Bonjour à tous,

J'ai un appartement dans un immeuble des années 1960, que j'ai fait rénover entièrement, installation électrique comprise, avant de m'y installer il y a 2 ans. La cave est équipée d'un éclairage et d'une prise 220V et est raccordée au réseau par un cable 2 brins qui transite dans les parties communes jusqu'à un placard sur mon palier où il est connecté à ce qui semble être un sectionneur à fusibles datant vraisemblablement des années 60. Le dit sectionneur est raccordé directement au compteur Linky, sans passer par le disjoncteur d'abonné localisé dans mon appartement (j'ai vérifié qu'en coupant mon disjoncteur, le courant est toujours présent en cave).



Premières questions : ce montage vous semble-t-il régulier ? est-il dangereux et quel risque à le garder en l'état ? comment se fait-il que cette installation soit restée en l'état malgré le passage d'Enedis qui a remplacé l'ancien compteur par un Linky (je n'étais pas encore propriétaire lorsque cela a eu lieu) ?

J'envisageais d'installer dans ma cave une armoire à vins. Quel risque cela représente-t-il de garder l'installation en l'état (pas de terre) ?
Si je devais rénover un minimum cette installation, comment pourrais-je procéder ? sans avoir à tirer un cable depuis mon appartement, certainement la meilleure chose à faire, mais qui me couterait un bras.

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message
Actuellement il y a danger de mort, car si tu t'électrise rien ne te protège dans ton installation actuelle.


Pour être dans les normes tu n'as pas d'autre choix que de repartir de ton disjoncteur d'abonnée, car la partie entre le compteur et ton disjoncteur d 'abonnée appartient au distributeur si tu lui signale il devra faire l'intervention a ses frais. Le technicien n'a pas dut y faire attention lors de son intervention.


Si tu souhaites tout de même utilisé ce câble pour ta cave , je te conseille de couper le sectionneur et de mettre un différentiel 16A30mA juste derrière le sectionneur + créer une terre avec des piquets de terre, par contre il faudra tester ou faire mesurer ta terre pour s'assurer que le 30mA déclenche. Ca sera la seule solution pour ne plus être en danger par contre tu ne seras pas dans les normes et Enedis pourra démonter a tout moment cette installation.
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous etes certain que c'est alimenté par votre Linky ?
Et pas par un disjoncteur général des parties communes ?

Pour vous en assurer, prenez un appareil qui consomme pas mal : aspirateur, sèche cheveux...
Coupez un max d'appareils de votre appartement
Afficher la puissance apparente soutirée sur le Linky et mettez l'appareil en route.
Si c'est raccordé au Linky, la puissance apparente soutirée devrait faire un bon

La solution effectivement est de mettre un disjoncteur différentiel 30mA 16A.
Le problème c'est de l'installaler sans pouvoir couper le courant en amont

L'idéal étant, si vous n'etes pas loin du tableau de votre appartement, de vous reprendre sur celui-ci.

Pour la terre ne surtout pas en recréer une. Il faut obligatoirement reprendre celle de l'immeuble.
A défaut de terre, votre 30mA sera une mesure compensatoire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 05h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir