Bonjour à toutes et à tous,

J'ai finis ma maison récemment (novembre 2020) et je suis passé par un constructeur pour le gros oeuvre.

C'est une maison traditionnelle de 90m2 sur sous-sol de la même surface avec une hauteur de 2m30 + terrasse de 40m2 attenante à l'étage portante sur 3 poteaux de +2m scellés sur fondation de 60x60cm.

Pour la réalisation de ma dalle les maçons ont tout coulé d'une traite, dalle maison + terrasse étant donné que c'est la même épaisseur (12cm en BPS C25 sur poutrelles/ourdis polystyrène) et sur le même niveau.

Mes question: 
Quelle charge maximale peut supporter ma terrasse par m/2 d'après vous ?
Est ce que celle-ci supportera le poids d'un spa gonflable Intex de 4m2 au sol ? 
(équivalent charge une fois rempli + 3 personnes = 1t2/1t3 Max)


Je reste à votre disposition pour des explications complémentaires et vous remercie d'avance pour vos retours

Bien à vous.

C. Armand.
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
En habitation, la charge est de 150 kg/m²
si la structure de la terrasse est la même que celle à l'intérieur, ça doit pas aller chercher beaucoup plus loin
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Isere
Ça fait pas beaucoup non ? Avec une baignoire rempli à fond on dépasse déjà cette charge ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Une baignoire fait grosso merdo 200 litres sur un peu moins de 2 m²
là il s'agit d'une norme de calcul
on considère 150 kg/m² sur tous les m² du plancher (ce qui n'arrive jamais)
localement on peu bien sûr avoir plus vu qu'à côté il n'y a rien, mais pas 1 t/m² tout de même ...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Surtout que j'imagine que si vous remplissez votre SPA,vous n'allez pas le vider à chaque fois
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Ardeche
Effectivement je ne vais pas le vider à chaque fois.

Je vous remercie pour vos réponses, pour l'instant je suis indécis.
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Ardeche
UP !
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Mon spa 6 places 900 l sur terrasse avec VS de 1.2 m
posé sur plots avec dalle de 20 mm
Pose terminée manque les stores électriques
Les plots et dalles
début pose sur plots carrelage 1200 300


La terrasse
Terrasse Nord
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour,

S'il n'a pas été prévu de surcharge ça me semble dangereux... : dalle non prévue et poteaux peut-être pas calculés pour non plus

w36xb2w : ta situation semble (elle l'est en fait ) un peu différente : tu es sur vide sanitaire et ta dalle ne repose pas seulement sur 3 poteaux. Tu n'as peut-être pas la même portée non plus. En plus de ça (mais ça je ne peux pas savoir), il faut voir depuis quand c'est installé et les désordre sur le plus long terme.

Quand je vois que pour mon plancher, même l'emplacement du probable futur poêle à bois a été pris en compte et que les poutrelles ont été doublées à cet endroit, je n'imagine pas un spa de plus d'1t.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Mon garage intérieur est exactement réalisé comme ma terrasse.
Un spa a une surface uniformément répartie.
Un poêle a des pattes, donc charge concentrée et poinçonnement.
Le calcul n'est pas du tout le même.

Les poutrelles de la dalle en cours de pose
Dalle coulée et trappe garage
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Mon garage intérieur est exactement réalisé comme ma terrasse.
Un spa a une surface uniformément répartie.
Un poêle a des pattes, donc charge concentrée et poinçonnement.
Le calcul n'est pas du tout le même.

Mais un poêle n'a pas le même poids non plus ;)  200Kg pour un poêle donc 50 kg par pied pour en général 1m2 et plus d'1t sur 4m2... Et de plus, ce ne sont pas les poutrelles qui soufrent du poinçonnement mais la dalle ;)
Dans tous les cas, ta configuration est bien différente de celle de armando07 qui a sa dalle sur 3 poteaux et non vide sanitaire. Donc la charge est aussi répartie sur ces poteaux et ces poutres.
Pour en revenir au poinçonnement (mais je ne suis pas ingénieur), il s'applique sur la dalle et non les poutrelles. Donc au final on est à peu prêt dans les mêmes conditions je pense (entre un poêle à bois de 100kg sur 4 pieds donc 25 kg par pied répartie sur 1m2 et 1t repartie sur 3m2....).
Dans tous les cas, les constructeurs de SPA déconseillent l'installation à l'étage si le plancher n'a pas été prévu pour (c'est sur les notices des constructeurs).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour armando
Appelles ton constructeur pour savoir la charge qu'il a pris en compte pour la terrasse.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
La charge de calcul normale est de 150 kg/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ardeche
Je vous remercie pour vos réponses, ma dalle ne semble pas conçue pour. Je vais donc laisser tomber.
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 12h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS