Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement maison 100m aluminium 95mm²/25mm² + fouets et poteau ENEDIS

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 309 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

Ma parcelle n'est pas encore électrifiée (extension prévue le 08/09) et la distance entre le futur poteau électrique et le tableau est de 100m.
Pour des raisons évidentes de coût, je compte tirer des câbles en Aluminium entre les deux et je suis parti sur une section de 95mm2 en me basant sur l'abaque ( 98m pour 60A /131m pour 45A); les 98m à 60A sont justes mais vu que je ne serai jamais en consommation max, pas de soucis et je pourrai même prendre l'abonnement en 45A qui devrait être suffisant... (vos avis m'intéresse tout de même )

Mes questions porte surtout sur le raccordement aux extrémités et les fouets de raccordements 25mm²/95mm2:

- Côté tableau, j'ai déjà les 2 câbles en cuivre en attente qui sortent du boitier, du coup je me demande comment raccorder avec le fouet car si j'ai bien compris c'est normalement le câble cuivre du fouet qu'on est censé raccorder directement au tableau ? (là en gros c'est câble à câble)

EDIT: J'ai peut-être trouvé la solution ?? (manchon préisolé de réseau à serrage) --> https://www.materielelectriq[...]115473.html (par exemple)

- Côté poteau électrique comment se fait le branchement de mon câble en 95mm² ? Quelle est la section du câble d'arrivée d'Enedis ? Faut-il prévoir également un fouet ou autre ? Est-ce à moi de faire le raccordement ou à Enedis ?

Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Haute Garonne
Hello,

Personne ne s'y connait ?? :-(
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Up
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonsoir

Si je comprends bien, vous allez viabiliser un terrain.
Si c'est bien ça, vu la distance Enedis va poser un coffret en limite avec le compteur surlequel il faudra se bracher (donc fouet puis le cable alu).
De l'autre côté, ben je ne comprends pas trop ce que veut dire "2 cables en attente", mais dans tous les cas, pas besoin de s'embêter, on vire les cables et on fait comme de l'autre côté, cable puis fouet et sur le dispositif de coupure du tableau.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonjour Ckteur,

Oui il vous faut des embouts de réduction pour cuivre côté disjoncteur et côté tableau.
https://www.materielelectriq[...]115467.html

Votre parcelle faisant l'objet d'une construction neuve, vous devrez dimensionner à 12kVA (mono). Donc effectivement, en 95mm² Alu monophasé, vous passez car la chute de tension doit être inférieur à 2% entre votre tableau et votre disjoncteur abonné. Étant donné que votre disjoncteur d'abonné est en 30/60A, vous devrez poser un Appareil de Coupure Générale (comme un interrupteur sectionneur 63A, c'est ce qu'il y a de moins onéreux) à l'entrée de votre tableau électrique.

Pour ce qui est côté Enedis, il vous est interdit de vous raccorder sur le câble réseau d'Enedis. C'est Enedis ou son prestataire qui s'en chargeront. Normalement, il faut vous rapprocher de votre chargé d'affaires afin de voir combien de mètres d'extension vont t'il faire jusqu'à votre coffret de branchement (Compteur + Disjoncteur). Car attention, votre câble en 95mm² est peut être surdimensionné, peut être que Enedis va poser votre coffret de branchement plus prêt ?

Bonne soirée,
Cdlt,
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
cocothebo a écrit:Bonsoir

Si je comprends bien, vous allez viabiliser un terrain.
Si c'est bien ça, vu la distance Enedis va poser un coffret en limite avec le compteur surlequel il faudra se bracher (donc fouet puis le cable alu).
De l'autre côté, ben je ne comprends pas trop ce que veut dire "2 cables en attente", mais dans tous les cas, pas besoin de s'embêter, on vire les cables et on fait comme de l'autre côté, cable puis fouet et sur le dispositif de coupure du tableau.

Bonsoir,
Merci pour la réponse.
Oui c'est bien çà.
En fait il y a déjà les 2 câbles en 25mm² (phase + neutre) qui sortent du tableau electrique (mis en place par l'électricien) d'où mon interrogation et le second lien vers le manchon Michaud K189 qui coute moins chere que le K127.
Effectivement je peux enlever ces cables et prendre les même fouets aux deux extrémités mais si ce n'est pa s utile et que je peux payer moins chers ...
Cdt
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
raccordis a écrit:Bonjour Ckteur,

Oui il vous faut des embouts de réduction pour cuivre côté disjoncteur et côté tableau.
https://www.materielelectriq[...]115467.html

Votre parcelle faisant l'objet d'une construction neuve, vous devrez dimensionner à 12kVA (mono). Donc effectivement, en 95mm² Alu monophasé, vous passez car la chute de tension doit être inférieur à 2% entre votre tableau et votre disjoncteur abonné. Étant donné que votre disjoncteur d'abonné est en 30/60A, vous devrez poser un Appareil de Coupure Générale (comme un interrupteur sectionneur 63A, c'est ce qu'il y a de moins onéreux) à l'entrée de votre tableau électrique.

Pour ce qui est côté Enedis, il vous est interdit de vous raccorder sur le câble réseau d'Enedis. C'est Enedis ou son prestataire qui s'en chargeront. Normalement, il faut vous rapprocher de votre chargé d'affaires afin de voir combien de mètres d'extension vont t'il faire jusqu'à votre coffret de branchement (Compteur + Disjoncteur). Car attention, votre câble en 95mm² est peut être surdimensionné, peut être que Enedis va poser votre coffret de branchement plus prêt ?

Bonne soirée,
Cdlt,

Bonsoir Raccordis,
Merci pour la réponse !
En fait le nouveau poteau de l'extension sera placer en limite de terrain (position déjà validé lors d'un RV sur site) et à 90m du tableau électrique.
Juste par curiosité vous savez à quoi sert le K189 de che zMichaud du coup ? J'ai l'impressin que c'est la même chose que le K127, le câble de 25mm² en moins ... ?
Cdt
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Paris
ckteur a écrit:Bonsoir Raccordis,
Merci pour la réponse !
En fait le nouveau poteau de l'extension sera placer en limite de terrain (position déjà validé lors d'un RV sur site) et à 90m du tableau électrique.
Juste par curiosité vous savez à quoi sert le K189 de che zMichaud du coup ? J'ai l'impressin que c'est la même chose que le K127, le câble de 25mm² en moins ... ?
Cdt

Bonsoir Ckteur,
Ok donc la section en 95mm² est bonne pour 90m en comptant les remontées. Le K189 était surtout utilisé sur le réseau Aérien par Enedis mais apparemment sur la notice Michaud il est utilisable en branchement souterrain à présent.

Donc pas de problème pour le câble en 25mm².
Attention cependant : le "type 95 accepte en un seul modèles les sections de forme ronde et sectorale." Michaud. et biensûr, le câble doit être en massif.

Dernière petite information, n'oubliez pas de tirer un autre câble (d'asservissement) dans la même tranchée que votre câble 95mm² si vous souhaitez un abonnement Heures Pleines/Heures Creuses.

Cdlt,
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
raccordis a écrit:
ckteur a écrit:Bonsoir Raccordis,
Merci pour la réponse !
En fait le nouveau poteau de l'extension sera placer en limite de terrain (position déjà validé lors d'un RV sur site) et à 90m du tableau électrique.
Juste par curiosité vous savez à quoi sert le K189 de che zMichaud du coup ? J'ai l'impressin que c'est la même chose que le K127, le câble de 25mm² en moins ... ?
Cdt

Bonsoir Ckteur,
Ok donc la section en 95mm² est bonne pour 90m en comptant les remontées. Le K189 était surtout utilisé sur le réseau Aérien par Enedis mais apparemment sur la notice Michaud il est utilisable en branchement souterrain à présent.

Donc pas de problème pour le câble en 25mm².
Attention cependant : le "type 95 accepte en un seul modèles les sections de forme ronde et sectorale." Michaud. et biensûr, le câble doit être en massif.

Dernière petite information, n'oubliez pas de tirer un autre câble (d'asservissement) dans la même tranchée que votre câble 95mm² si vous souhaitez un abonnement Heures Pleines/Heures Creuses.

Cdlt,

Bonjour Raccordis,

Merci pour ces informations !
Je viens de récupérer le câble en 95mm² ainsi que les fouets 25/95 finalement;pour rappel, j'avais déjà des câblettes souples branchées sur le tableau par l'électricien mais le technicien de mon fournisseur m'a dit de les enlever et de brancher directement les cablettes en 25mm² des fouets sur le tableau ... jusque là pas de soucis sauf que les cablettes en place sont en 16mm² .... Puusieurs questions :
- Est-ce que le 25mm² va passer du coup côté tableau?
- Les câblettes font au moins 1m de long contre 30 cm sur le fouet donc pas simple d'aller brancher celui-ci ...est-ce que je peux mettre un connecteur (type réf. K322 Michaud --> Désolé je n'ai pas d'action chez eux mais quand je recherche sur le Net je tombe souvent sur cette marque ... ) pour raccorder mon 16mm² et le 25mm² du fouet ?

Merci.
Cdt,
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
cocothebo a écrit:Bonsoir

Si je comprends bien, vous allez viabiliser un terrain.
Si c'est bien ça, vu la distance Enedis va poser un coffret en limite avec le compteur surlequel il faudra se bracher (donc fouet puis le cable alu).
De l'autre côté, ben je ne comprends pas trop ce que veut dire "2 cables en attente", mais dans tous les cas, pas besoin de s'embêter, on vire les cables et on fait comme de l'autre côté, cable puis fouet et sur le dispositif de coupure du tableau.

Bonjour Cocothebo,
Merci pour ces informations !
J'ai une autre question par rapport à votre réponse: les cables qui sont déjà présents côté tableau et que vous me dites de retirer sont en 16mm² alors que les fouets sont en 25mm² => pas de soucis pour bancher le 25 directement dans le tableau au lieu du 16 ?
Merci !
cdt
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Question bonus : avec quoi pensez-vous que je puisse tirez le câble hormis une aiguille ?
Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Il me semble que du 25mm2 passe sur les équipements (après peut être que ça dépend du type d'équipement de coupure au niveau du tableau).
Par contre c'est bien du 25mm2 souple sinon il faut du souple.

Moi je ne ferrais pas une jonction sur le 16mm2 pour éviter une jonction de plus.

Et pour tirer vu la taille de cable il faut passer qqc de plus gros qu'une aiguille.
Donc on se sert du tire fil dans la gaine pour tirer un truc solide qui permettra de tirer le cable.

Nous avec un cable beaucoup plus petit (2*35 en cuivre qui pesait un peu moins de la moitié du votre par m, et comme on avait 2* moins long au final il pesait le quart de votre cable), on avait acheté un bout de corde type porte equipement escalade je crois, c'est raisonable en prix.

Pour la longueur ben ça dépend de l'espacement de vos chambres de tirage, après c'est surement plus simple si vous pouvez mettre le cable sous gaine avant de le mettre dans la tranchée.
Attention ça commence à être du cable bien épais, donc les angles des gaines doivent être vraiment large sinon ça va etre très casse pieds.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,

C'est fait !.... j'ai passé le câble dans la gaine (en utilisant du câble téléphonique pour le tirage ) sans soucis jusqu'au regard ensuite cela fut plus pénible notamment au niveau du coude de remonté dans la maison.
Pas de problème pour connecter les fouets en 25² souple dans les platines du tableau.


En revanche je me pose un question: j'ai connecté directement les câbles sur mon tableau sans utiliser un disjoncteur ou interrupteur sectionneur en amont (je rappelle que le disjoncteur EDF + compteur sont sans la rue à 100m du tableau) --> est-on vraiment obligé de mettre ce dispositif ou peut-on s'en passer ?

Si je dois en mettre un, j'ai vu qu'un un interrupteur sectionneur était suffisant (et moins chers qu'un disjoncteur différentiel ou non...) mais je ne parvient pas à totalement comprendre le fonctionnement de celui-ci : est-ce qu'en cas de surtension il se déclenche automatiquement ou est-ce manuel ?


Merci d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour,
De mémoire :
Sectionneur : garantie l'ouverture du circuit
Interrupteur : peut ouvrir en charge (selon sa capacité)
disjoncteur : capable d'interrompre un courant de défaut.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il est obligatoire d'avoir un dispositif de coupure générale dans le logement
Si vous ne le faites pas vous n'aurez pas le certificat de conformité du logement
Au delà de ce détail administratif, vous n'aurez pas le moyen de couper rapidement la totalité de l'installation en cas d'urgence.

Un interrupteur sectionneur c'est un dispositif de coupure manuel, pas de déclenchement automatique (ca c'est le job des protections de votre tableau)
C'est le plus simple et le moins cher.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'interrupteur sectionneur n'est pas la seule solution.

L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Merci pour ces informations, je vais donc partir sur l'interrupteur sectionneur.

Petite question bonus: je vais passer un cable téléphonique cranté SYT 1 paire pour la téléinfo entre mon gestionnaire d'energie et le compteur Linky ; y a t-il un section minimale à privilégier car j'ai trouver plusieurs sections :

- awg24 soit diametre de 0.511mm ou 0.205mm²) https://www.materielelectriq[...]116787.html

- awg20 soit diametre de 0.812mm ou 0.518mm²
https://www.materielelectriq[...]116800.html

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 20h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir