Cable électrique 220 V dans un étang de baignade ...

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 313 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Hauts De Seine
Salut à tous,

J'ai un étang dans lequel nous nous baignons (2 hectares) et j'aimerais le faire traverser par cable électrique pour alimenter de l'autre coté.
Y-a-t-il un danger (si un poisson sectionne le cable) ?
Vu la taille de l'étang j'imagine que non (si on laisse un cable dans l'océan on ne va pas cramer tous les baigneurs mais je ne suis pas certain ...

Comment évaluer le risque ?

Merci de vos lumières ... électriques !

Martin
Messages : Env. 100
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr un poisson séctionne le cable?????? mais ya quoi comme poisson dans ton étang
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Hauts De Seine
Je ne sais pas mais j'avais mis un tuyau d'aspiration de piscine en 50 gainé / blindé de 10 bars .. et il a été grignoté !
Ca peut être les perches, les brochets, les tortues, les ragondins
Messages : Env. 100
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Ohmyet vous vous baignezW00tmais je vais accuser les ragondins.A mon avis un cable dans l'eau ben j te déconseille.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
il existe des câbles spéciaux faits pour être immergés, je vous déconseille fortement de mettre du câble achetés dans le commerce (à moins de vouloir vivre dangereusement)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

C'est des piranhas ! BiggrinBiggrin

Sinon il faut prendre un câble blindé avec une enveloppe métallique ; ou alors passer le câble dans une gaine.

Mais il existe en BT des câbles spécifiques : "immergés" ou "submersibles"

Il y a aussi des câbles Haute Tension qui passent dans la mer... ; Par exemple l'Italie alimente la Corse et la Sardaigne.

JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
JCdu26 a écrit:

Il y a aussi des câbles Haute Tension qui passent dans la mer... ; Par exemple l'Italie alimente la Corse et la Sardaigne.

JC

 reste juste à aller le récupérer 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Hauts De Seine
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
il existe des câbles spéciaux faits pour être immergés, je vous déconseille fortement de mettre du câble achetés dans le commerce (à moins de vouloir vivre dangereusement)


C'est aussi un sentiment mais je ne sais pas comment prouver cela.
Si un cable électrique tombe dans l'eau et ne fait pas sauter le différentiel que se passerait-il réellement ?
Les 5 tonnes de poissons serait électrifiés sur le champs ?
Messages : Env. 100
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Martinus a écrit:
Les 5 tonnes de poissons serait électrifiés sur le champs ?


pour les 5 T de poissons je ne sais rien , c'est un peu comme un oiseau perché sur un fil sous tension , tant qu'il ne touche pas le sol tout va bien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
je suis de l'avis de certains, il existe des câbles bien appropriés pour aller dans l'eau...
Pour ce qui est d'un défaut:
-imaginons que vous soyez dans l'eau ainsi que le câble , et que vous touchez directement à la main un endroit dénudé . Le courant va directement traverser votre corps pour aller à la terre.Vous êtes mal.
-imaginons que votre main soit à 5 centimètres de la partie dénudée . Une partie du courant va rejoindre la terre à travers l'eau , pendant qu'une autre partie va traverser les 5cm d'eau qui vous séparent du conducteur et traverser votre corps pour rejoindre la terre (résistances en parallèle) . Vous êtes toujours mal , mais un peu moins du fait de la résistance des 5cm d'eau en série avec votre corps, qui limite un peu le courant.
-si vous êtes à 1 mètre le courant traversant votre corps sera encore plus faible
Ainsi de suite jusqu'à ce que ce que le courant qui vous traverse soit dérisoire ( à une distance inconnue)

C'est un peu simple comme explication , mais très proche de la vérité.
Autre chose
On interdit de se baigner dans les zones où des câbles sont immergés et susceptibles d'être touchés facilement par des baigneurs. Cela va de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres selon le niveau de tension. Car il n'y a pas que les défauts à envisager , il y a aussi les courants capacitifs.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
poiluu a écrit:Pour ce qui est d'un défaut:
-imaginons que vous soyez dans l'eau ainsi que le câble , et que vous touchez directement à la main un endroit dénudé . Le courant va directement traverser votre corps pour aller à la terre.Vous êtes mal
mais non, il y a longtemps que le différentiel 30mA aura déclenché !

-imaginons que votre main soit à 5 centimètres de la partie dénudée . Une partie du courant va rejoindre la terre à travers l'eau , pendant qu'une autre partie va traverser les 5cm d'eau qui vous séparent du conducteur et traverser votre corps pour rejoindre la terre (résistances en parallèle) . Vous êtes toujours mal , mais un peu moins du fait de la résistance des 5cm d'eau en série avec votre corps, qui limite un peu le courant.
Pareil, déclenchement 30mA

-si vous êtes à 1 mètre le courant traversant votre corps sera encore plus faible.
Pareil également...

C'est un peu simple comme explication , mais très proche de la vérité.
En fait, assez loin de la réalité...

Autre chose
On interdit de se baigner dans les zones où des câbles sont immergés et susceptibles d'être touchés facilement par des baigneurs. Cela va de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres selon le niveau de tension. Car il n'y a pas que les défauts à envisager , il y a aussi les courants capacitifs.
courants capacitifs !..., tu peux développer.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir jc du 26


il faut apprendre à lire avant de critiquer et dire des âneries

""""Si un cable électrique tombe dans l'eau et ne fait pas sauter le différentiel que se passerait-il réellement ?""""""

Nous étions justement dans le cas du NON déclenchement du différentiel
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Martinus a écrit:Salut à tous,

J'ai un étang dans lequel nous nous baignons (2 hectares) et j'aimerais le faire traverser par cable électrique pour alimenter de l'autre coté.
Merci de vos lumières ... électriques !

Martin

Pourquoi vous n'installez pas votre câble sur des pylônes ? c'est ce que fait EDF.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
poiluu a écrit:Bonsoir jc du 26
il faut apprendre à lire avant de critiquer et dire des âneries
""""Si un cable électrique tombe dans l'eau et ne fait pas sauter le différentiel que se passerait-il réellement ?""""""
Nous étions justement dans le cas du NON déclenchement du différentiel

Moi je ne suis pas dans le cas du non déclenchement de la protection fondamentale pour protéger les personnes : l'interrupteur ou le disjoncteur différentiel 30mA.
Cet équipement doit être essayé très régulièrement (ce que personne ne fait je te l'accorde)
Mais j'ai très très rarement vu, en fait jamais, un non fonctionnement d'un différentiel.

Je veux bien dires des âneries et faire des critiques, mais toi tu n'a jamais abordé dans tes interventions le fait que le différentiel 30mA ne fonctionnerait pas ! ; et je ne pense pas trop en dire des âneries sur cet aspect.

... et tes explications sur les courants capacitifs sur un câble immergé !!!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Beaucoup de bla bla pour masquer une mauvaise foi

Gonflé le mec.....
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Martinus ,
sitro t'a proposé la solution des pylônes.
Tu peux aussi faire une tranchée et passer ce câble dans une gaine en contournant ton étang.
Ces 2 solutions seront probablement plus rationnelles que d'immerger un câble.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Hauts De Seine
Comme c'est temporaire je vais donc
1) mettre le cable loin de la zone baignade
2) mettre plutôt 2 différentiel qu'un
3) ne brancher le cable exclusivement quand il n'y aura personne dans l'eau
4) le retirer assez rapidement une fois les travaux effectués !
Messages : Env. 100
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 09h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir