Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcul du COP sur Mistubishi ecodan

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 181 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour.

[size=2]Suite a l'installation d'une PAC Ecodan EHST20 series, j’essaye de comprendre et de vérifié le COP,[/size]
[size=2]Pour cela je dispose sur la PAC de deux compteurs, énergie consommée EC et énergie produite EP.[/size]
[size=2]Pour le calcul du COP dois je faire :[/size]
[size=2]       EP/EC       ex: 273/109=2,5[/size]
[size=2]ou (EP+EC)/EC ex: (273+109)/109=3,5[/size]


[size=2]Merci d’avance pour votre aide.[/size]
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Salut, c'est EP/EC .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
PAC ECODAN 11Kw avec ballon d'eau chaude 200l et ballon tampon, donner pour un COP a 7Celciusn de 4,07 et rendement saisonnier 103 %. RDC plancher chauffant a eau et étage radiateur.
Le circuit PC est régler sur 38 °C et thermostat PC 20°C.
Le circuit radiateur avec ballon tempon, eau 20 °C avec robinet thermostatique sauf un.
Eau chaude sanitaire 55 °C.
Réglage courbe loi d'eau.
Unité intérieur EHST20C VM6 et extérieur PUHZ SW 100VHA.
Maison ancienne en Charente maritime avec deux habitations 240m2 aux total. Chauffage par plancher chauffant en grande partie sauf extension (1/4) et a l'étage radiateur fonte d'aluminium
Donc selon on calcul avec un cop de 2.5, je suis loin du 4 annoncé par Mistubishi.
Avez vous des pistes qui pourrait m'expliquer cette différence?
j'essaye de faire venir mon installateur mais malgré plusieurs appel ou il promet de venir, il ne se passe rien.
je vais recontacter Mitsubushi pour voie si il peuvent aussi le relancer.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le COP dépend principalement de la différence de température entre la température d'évaporation (Température extérieure) et de la température de condensation (température de l'eau chaude produite) du fluide réfrigérant.
Plus l'écart est petit, plus le COP est important. Dès que c'est possible, il faut que la température d'eau en sortie de PAC soit la plus faible possible. Par exemple, pour alimenter le PC, vous aurez un bien meilleur COP si la PAC produit une eau à 30°C (COP de 4 à 5) que si elle produit une eau à 50°C avec un système de mélange derrière. Dans ce cas, la COP tombera en effet à 2.5.
Autre possibilité : les compteurs d'énergie (électrique et chaleur produite) ne sont pas justes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
En complément : si votre calcul est fait uniquement sur une période de production ECS à 55°C, il est normal que le COP soit bas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
sweety9 a écrit:Bonjour.

[size=2]Suite a l'installation d'une PAC Ecodan EHST20 series, j’essaye de comprendre et de vérifié le COP,[/size]
[size=2]Pour cela je dispose sur la PAC de deux compteurs, énergie consommée EC et énergie produite EP.[/size]
[size=2]Pour le calcul du COP dois je faire :[/size]
[size=2]       EP/EC       ex: 273/109=2,5[/size]
[size=2]ou (EP+EC)/EC ex: (273+109)/109=3,5[/size]


[size=2]Merci d’avance pour votre aide.[/size]

Bonjour,
Je me suis posé les mêmes question il y a quelques temps après l'installation d'une PAC Daikin de 11kw avec un ballon ECS de 180litres.
J'ai donc découvert que les fameux COP (souvent à plus de 4) dans les brochures ne prennent pas en compte l'ECS, or comme on me l'a expliqué après chauffer l'eau ECS à 50 ou 50° fait considérablement baisser le COP.
Pour vous donner un ordre d'idée entre mi-février et mi-avril le COP pour mon ECS était à 1,6 il est remonté avec l'été et des chaleurs supérieures à 25°C  à 2,24. Dans le détail la chaleur produite est de 582kWh pour une conso de 259kWh soit 582/259 = 2,24.
Pour le chauffage entre mi-février et mi-mai j'ai une conso de 1408kWh pour une chaleur produite de 4904kWh soit un COP de 3,48, c'est loin des 4 ou 5 annoncé.
Au total entre mi-février et aujourd'hui j'ai un COP mix de 3,29. J'attends le prochain hiver pour voir.

Ces calculs je les fais avec les données de la PAC, (moi aussi j'ai deux compteurs un pour chaleur produite , un pour elec consommée et ceci pour chauffage et ECS donc en fait 4 compteurs). Mais j'ai aussi installé postérieurement un sous-compteur électrique et là on s'aperçoit que les données de conso affichées par la PAC sont complètement fausses. Entre le moment où j'ai installé le sous-compteur et aujourd'hui , j'ai une conso affichée par la pac de 114kWh et en fait j'ai une conso électrique réelle de 203kWh un petit écart de 56%.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour et merci pour vos réponse.

Sur Ecodan le compteur évolue de façon journalière mais mes relevés sont fait sur le compteur mensuel.
et j'ai un calcul de COP mensuel d'environ2.5 tous les mois.

J'ai effectivement le ballon d'eau chaude (régler a 55°) et on ne nous avait pas dit que cela faisait baisser ce COP.

je vais demander a mon installateur etvoir si je peut contacter un autre client qui aurait aussi cette pac avec ballon ECS.

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
COP wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_performance

Concernant le COP d'une machine donnée, il y a une valeur normée qui permet de comparer diverses machines entre elles. Dans le cas d'une PAC air/eau, le COP "commercial" est donné pour le régime 7°C T extérieure, 35°C de production d'eau à puissance calorifique nominale.
Dans les documentations techniques de la PAC, ou sur le site eurovent, sont indiqués les COP dans d'autres régimes de fonctionnement.
En gros, quand l'écart de température entre Text et Teau augmente de 1°C, le COP diminue de 2 à 3%.
Egalement le COP va dépendre du facteur de charge de la PAC. Si la PAC fonctionne à charge partielle, c'est à dire qu'elle fournit une puissance calorifique moins importante que sa puissance nominale (par exemple 3 kW pour pour une PAC de 8 kW nominale), alors le COP sera supérieur au COP nominal.

Dans un climat moyen* en France, une PAC bien dimensionnée et fonctionnant en régime de basse température (Pac air/air ou PAC air/eau sur plancher chauffant) doit fournir un COP moyen (SCOP) de 4 sur une saison de chauffe.

(climat moyen : pas la montage, ou l'est de la France, mais par exemple les régions sous influence atlantique).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 06h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir