Retour
Menu utilisateur
Menu

Diagnostic chauffe eau problème b4.3.e

Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 303 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Bonjour ,

Après diagnostic DPE le contrôleur a notifier ceci ( au ancien propriétaire ) pour le chauffe eau :

Le courant assigné (calibre) de la
protection contre les surcharges et
courts-circuits d’au moins un circuit
n’est pas adapté à la section des
conducteurs correspondants.
Commentaire : Protection 25A avec
conducteurs en 2,5mm². (relais ECS)


Pourriez vous m'expliquer ce que cela signifie plus exactement svp ?

Merci par avance
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela signifie que du 2,5² n'accepte pas plus de 20A (4600W) et que donc on devrait avoir un disjoncteur de 20A maxi et pas de 25A.

Donc disjoncteur 25A à remplacer par un 20A ou 16A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Bonjour Carminas ,

D'accoooord merci beaucoup pour cette précision ,

je suppose que 20A 4600 watts cela suffit amplement pour un chauffe-eau de 300 litres ?

( Je n'ai pas sa puissance sous les yeux si besoin je regarde après car en plein déménagement )

Carminas a écrit:Bonjour

Cela signifie que du 2,5² n'accepte pas plus de 20A (4600W) et que donc on devrait avoir un disjoncteur de 20A maxi et pas de 25A.

Donc disjoncteur 25A à remplacer par un 20A ou 16A.
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, la plupart des chauffe-eau domestiques ne dépassent pas 3500W

C'est pourquoi à ce jour cela n'a pas posé de problème.
Le disjoncteur est là au cas où on raccorde un jour un truc trop puissant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Ah oui d'accord je comprends , donc ce n'est pas une dangerosité en soi si je comprends bien ?

Ma crainte étant de laisser le courant sous tension pour l'instant étant donné que l'on n'habite pas encore dans la maison donc pas de surveillance permanente

Ou alors cela ne risque rien ? Je sais que le chauffe-eau n'est pas vieux il a été changée plus ou moins récemment

Bien sûr le laisser allumer permettrait d'avoir de l'eau chaude 😃

Carminas a écrit:Oui, la plupart des chauffe-eau domestiques ne dépassent pas 3500W

C'est pourquoi à ce jour cela n'a pas posé de problème.
Le disjoncteur est là au cas où on raccorde un jour un truc trop puissant
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vérifiez quand même la plaque signalétique, mais a priori pas de risque à rectifier dans l'urgence
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
La plaque signalétique que je dois vérifier c'est par rapport à la puissance du chauffe-eau c'est ça ?

Je suis enfin rassurée que dans un court terme je peux laisser le courant allumé 😅

Mais je ferai poser un 16 ou 20A assez rapidement quand même pour être tranquille

Carminas a écrit:Vérifiez quand même la plaque signalétique, mais a priori pas de risque à rectifier dans l'urgence
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui la puissance du chauffe-eau est indiquée dessus
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Carminas a écrit:Oui la puissance du chauffe-eau est indiquée dessus



Voilà la plaque du chauffe eau
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Et voilà une photo de la partie disjoncteur

Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok pour le chauffe-eau 3000W

Par contre le disjoncteur est bien un 20A et pas 25A.
C'est le contacteur qui est en 25A et c'est parfait. 25A c'est la valeur maxi qu'il accepte, donc comme le disjoncteur limite à 20A vous etes tranquille.

Vous n'avez donc rien à faire, tout est sécurisé et conforme à la norme.
Encore un diagnostiqueur qui n'y connait rien !
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, tous va très bien dans votre installation, le diagnostiquer a fait un erreur et a confondu le contacteur de puissance et et disjoncteur, vous avez rien à faire
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
M'énerve ce Carminas plus rapide que Lucky Luc
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Oh puréeeeeeee , effectivement ça change la donne 😳 mais c'est un soulagement je dois dire

Grand merci à vous pour votre aide !


Carminas a écrit:Ok pour le chauffe-eau 3000W

Par contre le disjoncteur est bien un 20A et pas 25A.
C'est le contacteur qui est en 25A et c'est parfait. 25A c'est la valeur maxi qu'il accepte, donc comme le disjoncteur limite à 20A vous etes tranquille.

Vous n'avez donc rien à faire, tout est sécurisé et conforme à la norme.
Encore un diagnostiqueur qui n'y connait rien !
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Juste au cas où voilà la photo que lui avait fait
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Et encore une que je prends moi je n'avais pas vu avant , le numéro 9

Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
C'est juste au cas où ça pourrait changer la donne de votre vision des choses
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Et une question au passage concernant plaque + four est-ce que 32 Ampères c'est suffisant ?
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour,  le 2A protège la bobine du contacteur de puissance, tout le monde en met pas forcément mais c'est une très bonne chose qui y soit, par contre la plaque et le four ne doivent pas être sur le même disjoncteur, mais sur deux circuits diffèrent, 32 et fils en 6 carrés pour la plaque, 20 ( Max) et fils en 2.5 pour le four

et le numéro 12 c'est le lave linge ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Comme l'a dit plaquisteheureux, sur une installation neuve qui respecte la norme en vigueur, il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A(max) pour le four.

Mais sur une installation ancienne, ce n'était pas forcément la norme de l'époque et vous pouvez n'avoir qu'un seul circuit 32A.

Dans ce cas on tolère de mettre plaque et four sur le même circuit 32A



Autre point qui ne va pas si l'installation est récente, l'interrupteur différentiel 30mA associé au circuit plaque devrait être de type A (ce qui n'est pas le cas). Mais ce genre d'anomalie n'est pas signalé dans les diag électrique car pas primordial.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Bonjour plaquisteheureux , merci pour votre aide
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, tous va très bien dans votre installation, le diagnostiquer a fait un erreur et a confondu le contacteur de puissance et et disjoncteur, vous avez rien à faire
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Bonsoir ,

D'accord pour le 2A je comprends mieux

Pour la plaque , je ne sais pas trop , au pire demain j'enlève le plastique de protection de tout le tableau et j'en posterai une ou plusieurs photos

Pour le 12 je ne saurais trop vous dire

plaquisteheureux a écrit:Bonjour,  le 2A protège la bobine du contacteur de puissance, tout le monde en met pas forcément mais c'est une très bonne chose qui y soit, par contre la plaque et le four ne doivent pas être sur le même disjoncteur, mais sur deux circuits diffèrent, 32 et fils en 6 carrés pour la plaque, 20 ( Max) et fils en 2.5 pour le four

et le numéro 12 c'est le lave linge ? 
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Bonsoir ,

Oui , j'ai vu plus haut sa réponse

Maintenant quand à l'ancienneté de l'installation la cuisine date de 2016 donc le four et la plaque aussi l'installation électrique donc le tableau électrique là par contre je serai pas trop vous dire


Carminas a écrit:Bonsoir

Comme l'a dit plaquisteheureux, sur une installation neuve qui respecte la norme en vigueur, il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A(max) pour le four.

Mais sur une installation ancienne, ce n'était pas forcément la norme de l'époque et vous pouvez n'avoir qu'un seul circuit 32A.

Dans ce cas on tolère de mettre plaque et four sur le même circuit 32A



Autre point qui ne va pas si l'installation est récente, l'interrupteur différentiel 30mA associé au circuit plaque devrait être de type A (ce qui n'est pas le cas). Mais ce genre d'anomalie n'est pas signalé dans les diag électrique car pas primordial.
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Quand a l'ancienneté de la maison je crois à la date de 1949
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais si la maison est plus ancienne, ils n'ont pas forcément refait l'installation électrique lorsqu'ils ont refait la cuisine.

Et s'il manque un circuit de ce type, ce n'est pas un point essentiel de sécurité et cela n'est pas signalé dans le diagnostic
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Ah oui d'accord je vois , cette aprem je vais regarder déjà si en coupant le disjoncteur 11 cela coupe tout , peut être possibilité qu' il y ai a 2 différents , le 11 et le 12 par exemple ? 🤔
Carminas a écrit:Oui mais si la maison est plus ancienne, ils n'ont pas forcément refait l'installation électrique lorsqu'ils ont refait la cuisine.

Et s'il manque un circuit de ce type, ce n'est pas un point essentiel de sécurité et cela n'est pas signalé dans le diagnostic
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas a écrit:


Autre point qui ne va pas si l'installation est récente, l'interrupteur différentiel 30mA associé au circuit plaque devrait être de type A (ce qui n'est pas le cas). Mais ce genre d'anomalie n'est pas signalé dans les diag électrique car pas primordial.

Bonjour, je dois avoir des problèmes de vues car je vois un type A, et c'est même pour cela que j'ai demandé si le 12 était la lave linges
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Bonjour ,

Oui c'est aussi ce que j'ai vu hier suite à votre réponse , est ce bon signe ?
plaquisteheureux a écrit:
Carminas a écrit:


Autre point qui ne va pas si l'installation est récente, l'interrupteur différentiel 30mA associé au circuit plaque devrait être de type A (ce qui n'est pas le cas). Mais ce genre d'anomalie n'est pas signalé dans les diag électrique car pas primordial.

Bonjour, je dois avoir des problèmes de vues car je vois un type A, et c'est même pour cela que j'ai demandé si le 12 était la lave linges
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Koralyne a écrit:Bonjour ,

Oui c'est aussi ce que j'ai vu hier suite à votre réponse , est ce bon signe ?

Comme dit hier , le lave-linge pour l'instant je ne peux pas tester étant donné que nous ne vivons pas encore dans la maison
plaquisteheureux a écrit:
Carminas a écrit:


Autre point qui ne va pas si l'installation est récente, l'interrupteur différentiel 30mA associé au circuit plaque devrait être de type A (ce qui n'est pas le cas). Mais ce genre d'anomalie n'est pas signalé dans les diag électrique car pas primordial.

Bonjour, je dois avoir des problèmes de vues car je vois un type A, et c'est même pour cela que j'ai demandé si le 12 était la lave linges
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, il faut que la plaque induction et le lave linge soit sur un interrupteur différentiel de type A
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Oups , double réponse , désolée Sad
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
D'accord , parfais ça
plaquisteheureux a écrit:Oui, il faut que la plaque induction et le lave linge soit sur un interrupteur différentiel de type A
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
plaquisteheureux a écrit:
Carminas a écrit:


Autre point qui ne va pas si l'installation est récente, l'interrupteur différentiel 30mA associé au circuit plaque devrait être de type A (ce qui n'est pas le cas). Mais ce genre d'anomalie n'est pas signalé dans les diag électrique car pas primordial.

Bonjour, je dois avoir des problèmes de vues car je vois un type A, et c'est même pour cela que j'ai demandé si le 12 était la lave linges

Tu as raison, je fatigue, c'est bien un Type A 
@koralyne : oubliez ma remarque sur ce sujet 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
A mais tout le monde peut se tromper
Carminas a écrit:
plaquisteheureux a écrit:
Carminas a écrit:


Autre point qui ne va pas si l'installation est récente, l'interrupteur différentiel 30mA associé au circuit plaque devrait être de type A (ce qui n'est pas le cas). Mais ce genre d'anomalie n'est pas signalé dans les diag électrique car pas primordial.

Bonjour, je dois avoir des problèmes de vues car je vois un type A, et c'est même pour cela que j'ai demandé si le 12 était la lave linges

Tu as raison, je fatigue, c'est bien un Type A 
@koralyne : oubliez ma remarque sur ce sujet 
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Donc comme je disais plus haut , cette après midi je vais voir déjà si en coupant le 11 , cela coupe bien plaque + four

et si c'est le cas a voir pour le 12 et 13 car le tableau électrique étant dans le garage et la buanderie la où se situe en temps normal la machine à laver est juste de l'autre côté de la cloison

et il y a 4 ou 5 prises dans le mur donc je vais tester tout ça cet aprèm avec un chargeur de téléphone par exemple
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Voilà les photos branchement plaque+four tout est brancher sur le 11

Le 12 n'est même pas utilisé





Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
En tout cas le tableau est propre, avec les fils coudés et phases/neutres bien alignés. Vous avez de la chance.
Quand je vois ce que m'a fait notre électricien. Les fils vont dans tous les sens, se croisent, arrivent d'en bas/ d'en haut, impossible de suivre un fil visuellement...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, l'interrupteur différentiel 1 et trop charger, et il faut brancher le lave linge sur le 12
on vois pas trop le diamètre des fils sur le 32A
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Bonsoir , il n'y a que 2 fils sur le 1 non ?

Je ne sais pas quels sont les fils du lave linge pour l'instant , ceux du 13 peut être ?

Pour le diamètre fils du 32A , c'est déjà plus gros que du 2,5 mais je ne saurais pas dire si du 4 ou 6 :/
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, l'interrupteur différentiel 1 et trop charger, et il faut brancher le lave linge sur le 12
on vois pas trop le diamètre des fils sur le 32A
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est multibrins ou monobrin ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Euh là j'avoue ne rien y comprendre
Carminas a écrit:C'est multibrins ou monobrin ?
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Soit c'est un seul gros fil rigide (monobrin)
Soit c'est constitué de 6 à 7 fils entrelacés (multibrins)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
D'accord , je n'ai pas l'impression que ce soit multibrins
Carminas a écrit:Soit c'est un seul gros fil rigide (monobrin)
Soit c'est constitué de 6 à 7 fils entrelacés (multibrins)
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Kingersheim (68)
Et de quel numéro vous parler #Carminas ?
Messages : Env. 50
De : Kingersheim (68)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le 32A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 17h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir