Comprendre ma consommation PAC Daikin - réglage

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 242 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour tout le monde !

Nous avons emménagé dans une maison de 120m en surface chauffée depuis 2019, pour un foyer de 4 personnes, dont 2 enfants en bas âge.
Nos habitudes de douches sont de 2 douches adultes entre 7h et 8h puis 2 douches enfants entre 18h et 19h.

Coté matériel, nous disposons d'une PAC air-eau Daikin Altherma bibloc pour plancher chauffant et ECS (180L je pense).

Depuis environ un mois, ERDF nous a changé notre compteur électrique pour un Linky et je m'intéresse donc à notre consommation électrique ! 
Je vous sollicite donc pour comprendre la consommation de mon système de PAC. Et plus particulièrement celle de l'ECS. En effet, vue la saison, je ne pense pas que le chauffage soit en fonctionnement (bien que je ne l'ai pas arrêté, mais la consigne étant à 20°C, le chauffage ne devrait pas se déclencher).

Coté programmation, à l'arrivé dans la maison, j'avais configuré une programmation de l'ECS en mode confort la nuit sur les heures creuses uniquement. Mais depuis que le technicien est passé réaliser l'entretien annuel, il a reprogrammé en Confort dès minuit, sans arrêt.

Or, quand je regarde ma consommation sur le site ERDF, je vois ceci :
Un pic de consommation électrique de 00h à 1h / 1h30 (ca dépend des nuits) pour une consommation variant entre 4kW et 7.5kW.

Est-ce normal ? Ou est-ce que cela traduit une disfonctionnement, une mauvaise programmation ?
Etant en plein été, je me serais attendu à avoir une consommation ridicule dans la mesure où le transfert de chaleur par le module extérieur est maximal !

J'espère vous avoir donné assez d'info pour comprendre ma situation. Dites moi si je dois faire d'autres relevés, etc.
Merci de votre aide
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,
Des spécialistes sur le forum vous répondront mieux que je ne peux le faire. Il me semble toutefois qu'il manque une donnée essentielle à votre question : La puissance de votre PAC ?
ca peut aller de 4kW à 18kW de chaleur , et je crois que la conso électrique doit aller de paire.

A titre d'information, j'ai une Altherma 3H de 11kW avec un ballon de 180l (sans abonnement heure pleine heure creuse chez EDF). Cet été, je consomme à chaque cycle de chauffage de l'eau entre 1 et 2kWh d'électricité pour une chaleur produite entre 1 et 6 kW , selon le panneau d'information de la chaudière Mais sur mon compteur d'énergie consommée dédiée à la PAC c'est en réalité plus. Je ne tire pas beaucoup d'eau chaude non plus.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Alors je ne sais pas comment avoir accès à toutes ces informations....
Sur la notice il est écrit :
Daikin Altherma basse température bibloc
EHVH04S18CA3VF
EHVH08S18CA3VF

Comment peut on voir la chaleur produite par la PAC ?
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message Essonne
MisterT a écrit:Alors je ne sais pas comment avoir accès à toutes ces informations....
Sur la notice il est écrit :
Daikin Altherma basse température bibloc
EHVH04S18CA3VF
EHVH08S18CA3VF

Comment peut on voir la chaleur produite par la PAC ?


Si je peux te conseiller un petit truc c'est de produire ton ecs en journée lorsque les températures extérieures sont au plus haut et non la nuit pendant les heures creuses.

Depuis que j'ai ma pac je suis passé en forfait base.
Messages : Env. 60
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Ce que je trouve bizarre c'est que la programmation de daikin est comme suit :
- 00h00 démarrage stockage confort

Et c'est tout ! Genre, ça démarre à minuit et.. ça ne s'arrête jamais ! Enfin est censé (d'après ce que m'a raconté le technicien agréé daikin pour l'entretient...) car en pratique le soir, je ne suis pas à 55°C.

Si je passe le démarrage du stockage confort à... 14h, alors elle va prendre l'énergie sur la PAC et pas ERDF ?
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
MisterT a écrit:Ce que je trouve bizarre c'est que la programmation de daikin est comme suit :
- 00h00 démarrage stockage confort

Et c'est tout ! Genre, ça démarre à minuit et.. ça ne s'arrête jamais ! Enfin est censé (d'après ce que m'a raconté le technicien agréé daikin pour l'entretient...) car en pratique le soir, je ne suis pas à 55°C.

Si cela s'arrête, c'est une programmation horaire de plage de fonctionnement, au début de la plage il y a démarrage de la PAC et une fois la température de l'eau atteinte la pac arrête de chauffer l'eau.  à moins que la température de l'eau ne soit pas atteinte à la fin de la plage, c'est l'horloge qui arrêtera la PAC, mais ça ça n'arrive jamais en pratique.

Citation:

Si je passe le démarrage du stockage confort à... 14h, alors elle va prendre l'énergie sur la PAC et pas ERDF ?

Ce que veut dire Jean Jim est qu'il n'est pas forcément intéressant de conserver le tarif heure pleine- heure creuse de EDF (HPHC) mais repasser à un abonnement normal peut être plus intéressant financièrement. Parce que la nuit (heure creuse) la température extérieure est plus fraîche que la journée (heure pleine ou normale selon abo.) donc la consommation électrique pour chauffer l'eau est plus importante la nuit que la journée est cela peut faire perdre le bénéfice du tarif HPHC.
Prenons un exemple avec des chiffres (pas réél mais assez proche de la réalité)  :
tarif HC EDF = 0.14€ le kWh
tarif HP EDF = 0.18€ le kWh
tarif normal sans HPHC EDF = 0,16€ le kWh
Si la nuit par une température extérieure de 16° la PAC consomme en puissance électrique 4kW pour l'ECS pendant 2 heures alors la conso d'énergie électrique est de 8kWh soit (8 x 0.14€=) 1,12€
Si au contraire la journée la température extérieure est de 23°, disons que la PAC consomme toujours 4kW de puissance électrique mais pendant seulement 1h30 (parce la température ext est plus élevée donc plus facile de monter la température) alors la conso d'énergie électrique est de 6kWh soit (6 x0,18€) = 1,08€
Avec ces chiffres (fictifs) on voit qu'il est plus intéressant financièrement de faire chauffer l'ECS la journée disons à 14h (température optimale)
Si vous changez d'abonnement, c'est encore mieux :
La journée la pac consomme toujours 6kWh au tarif cette fois de 0,16€ soit : 6kWh x 0,16€ = 0,96€.
Ce sont des chiffres fictifs, il faut évidemment calculer précisément pour trouver la meilleure optimisation.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Ah d'accord ! Je comprends mieux !
J'avais déjà remarqué que d'après ma consommation, la tarification HP/HC n'était pas la plus économique (et pourtant, on fait tourner tout ce qu'on peut la nuit...)

Sinon, est ce qu'une consommation entre 4 et 7kW vous paraît honnête pour un ECS de 180L ? (je pense qu'il s'agit du model de 3kW)
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
MisterT a écrit:Ah d'accord ! Je comprends mieux !
J'avais déjà remarqué que d'après ma consommation, la tarification HP/HC n'était pas la plus économique (et pourtant, on fait tourner tout ce qu'on peut la nuit...)

Alors attention les calculs donnés précédemment ne prennent en compte que l'ECS. il n'est pas dit que l'hiver avec le besoin de chauffage où on on consomme le plus d'énergie la nuit, le rapport soit inversé et du coup le tarif HPHC est peut-être intéressant.
Citation:
Sinon, est ce qu'une consommation entre 4 et 7kW vous paraît honnête pour un ECS de 180L ? (je pense qu'il s'agit du model de 3kW)

Je ne sais pas. Peut-être d'autre forumeurs savent.
ça dépend de plein de paramètres : la PAC elle-même bien sûr, la région , température extérieure , et surtout votre consommation d'eau chaude.j'ai cru comprendre que vous consommez 4 douches /par jour en plus de la conso courante (vaiselle, etc...), comme ça à vue de nez, je dirai qu'à minuit vous n'avez plus de réserve d'eau chaude, il faut donc que la PAC pompe pour réchauffer 180l d'eau, ce qui fait pas mal de kW.


Pour en revenir au panneau de contrôle, si j'en crois ce document : https://soluclim.com/media/f[...]herma_.pdf. vous avez une PAC basse température EHVH-C / ERLQ-CV3/CW1  (page 56 du document : chauffage seul avec ballon de 180 litres ) avec une puissance calorique de 4 ou 6 ou 8 kW selon le module extérieur et
Vous auriez une télécommande (page 55 du document) qui vous permet de connaître les paramètres et la chaleur produite.
Télécommande soit à l'intérieur du logement soit sur l'unité intérieure.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
A défaut d'avoir une réponse sur ce forum, peut-être pourriez vous tenter votre chance sur le forum chaleur-terre pompe à chaleur http://www.chaleurterre.com/[...]um.php?f=69
Dans la sous-rubrique Daikin Altherma
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Re,

Je lis la documentation sur ma pac et j'y trouve ceci sur le dimensionnement du ballon et les économies d'énergie

:
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
sitro a écrit:Alors attention les calculs donnés précédemment ne prennent en compte que l'ECS. il n'est pas dit que l'hiver avec le besoin de chauffage où on on consomme le plus d'énergie la nuit, le rapport soit inversé et du coup le tarif HPHC est peut-être intéressant.


Oui tu as raison. J'avais fait mes calculs de comparaison HPHC vs HeureNormales en regardant mon bilan annuel sur ma facture EDF : en prenant en compte une année entière, il apparaissait que je ne consommais pas assez d'HC 40% vs 60% d'HP... Il me semble que le ratio devrait être inversé pour que ce soit rentable. J'avais été très surpris à l'époque car, on a l'impression de beaucoup jouer le jeu des HPHC (lave linge, lave vaisselle, ECS uniquement la nuit...)
J'imagine que c'est qqch à surveiller régulièrement...

Citation: sitro
Je ne sais pas. Peut-être d'autre forumeurs savent.
ça dépend de plein de paramètres : la PAC elle-même bien sûr, la région , température extérieure , et surtout votre consommation d'eau chaude.j'ai cru comprendre que vous consommez 4 douches /par jour en plus de la conso courante (vaiselle, etc...), comme ça à vue de nez, je dirai qu'à minuit vous n'avez plus de réserve d'eau chaude, il faut donc que la PAC pompe pour réchauffer 180l d'eau, ce qui fait pas mal de kW.

Niveau consommation, on est sur :
- une douche tous les 2 jours par personne
- le LL tous les 2/3 nuit (3h)
- le LV tous les 2 nuit (3h mode éco)

Citation: sitro
Pour en revenir au panneau de contrôle, si j'en crois ce document : https://soluclim.com/media/f[...]herma_.pdf. vous avez une PAC basse température EHVH-C / ERLQ-CV3/CW1  (page 56 du document : chauffage seul avec ballon de 180 litres ) avec une puissance calorique de 4 ou 6 ou 8 kW selon le module extérieur et
Vous auriez une télécommande (page 55 du document) qui vous permet de connaître les paramètres et la chaleur produite.
Télécommande soit à l'intérieur du logement soit sur l'unité intérieure.

Merci pour e doc ! je ne l'avais pas. Il est super !
Je pense que j'ai une 4.
Oui en effet on peut avoir la puissance consommé et produite. Mais c'est nul.. c'est soit au cours des 12 derniers mois, soit totale... Je vais donc devoir passer sur des relevés manuels. 
Je ferrai ça à notre retour de vacances.

Un grand merci pour ta documentation ! Elle apporte beaucoup d'info utile. Je ne l'avais pas non plus celle ci... (je n'ai que le manuel utilisateur...).
Egalement merci pour le lien vers la rubrique Daikin, je n'avais pas vu cette rubrique 
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
MisterT a écrit:
Niveau consommation, on est sur :
- une douche tous les 2 jours par personne
- le LL tous les 2/3 nuit (3h)
- le LV tous les 2 nuit (3h mode éco)


Oui mais il ne faut pas confondre le réseau d'eau froide avec le réseau d'eau chaude.
Certes le réseau d'eau chaude est comptabilisé dans le volume de tirage de l'eau au compteur d'eau.
La PAC ne consomme rien quand vous tirez de l'eau froide.
En l’occurrence le Lave Linge on ne le branche que sur le réseau d'eau froide, ne serait que pour pouvoir faire des lessives à 30° ou à froid. si on branche le LL sur le réseau eau chaude, on ne peut faire que des lessives à haute température (hé bonjour les pulls)
Pour le Lave-vaisselle, c'est différent, je connais des gens qui le branche sur le réseau d'eau chaude chauffée par la PAC, pour eux c'est plus économique que la vulgaire résistance électrique qui chauffe l'eau du LV et qui consomme à mort de l'électricité. Mais ça reste relativement rare, en général on branche aussi le LV sur le réseau d'eau froide.
Finalement, ne reste en consommation d'ECS que les douches, les éviers et le lavabos cuisine
Citation:
Merci pour e doc ! je ne l'avais pas. Il est super !
Je pense que j'ai une 4.
Oui en effet on peut avoir la puissance consommé et produite. Mais c'est nul.. c'est soit au cours des 12 derniers mois, soit totale... Je vais donc devoir passer sur des relevés manuels. 
Je ferrai ça à notre retour de vacances.

Un grand merci pour ta documentation ! Elle apporte beaucoup d'info utile. Je ne l'avais pas non plus celle ci... (je n'ai que le manuel utilisateur...).
Egalement merci pour le lien vers la rubrique Daikin, je n'avais pas vu cette rubrique 

Ravi que cela vous ait été utile.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
sitro a écrit:
MisterT a écrit:
Niveau consommation, on est sur :
- une douche tous les 2 jours par personne
- le LL tous les 2/3 nuit (3h)
- le LV tous les 2 nuit (3h mode éco)


Oui mais il ne faut pas confondre le réseau d'eau froide avec le réseau d'eau chaude.
Certes le réseau d'eau chaude est comptabilisé dans le volume de tirage de l'eau au compteur d'eau.
La PAC ne consomme rien quand vous tirez de l'eau froide.
En l’occurrence le Lave Linge on ne le branche que sur le réseau d'eau froide, ne serait que pour pouvoir faire des lessives à 30° ou à froid. si on branche le LL sur le réseau eau chaude, on ne peut faire que des lessives à haute température (hé bonjour les pulls)
Pour le Lave-vaisselle, c'est différent, je connais des gens qui le branche sur le réseau d'eau chaude chauffée par la PAC, pour eux c'est plus économique que la vulgaire résistance électrique qui chauffe l'eau du LV et qui consomme à mort de l'électricité. Mais ça reste relativement rare, en général on branche aussi le LV sur le réseau d'eau froide.
Finalement, ne reste en consommation d'ECS que les douches, les éviers et le lavabos cuisine



Ah oui c'est vrai, j'avais oublié en effet... Oui on a laissé le LV sur leau froide.
Mais ça te donne une idée de notre conso d'eau et d'eau chaude.
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 22h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir