Bonjour à tous,
Une pompe à chaleur Daikin est utilisée pour un plancher chauffant et ballon eau chaude sanitaire depuis 11 ans. En 2010 vanne 3 voies changée, car en été une partie de l'eau chauffée pour ECS passait dans le plancher chauffant. Cette année soit 1 an même problème, 3 voies chargée une nouvelle fois. J'ai démonté le clapet, celui çi est très érodé coté arrivée d'au chaude, le corps de vanne est également très érodé toujours entrée d'eau, pour moi symptôme d'une cavitation. Je vais faire un rinçage complet des circuits.
Vanne 3 vois en laiton marque ESBE, type CW 602N  7223PN10.  Qui connait ce problème ?
Par avance merci.
JRD
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Reunion
Pour une installation de pompe à chaleur, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis pompe à chaleur» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php

Bonne journée !
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Vanne 3v = piece d'usure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Charente
Bonsoir Capnawak,
Changez vous votre robinetterie chaque année ??
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
C'est écrit 2010 dans votre premier message.
Si deux vannes sont hors service rapidement, il faut se pencher sérieusement sur la qualité de l'eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Charente
Bonjour,
Dans le circuit l'eau est claire, le filtre sur la pompe à chaleur est propre. Je vais quand même rincer le circuit mettre un nouveau fluide, et diminuer le débit. Pour moi c'est de la cavitation à l'entrée de la vanne trois voies, l'eau se vaporise à cet endroit, le siège et le clapet sont vraiment érodés. J'ai connu ces problèmes dans l'industrie.
Bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour

cavitation ? Vous avez des bulles d'air dans le circuit ?
L’eau pourrait être aussi acide et attaquer le métal
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir