Bonjour,

Je suis en train de rénover une vieille maison et j'essaie de trouver une solution optimale au niveau de l'isolation.

Je suis parti sur de la laine de Verre en 160mm pour avoir un R=5, mais on me met en garde sur le confort en été (Rhône). Du coup j'hésite, est ce qu'il serait pertinent de mixer les isolants:
  •  Nord/Est/Sud = Laine de Verre (au sud y a une cheminée, donc pas de laine de bois);
  •  Ouest = Laine de bois
Sur les différents isolant j'ai:
  • Laine de verre 160mm, R=5, densité de 30Kg/m3 et Capa. thermique de 1030 J/(kg.K)
  • Laine de bois, 160mm,  R=4.2, densité de 110Kg/m3 et Capa. thermique de 2100 J/(kg.K).
Est ce que le fait que le R soit moins bon est compensé par la densité et capa thermique?
Je veux éviter la fournaise en été (100% opposé à la clim), d'où également la pose de bso façade sud et ouest.



Si besoin voila un peu plus d'info:
 - maison années 60, murs en parpaings murs en béton banché de 25/30cm (RDC intérieur à nu et R+1 sorte d'enduit en platre), sans isolation à l'intérieur et simple vitrage. 
 - Sur la facade EST la maison à de la terre jusqu'à 1m50 env, Nord ESt, 1m50 pour arriver à 20cm, les autres côté c'est plat.
 - je change toutes les menuiseries en double vitrage avec tapée de 160mm pour limiter les ponts thermique
 - pas d'ITE car trop cher +malgré tout obligé de faire un doublage placo à l'interieur pour lelectricité, plomberie etc.

Plan maison (avec vide sur séjour):  https://ibb.co/G2x0ZGG


Merci par avance de vos conseils
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 70
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

La polémique du déphasage qui va ressurgir avec des discussions sans fin.
Oui vous pouvez mettre de la laine de verre sur un mur et sur un autre mur
de la laine de bois (ou de roche) mais avec des murs en parpaings je doute
que cela change quelque chose.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Rhone
Bonjour, Merci Lucienpel !

J'ai continué de creuser de mon côté. Effectivement j'ai lu que la laine de bois n'allait pas changer grand chose sur une structure béton.  Par contre je me suis trompé, c'est du béton banché (je pense que ça était fait comme ça à cause de la partie enterrée + sol argileux donc sujet à des mouvements.)

Sur le béton banché je lis à présent que l'ITI est contre productive, peu importe l'épaisseur... Crying

Si je me trompe pas il est recommandé de faire ITE (quel matériaux isolant?) et ne pas isoler l'intérieur. Ce que je ne comprends pas c'est:
- si y a pas d'ITI, est ce que les gens mettent juste rail+placo pour passer l'elec et plomberie, sans isolant? ça va pas résonner/sonner creux? ou alors faut faire des saignés dans tous le sens?OhmyOhmyOhmyOhmy
- comment on gére l'ITE quand ya une partie enterrée? faut tout creuser avec le risque que ca redebaroule dessus plus tard ?Mellow
Messages : Env. 70
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Sur le béton banché je lis à présent que l'ITI est contre productive, peu importe l'épaisseur.. >
béton ou parpaings cela ne change pas grand chose

< de faire ITE (quel matériaux isolant?) >
tout dépend du type d'ITE envisagé :
- ITE avec bardage rapporté
- ou ITE avec enduit adhérent

Dans le denier cas c'est le polystyrène qui est le plus employé,
il existe quelque systèmes sous Avis Technique avec laine de roche

< si y a pas d'ITI, est ce que les gens mettent juste rail+placo pour passer l'elec et plomberie, sans isolant? ça va pas résonner/sonner creux? ou alors faut faire des saignés dans tous le sens >
Ben oui c'est un des inconvénients de l'ITE dans l'existant, surtout avec
du béton banché .
L'entourage des tableaux de fenêtre peut aussi dans certain cas poser problème;
Voir aussi si les débords de toit ss prêtent à une ITE ou si des modifs
sont à prévoir, ......

<- comment on gére l'ITE quand ya une partie enterrée? faut tout creuser avec le risque que ca redebaroule dessus plus tard ? >

si on veut rester en ITE pas d'autre solutions que de décaisser, pour
cette partie il existe des produits spécifique genre Roofmate LG-X ou
Perimate DI-A par exemple.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 11h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir