Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation électrique dépot

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 154 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'un petit dépot sans électricité.
Je voudrai y faire installer l'électricité car arrivé en hivers il risque d'y faire sombre tot le matin et en fin d'apres midi..
J'ai déjà un devis d'ENEDIS pour la pose d'un coffret devant le bâtiment puis d'un compteur.
Je comptais faire l'installation moi même puis demander un consuel.

Niveau matériel, je ne suis pas sur mais il va me falloir :
1) cable 4*10² ( le coffret sera à 2 m du batiment où se trouvera le compteur) sans neutre
2) de la gaine ou fourreau diamètre 90..par contre je ne sais pas à combien je dois l'enterrer ni si je suis obligé de poser un grillage avertisseur
3) un piquet de terre cuivre 16 mm
4) une barrette de terre
5)Fil de terre 16 mm2
6) tableau électrique 1 rangée 4 unités
7) interrupteur différentiel tetra en 4 poles
8) 2 disjoncteurs 16 A 2 poles : éclairage + prises
9) une prise
10) 2 néons

Pourriez vous me confirmer ce listing ?
Merci à toutes les contributions !
Jean
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Bonjour,
L'installation est à dimensionner en fonction des normes mais aussi de votre usage actuel (et futur).
Vous parlez de triphasé, est-ce pour alimenter des machines "lourdes"?

Pour le reste :
Si votre compteur est à l'extérieur il vous faudra un interrupteur sectionneur à l'intérieur.

Pour la profondeur d'enterrement de la gaine c'est réglementé, vous trouverez assez facilement avec un moteur de recherche normalement.
Oui, le filet avertisseur est obligatoire.

Pour votre tableau, si vous comptez interrupteur sectionneur (4 modules pour les tétra) + Différentiel (4 modules pour les tétrapolaires) vous êtes déjà à 8 modules.
Si consuel (mais dans tous les cas c'est utile) il vous faut garder 20% de place pour évolution du tableau.
Donc il vous faut au minimum un 13 modules.
Question : le triphasé est-il un réel besoin ? En mono ce peut être plus simple et moins onéreux (installation + abonnement).

Disjoncteurs : OK pour les 16A sur l'éclairage.

Sur les prises en théorie cela vous limite à une section de 1,5mm2, ce que j'éviterais dans l'absolu, et à fortiori dans un entrepôt/atelier.
Partez plutôt sur des 20A avec du 2,5mm2, et puis une ou deux paires de prises doubles ce sera plus confortable à l'usage.
C'est dans une hypothèse de prises en monophasé. Si c'est en tri, je laisse plus qualifié que moi vous répondre.

Sinon dans votre liste il manque les câbles :
- Éclairage 3x1,5mm2, fils en gaine ICTA ou câble gainé
- Prises : 3x2,5, idem sauf si extérieur (dans ce cas câble gainé obligatoire).
Et un interrupteur
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
RaphRaphael a écrit:
Si votre compteur est à l'extérieur il vous faudra un interrupteur sectionneur à l'intérieur.


Pour votre tableau, si vous comptez interrupteur sectionneur (4 modules pour les tétra) + Différentiel (4 modules pour les tétrapolaires) vous êtes déjà à 8 modules.
Si consuel (mais dans tous les cas c'est utile) il vous faut garder 20% de place pour évolution du tableau.
Donc il vous faut au minimum un 13 modules.
Question : le triphasé est-il un réel besoin ? En mono ce peut être plus simple et moins onéreux (installation + abonnement).

Disjoncteurs : OK pour les 16A sur l'éclairage.

Sur les prises en théorie cela vous limite à une section de 1,5mm2, ce que j'éviterais dans l'absolu, et à fortiori dans un entrepôt/atelier.
Partez plutôt sur des 20A avec du 2,5mm2, et puis une ou deux paires de prises doubles ce sera plus confortable à l'usage.
C'est dans une hypothèse de prises en monophasé. Si c'est en tri, je laisse plus qualifié que moi vous répondre.

Sinon dans votre liste il manque les câbles :
- Éclairage 3x1,5mm2, fils en gaine ICTA ou câble gainé
- Prises : 3x2,5, idem sauf si extérieur (dans ce cas câble gainé obligatoire).
Et un interrupteur

hello,
que de croyances
s il y a un seul différentiel, il assure la coupure d'urgence
inutile de gainer un câble de type R2V si il est posé en apparent
Merci d'utiliser le terme 3G2,5 et pas 3x2,5 quand tu parle d'alimentation comportant la terre
Non, pour un circuit prises, mettre une protection 16A n'implique pas de passer du 1,5mm²
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour
RaphRaphael
Merci de tes commentaires.
Non pas de triphasé pour le moment..C'est parce que je mets un cable 4x10² que tu pensais que je faisais l'installation en triphasé ? que faut il mettre alors comme cable en mono ?
Merci encore,
Jean
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour Rfco ,
Merci de tes commentaires,
Un cable R2V c'est un 3 cables gainés ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Bonjour,
jeandulux Avec plaisir, si on peut aider c'est tant mieux.
Oui je pensais que le 4x10 était pour du triphasé.
Si vous installez en monophasé un câble Neutre+ Phase depuis le compteur vers votre tableau suffira.
Ensuite il vous faudra ajouter piquet, barrette et fil de terre.
Pour la dimension cela dépend de plusieurs paramètres, voir ici : https://www.schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html
Par contre si vous êtes en monophasé et que comme disait Rfco il n'y a pas besoin d'interrupteur sectionneur, ça réduit le nombre de modules nécessaires à votre tableau.
Vous passeriez donc à 4. Mais pour évolution future et consuel je vous conseille de laisser de la marge (je partirais sur un 13 modules).

Rfco Que de cordialité dans votre message !
Citation: s il y a un seul différentiel, il assure la coupure d'urgence

Si c'est accepté par le consuel OK

Citation: inutile de gainer un câble de type R2V si il est posé en apparent

C'est bien pour ça que je disais câble gainé OU fils en gaine ICTA


Citation: Merci d'utiliser le terme 3G2,5 et pas 3x2,5 quand tu parle d'alimentation comportant la terre

Merci de prendre en compte que sur ce forum il n'y a pas que des professionnels, et qu'en évitant les jugements de valeurs ("les croyances", lol) la communication passe mieux.
Je pense que Jean a compris que c'était 3 fils de section 2,5 mm², donc phase, neutre et terre, et c'est là l'essentiel, même si on l’appelait 3 choucroutes 2,5.
Après si certains souhaitent apporter des précisions sans dénigrer ceux qui essaient d'aider, ça fonctionne aussi.
A+
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Rebonjour RaphRaphael ,
Pour revenir au 2x 10², cela vous semble t il réaliste ?... Le maximum que je devrai consommer : aspirateur + karcher = 5000 watts.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Re bonjour.
En fait votre consommation théorique n'entre pas réellement en ligne de compte. Ce sont les normes qui font loi (pléonasme).
C'est fonction de l'ampérage du compteur (voir votre devis enedis) et de la longueur de câble du compteur à votre tableau.
Avec ces deux données vous regardez les abaques sur le lien que je vous ai mis.
Si vous voulez on peut révérifier après mais il faut ces informations.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
La puissance serait de 12kVA et la longueur du cable environ 3 mètres
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Donc à priori c'est 60A, donc 16mm2.
Dans tous les cas, qui peut le plus peut le moins. Entre du 10² et du 16² pour 3m, vous avez moins de 5€ d'écart.
Prévoyez de la marge en longueur, il vaut mieux couper que racheter...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Merci beaucoup ! Donc du 2× 16² ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 13h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir