Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement compteur divisionnaire

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 179 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Landes
Bonjour la compagnie  (dessin juste en-dessous)


J'ai un abris de jardin à 30métres de la maison que je vais transformer en studio pour 2 à 3 personnes.

Les grosses dépences en électricité sont:
     - Le chauffe eau 100l puissance de 1200W, J'ai mis un dijoncteur de 16A.  Cable de 2,5mm2
     - La plaque en vitrocéramique, puissance totale de 3000W. J'ai mis un dijoncteur de 16A. Cable de 6mm2
     - Le chauffage, puissance 2000w à fond. J'ai mis un dijoncteur de 16 A. Cable de 2,5mm2
     - La machine à laver, puissance 3000W. J'ai mis un dijoncteur de 16A. Cable de 2,5mm2.

Je souhaite mettre un sous compteur dans la maison principale et le studio.

Je vous laisse prendre connaissance du dessin que j'ai fais, on se retrouve en bas de la page. A noter sur le plan je n'ai pas mis le parafoudre, mais il est. (a voir plus tard)



Mes questions sont:

1) Concert le sous compteur de la maison principale. 
      -Est-il bien placé? 
      -Quel type de sous compteur dois-je prendre? (besoin d'un ampérage 40A/63A, ou pas?)
      -Le raccordement en 16mm2 du bornier au dijoncteur est-il bon?

2) Concernant le studio (30 mètres).
      -Le départ se fait du bornier de la maison principale en 16mm2. Est ce correct?
      -Quel dijoncteur dois-je mettre pour le départ du studio en 16mm2 qui sera sur le tableau de la maison principale? 40A/63A?

      -Le sous compteur du studio sera donc alimenté en 16mm2. Est ce bon?
      -Est-il bien placé?

J'ai besoin d'un coup de main pour les erreures, vous en voyez, je vous écoute.
Messages : Env. 40
Dept : Landes
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Il est bien placé
Il faut qu'il encaisse au moins 60A
Le raccordement en 16² est bon

2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le studio
Mais disons que compte tenu des 30m et des appareils évoqué du 16² est pertinent

Pour le disjoncteur 40A vous limitera à 9kW, 50A à 11,5 kW et 63A à 14kW

Si vous prenez du 40A, du 10² suffira à l'intérieur du tableau divisionnaire ainsi que des interrupteurs différentiels 40A




Si vous parlez sous compteur, je pense que vous envisagez de la location saisonnière ou meublée.
L'occupant aura t'il accès au tableau principal si le disjoncteur EDF ou le disjoncteur au départ du câble venaient à sauter ?
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr je lit dans votre post et sur votre schéma circuit plaques indu 3000w en 6mm² disj 16A.C'est ou 2.5mm²/16a ou 6mm²/32a.crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Landes
GOUPIL 01 a écrit:Bjr je lit dans votre post et sur votre schéma circuit plaques indu 3000w en 6mm² disj 16A.C'est ou 2.5mm²/16a ou 6mm²/32a.crdlt

 Bonjour Goupil!
pour cette remarque!
En effect la plaque de cuisson consomme 3000W en totalité.
Donc je vais partir sur du:           2,5mm2 avec un dijoncteur de 16A.
Messages : Env. 40
Dept : Landes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr ok,et pour le départ du tableau principal tu devrais prévoir un disj bipolaire et non uni+neutre (le 40a)type legrand 407788.crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi, sur une installation domestique, il n'y a pas d'obligation d'avoir un bipolaire au départ.
Un unipolaire+neutre comme le 4 068 73 peut tout à fait faire l'affaire
En tout cas, je ne vois rien dans la NF C15-100 qui l'impose. Il n'y a pas de mention différente pour le circuit du tableau divisionnaire, par rapport aux autres circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Landes
Carminas

Bonjour Carminas,
pour votre réponse rapide!

Recapitulatif avant de passer à autre chose.

1)Concernant le sous compteur de la maison, je vais donc mettre un:    63A raccordé en 16mm2

2)Concernant le studio à 30m. Je vais mettre un dijoncteur dans le tableau principle de la maison en:                40A raccordé en 16mm2. 
A l'arrivé au studio, je vais mettre un sous-compteur de:      40A
 
La maison est actuellement alimenté en 6KW. Le studio aura besoin au plus de 6KW!

Bonne remarque, l'occupant du studio n'aura pas accès  au tableau principal si le disjoncteur EDF ou le disjoncteur au départ du câble venaient à sauter.
J'envisage de la location saisonnière meublée.


Mes questions sont:

1)Si par hasard, ça dijoncte dans la maison ou dans le studio . Je souhaiterai que chaque occupant accède à son compteur est rétabilise l'amimentation du logement concerné sans que son voisin ne soit au courant.
Aprés votre remarque , je me pose la question.
  -Suis-obligé de mettre le disjonteur de 40A pour le départ du studio dans le tableau électrique de la maison?
  -Puis-je le mettre, plutôt à l'arrivé dans le tableau divisionnaire du studio?

  -Si ça dijoncte dans le studio, logiquement ca va faire sauter le dijoncteur de 40A ou plutôt le dijoncteur principal EDF?
Dans ce cas ca ne sert rien.
Mais je dois trouver une solution pour ce problème.


2) Quel abonnement électrique prendrez-vous pour ce nouveau petit logement? En sachant que la maison est alimenté en 6KW est quelle n'a jamais dijonctée. Est ce que 9KW suffirait( le chauffe eau de la maison tourne la nuit)?

Je retravaillerai le plan au fur et à mesure.

Messages : Env. 40
Dept : Landes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je me rend compte que j'ai oublié de signaler qu'il faut une coupure générale en tête du tableau studio (en général un interrupteur sectionneur)



Pour répondre à vos questions

1/ Dans ce cas ne mettez pas de disjoncteur au départ (comme on faisait autrefois)
- soit vous le mettez à l'arrivée à la place de l'interrupteur sectionneur (mais pour le coup prendre un bipolaire plus visible pour une coupure générale)
- soit vous n'en mettez pas mais vous dimensionnez le studio pour 60A (interrupteur sectionneur 63A, interrupteurs différentiels 63A)

Par contre reste le problème du disjoncteur EDF et du Linky
En cas de court-circuit : le disjoncteur différentiel EDF peut sauter, même s'il y a d'autres protection en aval
En cas de défaut d'isolement : le disjoncteur différentiel peut sauter, s'il est instantané, par contre pas de problème s'il est sélectif (type S)
En cas de surcharge (dépassement de l'abonnement) le Linky peut sauter
A voir en fonction de l'emplacement où ils sont positionnés

Si vous voulez que ce soit indépendant à 100%, la solution est d'avoir un raccordement EDF et un abonnement indépendants (si cela se trouve cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher que tous vos équipements nécessaires complémentaires)


2/ Cela dépendra des usages simultanés.
2 solutions :
- vous essayez avec 9kVA, vous voyez à l'usage ce que cela donne et seulement si nécessaire vous passez à 12kVA
- vous passez directement à 12kVA, sachant que l'écart de coût d'abonnement n'est d'environ que 2€/mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.

Par ailleurs, vous dites que le chauffe-eau tourne la nuit, donc je suppose en heures creuses, donc il faut gérer l'asservissement HC dans le 2ème tableau, donc passer un câble 2x1,5² (je vous mets des schémas avec 2 possibilités) ou mettre une horloge dans le second tableau (schéma également)






Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Excusez moi du conseil j'avais écris "tu devrait" j aurai du écrire "tu pourrais".J avais appris comme sa pour le départ des lignes éxtérieures.Sa n'est pas dans la norme.
Carminas a écrit:Bonjour

Pour moi, sur une installation domestique, il n'y a pas d'obligation d'avoir un bipolaire au départ.
Un unipolaire+neutre comme le 4 068 73 peut tout à fait faire l'affaire
En tout cas, je ne vois rien dans la NF C15-100 qui l'impose. Il n'y a pas de mention différente pour le circuit du tableau divisionnaire, par rapport aux autres circuits.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Landes

S
uper conseils.
Je continue, corrigez moi si nécéssaire
Donc à l'arrivée de l'électricité dans le tableau divisionnaire du studio, je vais mettre:

      -un disjonctreur de 40A.
      -suivit du sous-compteur de 40A.

Pour moi c'est mieux avec un shéma, voici ci dessous.
J'ai donc retirer le disjoncteur de 40A dans le tableau principale de la maison, pour le mettre sur le tableau divisionnaire dans le studio.
Si je comprends bien ca devrait ressembler à ca!!

Messages : Env. 40
Dept : Landes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, mais comme dit plus haut, je vous conseille un disjoncteur 40A de 2 modules, plus visible pour la coupure d'urgence
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
OUI oui Bipolaire .....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Landes
 beaucoup pour votre aide.
C'est sympa de partager les expériences!!!!

Bipolaire c'est noté!

J'ai une question concernant "les photos jointes" pour le réglage du chauffe eau de la maison uniquement.





PHOTO 1)   Ca on est bien d'accord c'est une horlogue digital, pour programmer la chauffe du chauffe-eau?







PHOTO 2:  Ca c'est quoi, un disjoncteur 20A, mais il n'y a pas un bouton poussoir ON/OFF?
Cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Landes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le premier c'est bien une horloge
Le second c'est un contacteur de puissance NO/NC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 03h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir