Retour
Menu utilisateur
Menu

Renseignements disjoncteur divisionnaire

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 273 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Sète (34)
Bonjour,
Peut on mettre sur une même rampe (en entête un différentiel 40A/30ma) des disjoncteurs différentiels de 20A et 16A (lave-linge, cumulus, lave-vaisselle, table de cuisson halogène) ou bien faut il les répartir sur 2 rampes ? 
Sachant que tous ne fonctionneront pas en même temps !
merci par avance
Cordialement
Messages : Env. 30
De : Sète (34)
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .

Je croie que vous voulez dire ,
interrupteur différentiel 40A/30ma .

Derrière un interrupteur différentiel vous devez installer ,
des disjoncteur .

Mai ci vous branchez un disjoncteur différentiel pour ,
chaque gros électroménager et calibré en conséquence ,
point besoin de les brancher derrière un ,
interrupteur différentiel .

Il vous faudra les alimentez en 10 ou 16 mm2 ,
en amont et en avale vous pouvez utilisé du 2,5 mm2 ,
pour les 20 A et 6 mm2 pour 32 A .

Mai ci je me trompe ,
Monsieur Carminas sera la pour me corrigé .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez les mettre sur la même rangée, à condition que l'interrupteur différentiel soit un 63A.

Un interrupteur différentiel 40A serait trop chargé.
Donc si vous voulez mettre 40A, il faut en prévoir 2 (donc du coup peu d'intérêt sauf si vous les avez déjà)

A noter que lave-linge et table de cuisson doivent être derrière un type A
Le four et le lave-vaisselle pouvant être sous un type A ou un type AC

Pour moi, la meilleure solution est donc de tout mettre derrière un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.

Par ailleurs :
- Le circuit plaque (en 6²) doit être protégée par un disjoncteur 32A
- Les circuits four, LL, LV (en 2,5²) peuvent être protégés par un disjoncteur 20A ou 16A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Sète (34)
Bonsoir et merci
Ma table de cuisson(maxi 3500 W) est alimentée avec du 2,5 mm², I max = 15A.
1) un disjoncteur divisionnaire de 20A ne suffit pas ?
2) il me faudrait l'alimenter avec du 6 mm² ?
cordialement
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 30
De : Sète (34)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Monsieur Carminas .

Avec un disjoncteur différentiel ,
est ton obliger de le brancher derrière un interrupteur différentiel ?

Pour la table de cuisson elle est halogène et donc point besoin de type A .

Le type A est pour les tables de cuisson inductions ,
et les lave linge a essorage variable .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
nomade34 a écrit:Bonsoir et merci
Ma table de cuisson(maxi 3500 W) est alimentée avec du 2,5 mm², I max = 15A.
1) un disjoncteur divisionnaire de 20A ne suffit pas ?
2) il me faudrait l'alimenter avec du 6 mm² ?
cordialement

La norme demande un circuit 6² du disj 32A pour pouvoir raccorder tout type de plaque.
Mais si la votre ne tire pas plus de 3500W, du 2,5² disj 20A pourra convenir, mais ne sera pas évolutif
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
siegfrid a écrit:Bonjour Monsieur Carminas .

Avec un  disjoncteur différentiel ,
est ton obliger de le brancher derrière un interrupteur différentiel  ?

Si le disjoncteur qui protège le circuit est un disjoncteur différentiel 30mA, il est inutile (voire contre productif) de le mettre en aval d'un interrupteur différentiel 30mA.
Reste qu'économiquement, ce n'est pas une bonne idée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
siegfrid a écrit:Pour la table de cuisson elle est halogène et donc point besoin de type A .

Le type A est pour les tables de cuisson inductions ,
et les lave linge a essorage variable .    

Normativement le type A c'est pour tout type de plaque et tout type de lave-linge.
On ne peut pas préjuger du type d'équipement qu'utiliseront les différents occupants successifs du logement.

Mais il est vrai qu'un type A n'apporte rien de plus par rapport à un type AC pour une plaque halogène.
Personnellement, je ne mets que des 63A type A pour tout, ainsi pas vraiment de questions de ce type à se poser.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Sète (34)
Bonsoir,
Merci je crois que j'ai tout !
Donc je doit changer l'inter différentiel 40 par un 63 type A ?
c'est bien çà ?
cordialement
Messages : Env. 30
De : Sète (34)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous n'en mettez qu'un, oui.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .

Monsieur Nomade .

Ne parlai pas de finance .

Et moi aussi tout mes électroménagers on ,
un disjoncteur différentiel non raccorder a ,
un interrupteur différentiel .

Non .

Vous n’est pas obliger de poser un inter différentiel en amont ,
de vos disjoncteurs différentiels .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Sète (34)
Bonjour et merci,
mais en fait je me suis mal exprimé car j'ai pas cité les bons termes.
En fait ce que je voulais savoir, c'était si l'on pouvais mettre sur une même barrette que des DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES de 16 et 20 A (comme sur la photo jointe).

cordialement

[img]no[/img]
Messages : Env. 30
De : Sète (34)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, comme vous a dit Carminas vous devez changer l'interrupteur différentiel par un de 63A de type A ( pour plaque indiction et Lave linge)
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .

Merci pour la photographie , cela est plus claire .

Idem , que Carminas et Plaquisteheureux .

63A de type A .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message
Very interesting, thanks for sharing!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Sète (34)
Bonjour et merci à tous !
En attendant que j'en trouve un ( de part chez moi il y a juste en Bricorama et ils n'ont que des 40A).
Qu'est ce que ca risque ?
cdt
 
Messages : Env. 30
De : Sète (34)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce que cela risque (mais si le risque est faible) c'est qu'il y ait surcharge et qu'il crame
Mais si c'est provisoire et que vous ne mettez pas tout en route en même temps, pas de problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Sète (34)
Bonjour et merci à tous pour votre aide !
cdt
Messages : Env. 30
De : Sète (34)
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 21h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir