Relais qui ferme un contact sec sur commande 230V Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 237 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message
Bonjour,

J'avance dans ma prévisition d'installation de double circuit de chauffage sur une chaudière (voir post ici: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-419077-circulateur-chaudiere-circuit-double.php)

Sur la partie contrôle je prévois le schéma suivant. Mon recepteur relai de thermostat d'ambiance (sans fil) est un contact sec, donc je le transforme en contact à 230V en le branchant sur un module 2A pour commander des relais qui: 1/mettent en marche une pompe de circulation, 2/mettent en marche la chaudière. Comme la chaudière admet un contact sec de thermostat là où il est prévu de brancher le thermostat, je dois retransformer mon contact 230V en contact sec (R1C et R2C sur le schéma): vous connaissez un relais qui puisse faire ca (230V sur la bobine, contact sec en sortie)?

Je pourrais utiliser un relais de tableau, mais s'il y en a des plus petits (je pense aux relais a boîtier transparent et des pattes qui ressortent en dessous) pour pouvoir les mettre dans une boîte, ce serait mieux

Merci!
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour

J'utilise beaucoup ( pour d'autres choses)
JZX-18FF
ATTENTION
Veillez à ce que l'intensité max des contacts soit compatible avec ce que consomme la commande de votre chaudière ou de votre pompe
Ces relais ont 2 contacts ils peuvent faire à la fois le travail de RP et RC
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message
Merci beaucoup,
Pour les relais R1p et R2p de pompes, je pense utiliser un relai classique de tableau electrique (même si l'intensité max des pompes est de 0,6A).

Que voulez-vous dire par RP et RC?
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Relais pompe R1P Et R2P et relais circulateur R1C et R2C
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message
Ah d'accord! Biggrin je ne reconnais pas mes propres notations!

Super! Merci! Plus qu'à trouver la bête chez un fournisseur.
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message
Commande passée!
J'ai commandé celui-là en DPDT, ce qui me permet de réduire a un relais par circuit comme vous me l'avez indiqué. Merci!

Relais Schneider Zelio DPDT 12A
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message
Bonjour Poiluu (et toute la communauté !),

Je reviens vers vous car, mon montage fait, j'ai un petit problème : lorsque le relais de thermostat (contact sec prévu pour fermer du 24V dc) ferme le circuit 230V ac sur la bobine du relais Zelio, le disjoncteur 2A saute: j'imagine qu'en fait c'est parce que je ferme un circuit 230V sur la bobine et que son inductance étant trop faible je dépasse les 2A?

J'ai beau tourner le problème dans tous les sens je ne vois pas comment éviter ce problème.
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message
Je joins un schéma du montage avec un seul circuit, sachant qu'il y a deux relais sans fil et deux relais dpdt...
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
La consommation d'un relais est nettement inférieure à 2A
C'est plus tôt la consommation de votre pompe qui est très probablement supérieure à 2A , surtout au démarrage
Vous avez tout mis sous un 2A
Séparez le circuit "commande" (avec un 2A) ,du circuit "puissance" (avec un disjoncteur adapté à la consommation de la pompe. 10A devraient suffire pour un circulateur)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message
Petit suivi de sujet.

En fait il s'agissait d'une protection de relais qu'on m'avait vendue avec et qui n'était pas faite pour ce modèle :-s (protection pour relais 24V DC). C'est elle qui faisait sauter le 2A.

Depuis installation terminée et tests réalisés, les deux pompes et la vmc sur le 2A, ainsi que les 2 relais de thermostat. Tout va bien. Les pompes consomment très peu en vérité.

Merci beaucoup pour votre aide!!!
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 08 septembre 2024 à 03h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir