Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur triphasé + Neutre Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 138 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Orne
Bonjour,
Voilà je voudrais savoir deux trois précisions concernant les Disjoncteurs dans une installation triphasé.

Je refait un tableau électrique en tri dans une ferme.
Je doit alimenter un tank à lait et deux prise tri + N ainsi que deux tableaux pour racleur et robot ...

Je ne sais pas quoi mettre en disjoncteurs entre des tetra 4P donc avec N protéger (4 modules) ou des 3P + N mais neutre non protéger (3 modules).
Si le disjoncteur réagit il y a bien les 3 phases et le N qui sont coupé dans les deux cas je sais bien mais je veut savoir si lequel est au normes ou ceux qu'on a le droit ou pas de mettre.
Je pense mettre 3P + N 3 modules c'est bon ? Pourquoi y a t-il les deux ? Quelle est la différence dans leur emplois ?

Et aussi, je vais installer un répartiteur PH et N qui seras alimenter en 16 mm2 directement avant les inter diff. Mais justement a t-on le droit pour alimenter des inter diff 40A avec des disjoncteurs derrière qui ne dépasse pas 40A avec du 10mm2 depuis ce bornier alors qu'il est alimenter en 16mm2 et 63A ? On peut mélanger plusieurs sections sur un bornier même si pas de disjoncteur entre et si sur ce que ça alimente cela correspond à la section, par exemple 2,5 mm2 alimentant 20A max mais repris direct du bornier ?

J'espère avoir été clair et que vous m'avez compris.
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous avez un appareil qui fonctionne avec 3 phases + neutre, il faut le protéger un disjoncteur tetra
Si vous avez un appareil qui fonctionne en tri équilibré, donc seulement 3 phases, vous pouvez protéger avec un disjoncteur tri ou un disjoncteur tetra (dans ce dernier cas, le courant sera nul dans le conducteur de neutre)

Vous pouvez alimenter vos interdiff 40A en 10².
Il faut que la somme des calibres de disjoncteurs en aval ne soit pas supérieure à 40A.

On peut mélanger plusieurs sections sur un bornier, du moment que vous respectez la section mini acceptée par le bornier.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Arbo88 a écrit: Je ne sais pas quoi mettre en disjoncteurs entre des tetra 4P donc avec N protéger (4 modules) ou des 3P + N mais neutre non protéger (3 modules).
Si le disjoncteur réagit il y a bien les 3 phases et le N qui sont coupé dans les deux cas  je sais bien mais je veut savoir si lequel est au normes ou ceux qu'on a le droit ou pas de mettre.
Je pense mettre 3P + N 3 modules c'est bon ? Pourquoi y a t-il les deux ? Quelle est la différence dans leur emplois ?

 

salut
pour répondre à cette question: 
les disjoncteur tétra 4 pôles protégés sont obligatoires sur des installations ayant une ICC importante à partir de 6kVA ce qui implique un abonnement au dessus des 36kW sauf cas exceptionnel 
En dessous les 3 pôles + N sont autorisés, donc pour cette ferme cela m'étonnerait que cela ne suffisent pas 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Orne
Merci pour vos réponses.

Les Disjoncteurs que je vais installer on bien 4 bornes, 1 pour le N et 3 pour les phase mais le disjoncteur est plus petit qu'un tetra standard car le N n'est pas protéger contre les sur intensité et surchargés.

Vous voyez ce que je veut dire ?
Je peut quand même les installer moi je pe se que oui ?
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le neutre est donc coupé et pas protégé
Cela dépend du régime de neutre.
Si c'est du TT (ce qui est général le cas pour les branchements inférieurs à 36kVA) pas de problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Orne
Ah ok d'accord merci pour les réponses ultra rapides

Dernière petite question, les cosses pour le fils 16mm2 souple on doit absolument les sertir/cosser avec une pince ou on peut juste dénuder le fils 16mm2 souple le rentrer dans la cosse puis dans le bornier ou cage du disjoncteur et en serrant ça suffit ?
Comment ça ce passe quand c'est des vis de serrage comme sur les bornier de répartition PH / N ?
Voilà sinon c'était tout enfin je croit
Merci d'avance et bonne après-midi.
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 14h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir