Ligne conforme pour plaque induction ? Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 124 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 100 message Aube
Bonjour à tous,

Ma mère souhaiterais changer sa plaque vitrocéramique par une plaque induction.

D'après ce que j'ai compris il faut être sur un circuit spécialisé, avec une ligne 32A dédiée, en 6mm2

En revanche, n'étant pas du tout à l'aise avec l'électricité, j'ai du mal a identifier si ce qui est en place aujourd'hui est conforme (ou en tout cas pas risqué).

Voici le compteur:









Ma compréhension est la suivante:
- Un 32A qui sert au four et à la plaque => est-ce risqué ?
- J'imagine qu'on ne peut pas parler de circuit spécialisé ici ?
- A quoi peut servir le 2A ? La VMC ?

Si j'aimais l'installation actuelle est OK d'un point de vu sécurité pour mettre une plaque à induction, comment vérifier que la section du câble est correcte ? Quel diamètre de fil correspond à du 6mm2 ?

Si ce n'est pas ok, une remise en conformité d'un compteur de ce type est-elle coûteuse ?

Merci d'avance pour votre aide
Récit consultable ici : https://le11.forumconstruire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Aube
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Sur une installation aux normes actuelle vous devez avoir :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 16A ou 20A pour le four
Mais sur une installation plus ancienne vous n'avez pas forcément ces 2 circuits à disposition.
Dans ce cas, il est toléré de mettre plaque et four sur le même circuit 32A moyennant quelques précautions de raccordement :


2/ A la base si, c'est prévu pour un usage

3/ Oui VMC, mais également asservissement heures creuses

4/ Avec du câble rigide, le 6² est multi-brins (en général 6 ou 7), les sections inférieures sont mono brin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Aube
Merci pour cette réponse très claire !
Récit consultable ici : https://le11.forumconstruire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir