Pontage phases sur un répartiteur vertical

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 122 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à tous,
Je suis en train de câbler gentiment un tableau pour une construction neuve.
J'ai tout acheté en schneider rési9.
Je dispose d'un tableau 5 rangées et j'ai dimensionné mon installation pour avoir 8 lignes avec à chaque départ, un DJ de tête.
Pour faire propre et gagner en câbles, j'ai acheté un répartiteur vertical de ce type 

https://g.co/kgs/bzHs9m

Le souci est qu'il me manque un point de raccordement si je n'utilise qu'une phase, sachant que je suis en mono.
Des points pour le neutre, j'en ai assez (12).

Ma question était de savoir s'il serait accepté de ponter les phases ensemble pour que toute la partie droite soit disponible et que je puisse passer de 7 points à 17 points.
L'idée serait de ponter L1 L2 sur la première ligne dispo et L2 L3 sur la seconde.
J'aurais pu ponter en tête mais pas sûr que la cohabitation de 16mm² soit bien perçue par le consuel.


Qu’en pensez-vous ?



Papi
Messages : Env. 20
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

Du cote le plus a gauche de votre tableau vous pouvez utiliser des peignes verticaux pour relier vos inter differentiels et ainsi votre répartiteur vertical devrait suffir .


Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Bonjour,
Merci pour votre retour, c'est une solution en effet.
Du coup, je peux faire cohabiter un 16 mm² et une barrette verticale sur mon premier disjoncteur ?
Je préfèrerais tout de même ma solution initiale si quelqu'un sait si c'est possible.
Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Oui le cable 16mm2 et le peigne vertical se raccordent sans aucun soucis sur le 1er disjoncteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 06h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir