Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de câble et distance:Je comprends pas

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 182 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Je viens de terminé de tirer du câble et je me suis appuyé sur les explications du site Legrand.

Cependant, j'ai lu que la section d'un cable dépendait de la distance, suivant les abacs que j'ai trouvé il faut donc
entre le point à alimenté et le disjoncteur par exemple :
pour du 16A, une section 1,5mm2 distance max 14metres ou section 2,5mm2 distance max 24metres. etc.....

Je regarde par exemple la notice technique d'un moteur de portail somfy qui explique que la distance entre le portail et l'alim doit etre maximun du 300metres avec un cable de section 1,5mm2. par rapport à la norme ce n'est pas dans les clous?

je pense que mes sections de cable par rapport aux distances point d'aimentati on/disjoncteur ne sont pas correctes pr rapport aux abacs que j'ai trouvé.J'ai respecté la norme avec les sections mais sans prendre en compte les distances. La norme parle t'elle de ces distances ou c'est insignifiant par rapport aux longueurs dans une maison?
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut,

La chute de tension sur une longueur donnée de câble en cuivre ayant une section donnée est déterminée par une formule.

https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electr[...]triphase-monophase.html


La norme dit que cette chute de tension ne doit pas représenter plus de 2%. Cela dit, ton moteur somfy peut accepter une chute de tension plus importante d'où les 300m indiqués par somfy.

Tu as bien fait de respecter la norme, sachat qu'un moteur de portail demandera 2,5 ou 3 ampères max. D'près l'abaque, tu peux aller jusqu'à 100m avec du 1,5mm2 pour un courant max de 2,3A.

Pour atteindre les 300m, il te faudra du 6mm2.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme dit que la chute de tension entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation ne doit pas excéder :
- 3% pour l'éclairage
- 5% pour les autres usages

Reste à voir l'usage qui est fait de chaque circuit.
Par exemple pour un portail, même si on met un disjoncteur 16A au départ qui en théorie limiterait de manière significative la longueur si on tirait les 3500W permis, on pourrait prévoir une longueur nettement plus élevée car la puissance du portail est nettement plus faible.

Ainsi un moteur de 300W au bout de 300m de 1,5² occasionnera une chute de tension de 5,2%.
Si le moteur est plus puissant, il faudra donc augmenter la section.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Salut,

Merci pour ton aide.
par contre pour mon installation electrique interieur je suis à 3,50 à 4%.
Je comprends pas pourquoi le site legrand ne parle pas de cette partie de la norme, seulement entre tableau et disjoncteur principal et pas entre le tableau et la prise ou ampoule.
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans le cas d'un tableau distant, le principe est de ne pas dépasser 2% entre le disjoncteur et le tableau afin de laisser respectivement 1% et 3% dans les circuits terminaux.



Legrand fait forcément un résumé des points essentiels de la norme pour les locaux d'habitation et ne réexplique pas en détail les centaines de pages qu'elle contient

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Merci pour ces informations.
dans les longueurs de câble le principe c'est du point d'alimentation au point de livraison mais si le circuit pour un éclairage par exemple comporte plusieurs interrupteur distant à 50metres? j'imagine qu'il y a de la perte?

je risque quoi de laisser mon installation avec des pertes au dessus des normes?
Est ce que je peux seulement augmenter la section de cable entre la boite de dérivation et le tableau de disjoncteur, j'ai 3,60metres.
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, le risque c'est que les fils brulent, oui vous pouvez augmenter le diamètre des fils sur une partie de la distance, mais 3.6m ce n'est pas terrible, vous pouvez aussi utiliser un contacteur, ou télérupteur, dans ce cas la distance sera de votre tableau à votre point d'éclairage
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec de l'éclairage vous n'avez aucun risque
Surtout de nos jours avec les LED qui ne consomment rien.

Supposons que sur votre circuit d'éclairage vous ayez 10 LED de 10W soit 100W en tout, vous atteindriez les 3% de chute de tension au bout de 500m de 1,5².
Donc vos 3m60 sont complètement négligeables.

Au pire si la tension est un peu faible, vous éclairage sera faiblard



En résumé, vous n'avez aucune question à vous poser sur les circuits intérieurs d'une habitation usuelle.
Les dimensionnement des fils dans la partie locaux d'habitation de l' norme ont été choisis pour cela.

Il n'y a que pour des usages atypiques :
- alimentation d'un batiment distant
- circuits qui alimentent quelque chose à l'autre bout de votre terrain
- batiment de très grande dimension (genre longère de 50m
- ...
que vous pouvez commencer à réfléchir chute de tension.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Carminas a écrit:Bonjour

Avec de l'éclairage vous n'avez aucun risque
Surtout de nos jours avec les LED qui ne consomment rien.

Supposons que sur votre circuit d'éclairage vous ayez 10 LED de 10W soit 100W en tout, vous atteindriez les 3% de chute de tension au bout de 500m de 1,5².
Donc vos 3m60 sont complètement négligeables.

Au pire si la tension est un peu faible, vous éclairage sera faiblard



En résumé, vous n'avez aucune question à vous poser sur les circuits intérieurs d'une habitation usuelle.
Les dimensionnement des fils dans la partie locaux d'habitation de l' norme ont été choisis pour cela.

Il n'y a que pour des usages atypiques :
- alimentation d'un batiment distant
- circuits qui alimentent quelque chose à l'autre bout de votre terrain
- batiment de très grande dimension (genre longère de 50m
- ...
que vous pouvez commencer à réfléchir chute de tension.


merci pour ces réponses, au top!
Pour les prises pas de soucis non plus donc.
ca me rassure car j'ai galéré a tirer les fils, tout refaire en plus gros je me serai tiré une balle.
merci beaucoup
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 17h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir