Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur différent sur même ligne

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 349 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Nord
Bonjour à tous !

Suite à une remise au norme d'une cuisine, j'ai mis un disjoncteur de 20A dans le tableau électrique d'un appartement.
Le problème est qu'il n'est pas de la même marque que les autres, et que sa hauteur n'est pas la même que les autres : le peigne horizontal est un peu incliné et on voit certaines parties en cuivre du peigne horizontal (voir photo).

Tout fonctionne mais j'ai 2 questions :

Hormis le fait que ce n'est pas très esthétique, est ce que c'est autorisé dans la norme ?

Est ce qu'il y a un danger quelquonque ?

Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le danger, c'est que vous avez des parties sous tension apparente (peignes)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord
Mais une fois le cache du tableau remis, on ne voit plus les parties en cuivre, donc théoriquement plus de risque ? Mais est ce autorisé dans la norme ?

Est ce qu'il y a une solution ou une astuce à part celle de changer le disjoncteur ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Couper le peigne et utiliser du câble entre ce disjoncteur et celui qui se trouve à côté?
Messages : Env. 60
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Nord
Un câble pourrait être plus propre, ce serait une solution !
Du 6mm suffirait ? (Le disjoncteur différentiel est un 40A)
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, du 2.5 suffira à condition de ne pas poser d'autre disjoncteur par la suite, sinon il faudra dimensionner le fils en rapport de la puissance totale des nouveaux disjoncteurs qui seront posés
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Par curiosité et si vous acceptez une réflexion complémentaire sur vos disjoncteurs, est il possible de voir ce qui est écrit sur la partie supérieur du disjoncteur. Il doit y avoir un petit schéma et des choses écrites.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Nord
Merci à tous pour votre aide, je vais donc couper le peigne et mettre un fil 2,5 entre le dernier et l'avant dernier disjoncteur !

Oui poiluu pas de souci, je regarde ça dès que je suis dans l'appartement et je reviens poster la réponse ici
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Cette marque, fait partie de celles qui m'ont démarché lors de mon "installation", ça pèse trois grammes le disjoncteur, je n'ai aucune confiance en ces produits (si ça marche, c'est très bien, j'avoue)

C'est du produit à 3€ pièce pour les disjoncteurs (en achetant au prix fort)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, du même avis que Rfco , je préfère poser des marques connues qui on fait leurs preuves, et c'est bien plus sérieux aux yeux des clients
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Nord
poiluu a écrit:Bonjour
Par curiosité et si vous acceptez une réflexion complémentaire sur vos disjoncteurs, est il possible de voir ce qui est écrit sur la partie supérieur du disjoncteur. Il doit y avoir un petit schéma et des choses écrites.


J'ai regardé sur le dessus du dernier disjoncteur mais il n'y a rien, tout est sur le devant.
Sur les autres il y a des infos, voici la photo :
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Nord
Rfco a écrit:Hello

Cette marque, fait partie de celles qui m'ont démarché lors de mon "installation", ça pèse trois grammes le disjoncteur, je n'ai aucune confiance en ces produits (si ça marche, c'est très bien, j'avoue)

C'est du produit à 3€ pièce pour les disjoncteurs (en achetant au prix fort)

@+


C'est un appartement qui a 10 ans, pour l'instant ça fonctionne mais à voir la suite...
Ils se sont pas cassé la tête par contre niveau électricité, prise WC + cuisine + entrée + divers hotte frigo sur le même disjoncteur de 16A, même si ça a 10ans je doute que la norme ait été respecté à 100%...
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Nord
Rfco a écrit:Hello

Cette marque, fait partie de celles qui m'ont démarché lors de mon "installation", ça pèse trois grammes le disjoncteur, je n'ai aucune confiance en ces produits (si ça marche, c'est très bien, j'avoue)

C'est du produit à 3€ pièce pour les disjoncteurs (en achetant au prix fort)

@+


C'est un appartement qui a 10 ans, pour l'instant ça fonctionne mais à voir la suite...
Ils se sont pas cassé la tête par contre niveau électricité, prise WC + cuisine + entrée + divers hotte frigo sur le même disjoncteur de 16A, même si ça a 10ans je doute que la norme ait été respecté à 100%...
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir ludoludo1
Pour un oeil exercé il y a des indications très intéressantes :
Regardez le siemens , vous avez un rectangle avec le nombre 4500 c'est le pouvoir de coupure du disjoncteur. Vous avez aussi un petit rectangle contenant le chiffre 3, c'est le pouvoir de limitation du disjoncteur sur court circuit.
Il existe trois catégories et 3 est la plus performante.
Regardez l'autre disjoncteur de marque "alternative" , vous avez le même rectangle avec 4500 , mais pas de petit rectangle. Le fait d'être absent on est dans la plus basse catégorie (c'est la 1) de pouvoir de limitation. Ils n'osent pas l'afficher.
Ce matériel est donc ce qu'il y a de plus bas en performances ce qui explique son prix
Sachez que dans des pays qui sont nos voisins très proches , seule la catégorie 3 est autorisée à être installée , ce qui fait disparaître de leur marché tout un tas de cochonneries ......

voila , c'était juste un complément d'informations
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

"prise WC + cuisine + entrée + divers hotte frigo sur le même disjoncteur de 16A"

Il faut voir le nombre de prises que cela représente, mais si 8 prises maxi (sachant que les prises double comptaient pour 1), c'est tout à fait conforme à la norme d'il y a 10 ans.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord
Un grand merci poiluu pour cette explication détaillée ! C'est très intéressant à savoir.
Si il y a le moindre défaut qui apparaît, je changerai tous les disjoncteurs !

J'ai vérifié pour le disjoncteur et il y a bien 8 prises, c'était donc dans la norme tu as raison Carminas ! Je pensais que c'était interdit depuis plus longtemps que ça !

Merci à tous pour vos réponses ! Au top !Biggrin
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Et dans la dernière version de la norme, la seule chose qui changerait par rapport à votre situation c'est qu'il faut dédier un circuit aux 6 prises de la cuisine.
Donc vraiment pas essentiel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

Etant donne le nombre de disjoncteurs sur cette rangee, je ne me poserais pas de questions, je remplacerais tout directement.
1 differentiel + 5 disjoncteurs budget 150 euros hors pose ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est une bonne idée

Et même plutôt 100€, même en prenant du matériel de marque.


Se poser d'ailleurs la question s'il ne serait pas pertinent de passer l'ID en 63A afin que ce soit évolutif
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 18h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir