Bonjour

Des maçons m'on fait du sale boulot il devait me poser un Heb pour remplacer un mur porteur
Je me suis aperçu que l' IPN ne toucher pas les poutrelles hourdis  il n’ont pas poser de mortier sur l'ipn au moment de le mettre en précontrainte au plafond.
 
Pour corriger l'erreur j'ai charger du mortier entre le ipn et les poutrelles a votre avis cela suffira ?

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
 
Env. 40 message Sarthe
[img]no[/img]

[img]no[/img]

Messages : Env. 40
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Sarthe


[img]no[/img]
Messages : Env. 40
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Sarthe
Messages : Env. 40
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Sarthe
Messages : Env. 40
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Normalement ce vide devrait être rempli par du mortier maté. C'est à dire un mortier très fin, pas trop mouillé, enfoncé comme une bourre.

Sinon, le plancher soutenu va devoir descendre pour s'appuyer sur le linteau, puis le linteau va fléchir. Ca va bien faire 2 cm, au moins.
Cela fera des désordres dans les cloisons et éventuellement les sols au dessus.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Sarthe
Ilovir a écrit:Bonjour

Normalement ce vide devrait être rempli par du mortier maté. C'est à dire un mortier très fin, pas trop mouillé, enfoncé comme une bourre.

Sinon, le plancher soutenu va devoir descendre pour s'appuyer sur le linteau, puis le linteau va fléchir. Ca va bien faire 2 cm, au moins.
Cela fera des désordres dans les cloisons et éventuellement les sols au dessus.

Oui j'ai charger au max en dessous avec du mortier je verrai bien si sa bouge
Messages : Env. 40
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonsoir,
Avez-vous pris un mortier de mat(t)age ou de bourrage comme évoqué par Ilovir?

Car c'est un mortier dont le retrait compensé est spécialement fait pour ce genre d'opération. Avec un mortier traditionnel, le bon résultat est loin d'être garanti.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Sarthe
Bonsoir j'ai pris un mortier de montage j'espère que cela suffira
Messages : Env. 40
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Le mortier sans retrait, dans l'absolu c'est mieux.
Sur un mortier normal, le retrait à terme peut atteindre dans les 1.5 mm par ml.
Sur une épaisseur de bourrage de 2 cm, le retrait sera donc de l'ordre de 0.03 mm !
Les désordres dans l'ouvrage, c'est pour des déplacements dépassant le cm.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 06h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis démolitionArtisan
Devis démolition
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir