Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau électrique ancien

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 207 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Bonjour
Je veux changer mon tableau électrique mais ce que je prends pour des portes-fusibles me sont inconnus. A quoi correspondent-ils et par quoi puis-je les remplacer? Merci



Merci
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Ce sont effectivement de vieux porte-fusibles.
Il faut les remplacer par des disjoncteurs de calibre équivalent, ou plutôt de calibre en phase avec la norme actuelle.
Il faudra certainement tout déposer et tout remplacer.
Reprendre les sélectivités, mettre des inter-différentiels 30mA par rangée ou groupes d'appareils, etc...
Il y a des personnes très pointues en ce domaine sur ce forum ; il faudrait que tu présentes un schémas d'ensemble et tu aura certainement des avis et conseils...
JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut

les 2 premiers en mono à l'intérieur ce sont des cartouches 20 A, il y a la dimension des cartouches qui donnent l'intensité de ces cartouches

le triphasé ce sont des cartouches 32 A , là aussi il y a la dimension des cartouches qui donnent l'intensité de ces cartouches
dans ces 2 dimensions il n'y a qu'une seule intensité possible.
le capot enlever aurait permis de voir la section des fils mis en dessous, là ou pourrait avoir des surprise
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
parental25 a écrit:les 2 premiers en mono à l'intérieur ce sont des cartouches 20 A,  il y a la dimension des cartouches qui donnent l'intensité de ces cartouches  

le triphasé ce sont des cartouches 32 A , là aussi il y a la dimension des cartouches qui donnent l'intensité de ces cartouches
dans ces 2 dimensions il n'y a qu'une seule intensité possible.

oh !
attention, ce n'est pas la taille d'un fusible qui donne sont calibre...
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Il me semble que tu es en triphasé a confirmer?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
JCdu26 a écrit:
parental25 a écrit:les 2 premiers en mono à l'intérieur ce sont des cartouches 20 A,  il y a la dimension des cartouches qui donnent l'intensité de ces cartouches  

le triphasé ce sont des cartouches 32 A , là aussi il y a la dimension des cartouches qui donnent l'intensité de ces cartouches
dans ces 2 dimensions il n'y a qu'une seule intensité possible.

oh !
attention, ce n'est pas la taille d'un fusible qui donne sont calibre...

salut
et bien si justement les tailles donne leur calibre
en domestique, et là nous sommes en domestique type F(rapide)
les 10.3X 38 c'est uniquement du 32 A 
et les 8.5X31.5 c'est uniquement du 20 A

en industriel c'est autre chose les cartouches ce sont des gG (HPC)
ne sont pas en 10.3 mais en 10 X 38 et vont de 0.25 à 25 A
les 8.5 X 31.5 vont de 1 à 16A 
employer des cartouches industrielles dans le domestique ce n'est pas très séreux, pourquoi pas des AM.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Minot précise qu'il veut changer son tableau électrique. Il ne précise pas si c'est pour du domestique ou pour de l'industriel...

- Des fusibles de dimensions précises de 10,3x38 ; il y en a de tous calibres, en rapide, en temporisé

- Des fusibles de dimensions précises de 8,5x31,5 ; c'est pareil.


Citation: parental25 :
employer des cartouches industrielles dans le domestique ce n'est pas très séreux

De conception, quelle est la différence pour toi entre un fusible domestique et un fusible industriel ? ; pour moi, il n'y en a pas.

Citation: parental25 :
pourquoi pas des AM.

Mais bien sûr, pour alimenter des moteurs, il faut mettre des aM

Donc pour toi parental25, toutes les vieilles installations domestiques étaient sécurisées par seulement 2 calibres de fusible : 20 et 32 A !
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Je précise que je fais du domestique et non de l'industriel
Je vous laisse une photo pour le 1er niveau de déshabillage
J'ouvre le boitier gris en suivant et ensuite je fais un croquis de ce que je voudrais installer pour voir si c'est pas trop déconnant
Par contre, à part EDF qui me dit que c'est du monophasé, je ne sais pas comment faire la différence


Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
JCdu26 a écrit:Ce sont effectivement de vieux porte-fusibles.
Il faut les remplacer par des disjoncteurs de calibre équivalent, ou plutôt de calibre en phase avec la norme actuelle.
Il faudra certainement tout déposer et tout remplacer.
Reprendre les sélectivités, mettre des inter-différentiels 30mA par rangée ou groupes d'appareils, etc...
Il y a des personnes très pointues en ce domaine sur ce forum ; il faudrait que tu présentes un schémas d'ensemble et tu aura certainement des avis et conseils...
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour a tous .

Non , c’est du monophasé ,

regardez bien le disjoncteur ENEDIS ,

et sur la photographie du tableau électrique ,
il y a deux fils rouge au dessus du porte-fusible tétrapolaire ,
et ci il y avais du triphasé vous seriez surpris a la mise sous tension .

Bon on vas reprendre le sujet au début .

Les portes-fusibles que vous nous montré sont pour les prises ,
spécialisés .
( lave linge , lave vaisselle , et pour le tétrapolaire la prise cuisinière )
( du temps qu'il y avais le triphasé )

Pour vous aidé quelle que info nous serais bien utile .

Bien repérer les différents circuits sur les disjoncteurs et fusibles .

Le chauffage est produit comment ?


Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
RE Bonjour .

Pour le remplacement ,
vous pourrez récupéré les deux disjoncteurs 16A Legrand .
Et deux disjoncteurs d’économisé et le contacteur chauffe eau aussi .

Cela vous obligerais a investir dans du matériel Legrand .

12 disjoncteur de 10A et 20A suivent vos besoin ,
un de 32A pour la prise cuisinière ,
un 2A pour le contacteur chauffe eau ,

un interrupteur différentiel type A et un de type AC
( au minimum ) et ( bien entendu 30MA )

Le mieux serai de deux interrupteurs différentiels type AC .

Et cela rentreras dans un tableau de deux rangées de 13 modules .


Le mieux serai un tableau de trois rangées de 13 modules .
( plus de place pour branché et plus facile pour disposé les ,
interrupteurs différentiels et plus évolutifs pour pouvoir rajouté ,
ultérieurement des disjoncteurs )

Bonne réflexion .


Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Toujours moi .

Et avec un peut de chance ,
avec le tableau électrique de trois rangées ,
vous pourriez supprimer la boite de dérivation Michaux ,
qui est placer au dessus du tableau ENEDIS .
Plus pratique pour le raccordement du tableau électrique .

HA!

Il faudra faire attention avec le disjoncteur 32A ,
il faudra bien qu’il soit raccorder a des fil 6mm2 .
( on ne voie pas bien la section des fils sur le tétrapolaire )

Et voir pour la VMC suivent le chauffage ?
( le disjoncteur est de 2A pour une VMC )

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 18h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir