Retour
Menu utilisateur
Menu

Bac condensat fissuré plenum gainable hitachi.

Ce sujet comporte 80 messages et a été affiché 437 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Bonjour

Je viens vers vous pour avoir des informations sur mon soucis.

Je m'explique:j'ai un gainable hitachi de 2007 qui fonctionne très bien mais voilà je me suis aperçu d'une grosse trace au plafond.

J'ai fais venir un technicien pour trouver le problème et verdict bac fissuré du condensat du plenum dans les combles.

Pour lui très difficile de changer car démontage de l'échangeur pour l'accès au bac avec risque problème car fragile.
Beaucoup de temps car acces pas facile.
Le bac est tout fissuré donc toute l'eau coule sur mon plafond.

Que faire?
Changer le plenum complet juste pour ça.
En sachant si le groupe lâche dans les prochaines années avec le changement de la réglementation du gaz, le nouveau groupe sera plus compatible avec le ce nouveau plenum.
Ou bien alors tout changer.

Je suis dans l'obscurité et j'aurai aimé avoir des avis de connaisseurs pour faire le bon choix.

Une installation complète a refaire au bout de 14 ans, et au vu du prix bonjour la rentabilité.
Une installation avec des grilles pain me coûterait bien moins chères.

Merci pour vos précieux conseils.

Cordialement

Julien

C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
La seule chose qui peut fissurer un bac est le gel. Il a dû geler avec de l'eau coincée dans le bac.

Je serai d'avis de faire sortir des combles cette unité. (Récupération de charge)

À partir de là soit vous êtes bon bricoleur et vous remplacez vous même ce bac, puis pour la partie que vous ne pouvez pas faire vous même c'est à dire contrôle étanchéité, vide puis reinjection du fluide vous faites appe au professionnel.
Soit le professionnel fait tout.

Mais dans tous les cas il faudra sortir des combles cette unité pour l'opération
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Le professionnel me disait qu'il fallait sortir l'échangeur pour le faire et il il y avait des risques car fragile.

Cela ne doit pas être simple a sortir des combles et a descendre puis remonter.
De combien peut être le poids environ.

Je suis assez bricoleur mais le poids et la sortie de l'unité me fait un peu peur.

Cordialement

Capnawak a écrit:Bonjour
La seule chose qui peut fissurer un bac est le gel. Il a dû geler avec de l'eau coincée dans le bac.

Je serai d'avis de faire sortir des combles cette unité. (Récupération de charge)

À partir de là soit vous êtes bon bricoleur et vous remplacez vous même ce bac, puis pour la partie que vous ne pouvez pas faire vous même c'est à dire contrôle étanchéité, vide puis reinjection du fluide vous faites appe au professionnel.
Soit le professionnel fait tout.

Mais dans tous les cas il faudra sortir des combles cette unité pour l'opération
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour, quelle est la référence de votre gainable ? le bac de drainage est métallique me semble t il.
L'unité intérieure est-elle toujours de niveau, en légère pente du côté de l'évacuation/pompe de relevage ? Avec le temps ca a pu bouger et peut être assistez vous à un débordement du bac de drainage car il est en contre pente?.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le problème peut aussi venir de la pompe de relevage, la pompe elle même ou l'étanchéité vers l'évacuation. Sur mon UI hitachi, la pompe de relevage se démonte facilement. De là, vous devriez avoir accès à une vue sur le bac de drainage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Bonjour
Mon unité intérieure est 5rpi fsne de 2007.
Le technicien qui est venu ma montré une photo est c'est bien en plastique.
Il est tout fissuré.
Je crois qu'il y a pas de pompe car il est en basse pression statique.
Cela doit couler par cavité.
Je vais y monter par moi même pour me rendre compte de l'accès à ce baque.
Mais cela va être galère au vu de l'emplacement et des gaines.
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour bonne nouvelle pour le modèle rpi-5.0fsne
Sur les gammes drv Hitachi vous savez qu'il y a une rétro compatibilité ?

Vous pouvez conserver l'ancien groupe extérieur et ne remplacer que l'unité intérieure par une génération actuelle
Rpi-5.0FSR
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Bonjour

Cela serait bien si effectivement il faut changer l'unité intérieur.

Il serait donc peut être possible en même temps d'installer un air zone car le mien actuel n'est pas compatible.

Capnawak a écrit:Bonjour bonne nouvelle pour le modèle rpi-5.0fsne
Sur les gammes drv Hitachi vous savez qu'il y a une rétro compatibilité ?

Vous pouvez conserver l'ancien groupe extérieur et ne remplacer que l'unité intérieure par une génération actuelle
Rpi-5.0FSR
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Absolument vous pourrez mettre un airzone.
Et vous remplacerez le groupe ext dans quelques années
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
D'après ce que je vois, meme les plus anciennes RPI de Hitachi ont une pompe de relevage intégrée : https://www.pieces-clim.com/climatisation-pompe-chaleur/pomp[...]mp;espace=8&piece=2
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vous pourriez poster la photo du bac fissuré ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Cela peut être une solution étant donné que j'étais intéressé par l'air zone.

Par contre je suis au gaz 410 avec mon groupe actuel, l'échangeur ne sera plus compatible avec le nouveau groupe?

Capnawak a écrit:Absolument vous pourrez mettre un airzone.
Et vous remplacerez le groupe ext dans quelques années
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Vous avez certainement raison il faut que je confirme en y allant voir.

Jetblack a écrit:D'après ce que je vois, meme les plus anciennes RPI de Hitachi ont une pompe de relevage intégrée : https://www.pieces-clim.com/climatisation-pompe-chaleur/pomp[...]mp;espace=8&piece=2
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
juju33 a écrit:Cela peut être une solution étant donné que j'étais intéressé par l'air zone.

Par contre je suis au gaz 410 avec mon groupe actuel, l'échangeur ne sera plus compatible avec le nouveau groupe?

Capnawak a écrit:Absolument  vous pourrez mettre un airzone.
Et vous remplacerez le groupe ext dans quelques années


Il me semble que les RPI / RAS IVX confort ou premium sont toujours en R410.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Non il existe des versions r32 maintenant
Mais les unités intérieures R32 FSR dont je parlais précédemment sont compatibles avec les groupes extérieurs r410a

En revanche les unités intérieures R410a type FSNE comme la votre sont incompatibles avec des groupes R32. Pour des raisons de normes de fabrication spécifiques au r32.
En revanche rien n'empêche de remplacer le FSNE par un FSR, y adosser un air zone actuel, et remplacer le groupe extérieur R410a par un R32 quand il sera hors d'usage dans quelques années... pour alleger la facture et l'etaler sur plusieurs années
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Voici les photos.
Cela est en plastique/composite.
Pas top quand même

C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vous avez une vue d'ensemble, j'ai du mal à voir où tout cela se situe sur l'UI. Merci !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Et vérifier l'horizontalité de l'UI et la légère pente en direction de la pompe de relevage !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Daccord merci pour votre éclaircissement.
Cela peut être une bonne alternative pour éviter le changement.

Le technicien pour lui, l'unité intérieures n'aurait été plus valable si on changeait plus tard de groupe.
Capnawak a écrit:Non il existe des versions r32 maintenant
Mais les unités intérieures R32 FSR dont je parlais précédemment sont compatibles avec les groupes extérieurs r410a

En revanche les unités intérieures R410a type FSNE comme la votre sont incompatibles avec des groupes R32. Pour des raisons de normes de fabrication spécifiques au r32.
En revanche rien n'empêche de remplacer le FSNE par un FSR, y adosser un air zone actuel, et remplacer le groupe extérieur R410a par un R32 quand il sera hors d'usage dans quelques années... pour alleger la facture et l'etaler sur plusieurs années
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
J'ai du mal à comprendre les photos... le bac de drainage des condensats se trouve à l'intérieur de l'UI, est il ne devrait pas être accessible sans démontrer le plenum de soufflage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Non pas de vue d'ensemble.
C'est le technicien qui avait pris la photo.
C'est au niveau d'une trappe qui s'ouvre près des raccords des fluides et de la sortie du tuyau d'évacuation.

Jetblack a écrit:Vous avez une vue d'ensemble, j'ai du mal à voir où tout cela se situe sur l'UI. Merci !
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Bonjour,

Suite de mon soucis.
J'ai fais venir un second technicien pour un autre avis.

Il a vu le tuyau de la pompe qui était percé au niveau du collier de fixation a la sortie de l'unité.
Il y a avait également a cet endroit une fuite.
Il a constaté également le bac fissuré par endroit.
Je confirme que c'est bien une feuille en plastique avec du polystyrène en dessous.
Pas étonnant que cela casse.
Verdict bac a changer si la pièce se fait encore mais le premier m'avait dit que non.
Sinon changement de l'unité intérieur avec un modèle compatible avec l'ajout de l'air zone.
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

si le bac ne se détaille plus, et si vous arrivez à sortir le bac existant sans le casser, peut-être pourrez-vous le recouvrir d'une membrane étanche type EPDM. Ca vous éviterait le changement d'UI !

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Bonjour

Voici une vue de l'ensemble.
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Au niveau de l'arrangement de la "connectique", c'est très semblable à mon UI RPI plus récente.
Pour sortir le bac en polystyrène, il faudra sans doute retirer le panneau inférieur de l'UI pour le sortir vers le bas.
Tant que vous y êtes, vérifiez "l'horizontalité" de l'UI, et le fait qu'il existe une pente pour que l'eau s'accumule préférentiellement du côté de la pompe de relevage des condensats
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
juju33 a écrit:


Étanchéité du bac fait et réformé dans le coin avec du silicone colle.
Pas facile d'accès fait au bout des doigts😪.
Il était pas bien de niveau du côté de la fuite d'au moins 3cm.
L'eau sera mieux aspiré dans l'entonnoir par la pompe et cela évitera de partir de ce côté.
A l'opposé du bac et sur la longueur il n'y a aucune trace d'eau.
Juste dans ce coin.
Je fais un test très froid pour voir.

Espérons que cela soit bon car j'ai eu hitachi et il faut tout changer si cela fuit toujours.
Il n'y a rien de compatible aussi bien du groupe que de l'unité intérieur.
Il me disait également si d'autres pannes il n'y a plus aucune pièces de rechanges sauf si il reste un peu de stock.
Croisons les doigts.
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Bonjour,

Oui cela peut être une solution si toujours le cas.

Jetblack a écrit:Bonjour,

si le bac ne se détaille plus, et si vous arrivez à sortir le bac existant sans le casser, peut-être pourrez-vous le recouvrir d'une membrane étanche type EPDM. Ca vous éviterait le changement d'UI !

Jetblack
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Plus d'eau pour le moment, je l'ai faite tourner pendant 2h à 19°.
J'ai mis un chiffon dessous pas une goutte pour le moment.
L'eau sévacue bien à l'extérieur.
A voir quand il fera très chaud dehors car il faisait que 24 dehors.

Petite question:
Avant le démontage du côté je n'avais pas fait attention à un petit bruit en plus de la ventilation comme un très léger couinement.
Peut être dû à l'échangeur.
Je veux être certain que ce n'est pas une fuite de gaz.
Après l'ensemble n'est vraiment étanche(air) au niveau du caisson.

Merci
Biggrin
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le bruit ca peut simplement être la pompe de relevage, elle toune en permanence en mode froid.
Si c'est une fuite du circuit frigo et que vous entendez un bruit, alors il sera vide très vite !!
Belle réparation en tout cas
W00t
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Affaire à suivre.

Merci
Jetblack a écrit:Le bruit ca peut simplement être la pompe de relevage, elle toune en permanence en mode froid.
Si c'est une fuite du circuit frigo et que vous entendez un bruit, alors il sera vide très vite !!
Belle réparation en tout cas
W00t
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Bonjour,

Avez vous connaissance d'un réglage à effectuer pour pour couper la ventilation en mode froid quand la température est atteinte.
Cela fonctionne en mode chaud par le module qui a été ajouté.
Pourquoi pas en mode froid?
Cela doit être peut être juste un paramétrage a effectué mais lequel.

Si quelqu'un aurait un avis?
Jetblack peut être?Biggrin

Merci
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Bonjour,

Avez vous connaissance d'un réglage à effectuer pour pour couper la ventilation en mode froid quand la température est atteinte.
Cela fonctionne en mode chaud par le module qui a été ajouté.
Pourquoi pas en mode froid?
Cela doit être peut être juste un paramétrage a effectué mais lequel.
De même pour la vitesse de ventilation car même en low cela souffle assez fort.
J'avais vu qu'on pouvait régler la pression statique il me semble.

Si quelqu'un aurait un avis?
Jetblack peut être?Biggrin

Merci[/quote]
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
juju33 a écrit:Bonjour,

Avez vous connaissance d'un réglage à effectuer pour pour couper la ventilation en mode froid quand la température est atteinte.
Cela fonctionne en mode chaud par le module qui a été ajouté.
Pourquoi pas en mode froid?
Cela doit être peut être juste un paramétrage a effectué mais lequel.
De même pour la vitesse de ventilation car même en low cela souffle assez fort.
J'avais vu qu'on pouvait régler la pression statique il me semble.

Si quelqu'un aurait un avis?
Jetblack peut être?Biggrin

Merci

[/quote]

Sur mon système j'ai en effet cette coupure ventilation en mode froid. 
Le "module ajouté", c'est une sonde de température branché en THM4 sur l'UI, qui permet d'activer la fonction C8 = 1 et aussi E8 = 1 sur la télécommande qui permettent de couper la ventilation en mode chaud et THERMO OFF. 
Vérifier que vous avez bien ces paramètres, ainsi que Eb = 2, et que E6 = 0
Chez moi ca permet d'avoir la coupure de ventilation en chaud et en froid.
Toutefois, ces possibilités de réglages peuvent dépendre de la génération de l'UI et de la télécommande.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le réglage de pression statique, c'est le paramètre C5 :
0 : standard
1 : haute pression statique
2 : basse pression statique
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Je regarde si cela est bien parametrer.
Il y a pas de raison que l'on puisse que l'activer en chaud.
A vérifier

Merci
Jetblack a écrit:
juju33 a écrit:Bonjour,

Avez vous connaissance d'un réglage à effectuer pour pour couper la ventilation en mode froid quand la température est atteinte.
Cela fonctionne en mode chaud par le module qui a été ajouté.
Pourquoi pas en mode froid?
Cela doit être peut être juste un paramétrage a effectué mais lequel.
De même pour la vitesse de ventilation car même en low cela souffle assez fort.
J'avais vu qu'on pouvait régler la pression statique il me semble.

Si quelqu'un aurait un avis?
Jetblack peut être?Biggrin

Merci



Sur mon système j'ai en effet cette coupure ventilation en mode froid. 
Le "module ajouté", c'est une sonde de température branché en THM4 sur l'UI, qui permet d'activer la fonction C8 = 1 et aussi E8 = 1 sur la télécommande qui permettent de couper la ventilation en mode chaud et THERMO OFF. 
Vérifier que vous avez bien ces paramètres, ainsi que Eb = 2, et que E6 = 0
Chez moi ca permet d'avoir la coupure de ventilation en chaud et en froid.
Toutefois, ces possibilités de réglages peuvent dépendre de la génération de l'UI et de la télécommande.[/quote]
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
En passant sur basse cela devrait avoir une influence sur le débit de ventilation.
Je ne trouve pas de différence entre low et médium mais important sur high.
Jetblack a écrit:Le réglage de pression statique, c'est le paramètre C5 :
0 : standard
1 : haute pression statique
2 : basse pression statique
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Faites nous un retour, mais sachez que les possibilités de réglages accessibles dépendent de la génération d'UI et de télécommande.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le mieux c'est de rester en auto ;)
juju33 a écrit:En passant sur basse cela devrait avoir une influence sur le débit de ventilation.
Je ne trouve pas de différence entre low et médium mais important sur high.
Jetblack a écrit:Le réglage de pression statique, c'est le paramètre C5 :
0 : standard
1 : haute pression statique
2 : basse pression statique

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Je ne pense pas d'avoir d'auto ou quelle valeur à rentrer?
Jetblack a écrit:Le mieux c'est de rester en auto ;)
juju33 a écrit:En passant sur basse cela devrait avoir une influence sur le débit de ventilation.
Je ne trouve pas de différence entre low et médium mais important sur high.
Jetblack a écrit:Le réglage de pression statique, c'est le paramètre C5 :
0 : standard
1 : haute pression statique
2 : basse pression statique

C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Sur votre télécommande, en usage normal, vous n'avez pas un mode auto pour la vitesse de ventilation ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
J'ai regardé sur ma télécommande pas de E8 ni Eb ni E6 dans ma télécommande.
Par contre C8 oui.
Il a peut être un autre code mais lequel?
La pression statique est bien sur basse mais un peu trop de débit et pour cela je peux rien faire de plus
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Non du tout.

Jetblack a écrit:Sur votre télécommande, en usage normal, vous n'avez pas un mode auto pour la vitesse de ventilation ?
[img]no[/img]
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
Messages : Env. 100
De : Le Haillan (gironde) (33)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 21h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir