelec : 
Vide de construction, vide sanitaire : quelles sont les règles pour passer les câbles électriques ?
Publié le 21 avril 2020
L’utilisation d’un vide de construction lorsqu’on réalise une installation électrique peut s’avérer très pratique, notamment en rénovation. La technique permet d’éviter les saignées, simplifiant ainsi l’intervention. Promotelec vous explique les règles à respecter pour le passage des câbles électriques.
Vide de construction ou vide sanitaire ?
Si les deux appellations se confondent, il est intéressant de faire un rappel sur ce qu’est un vide de construction et un vide sanitaire.
On parle de vide de construction lorsqu’on est face à un espace existant dans la paroi d’un bâtiment, accessible seulement à certains emplacements. Il peut s’agir d’un espace à l’intérieur d’un mur, d’un plancher, d’un plafond, d’une cloison, etc.
Les plénums non démontables sont également considérés comme des vides de construction, tout comme les alvéoles des cloisons composites carton-plâtre qui peuvent être perforées pour passer des câbles électriques.
Par ailleurs, l’espace créé par le collage d’un isolant sur un mur porteur ne peut pas être considéré comme un vide de construction.
Le vide sanitaire correspond à un espace, accessible ou pas, situé entre le sol et le premier plancher du bâtiment. Le vide sanitaire passe pour un vide de construction.
Les règles d’installation des câbles électriques
Les règles à respecter pour le passage des câbles dans les vides de construction sont définies par la norme NF C 15-100 régissant les installations électriques dans les locaux d’habitation.
Dans les vides de construction
Les conducteurs autorisés dans les vides de construction doivent être non propagateurs de flammes. Peuvent être utilisés les câbles H 07 V-U, H 07 V-R ou H 07 V-K dans un système de conduits (ICA, ICTA). Les gaines ICTL, propagatrices de flammes et caractérisées par une couleur orange, sont interdites.
Le passage de câbles FR-N 05 VV-U,  FR-N 05 VV-R, H 05 VV-F, et U-1000 R2V est également permis dans les vides de construction. Le passage dans le vide de construction peut se faire directement, ou dans un conduit.
Les câbles isolés, qu’ils soient mono ou multiconducteurs, peuvent être utilisés sans conduit dans un vide de construction à condition que la plus petite dimension transversale du vide soit d’au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section.
Pour faciliter le passage des conducteurs, la section totale des câbles électriques posés dans un vide de construction doit être inférieure au quart de la section du vide utilisée. Si le vide fait 6 centimètres, la section totale des câbles à ne pas dépasser est 1,5 cm.
Pour les vides sanitaires
Les câbles FR-N 05 VV-U, FR-N 05 VV-R, H 05 VV-F, et U-1000 R2V peuvent être utilisés dans les vides sanitaires, protégés par des gaines ICTA non propagatrices de flammes.
Dans le cas où le vide sanitaire est accessible et permet d’intervenir sans difficulté, il est autorisé d’y installer une boîte de connexion.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Paris
Bonjour,

Votre question est intéressante mais se concentre sur un point (La protection d'un câble) qui n'est pas toujours l'utilité principale d'une gaine (ICTA ou autres).

Pourquoi nous passons toujours les câbles sous des zones incessibles en gaines ? Pour avoir la possibilité de les changer si besoin. 

Tout comme un plombier gaine des tuyaux PER quand ils passent dans les cloisons, des fils, quels qu'ils soient, non accessibles (facilement) doivent être gainés. Pour leur protection oui, mais surtout pour pouvoir les remplacer du points d'entrée au point de sortie facilement.

Cordialement
Stéphane / DOMESSIA
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

ne te pose pas de questions, mets des fils


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Moselle
Rfco a écrit:Hello

ne te pose pas de questions, mets des fils


@+

Merci pour le retour.
Je suppose que c'est sur base de ton experience que tu proposes de rester en fils ? C'est ce que je voulais faire initialement , mais quand je vois un texte officiel qui me fait douter ... j'ai cette petite hésitation.
J'ai croisé un électricien qui me disais "bahh mettez un cable daans  une gaine, ensuite c'est tranquille".
Est ce qu'il faut accorcher les gaine sous la dalle par exemple, ou on peut laisser courir au sol ?
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Évite de laisser au sol, comme te l'a dit l'ami Carminas sur un autre sujet.

Ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile, mais presque (je le connais, le côtoie depuis 14 ans sur les forums).

Là, même si on trouvait un texte l'interdisant, je ne serais pas trop d'accord car tu a accès à ton vide-sanitaire.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Moselle
Oui, j'ai souvent vu les conseils de Carminas depuis toutes ces années Biggrin

Effectivement je pensais accrocher les gaines au mur ou sous la dalle (y compris les anciennes gaines. C'est un peu de travail mais ça les protegera un peu mieux (surtout quand on rampe dans le VS, on touche souvent les gaines)
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le samedi 02 novembre 2024 à 18h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir