Chaudiere vissmann 200W temperature de consigne non tenu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 144 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Moselle
Bonjour à tous,


Je dispose d une chaudière gaz au sol vitodens 200W très récente posée en 2011 avec un circuit PC au rdv et un circuit à l étage avec radiateurs classiques sur vannes thermostatiques. Il y a une sonde extérieur, le PC chauffant fonctionne correctement et il fait 20 dans la pièce (il y a un thermostat vitotrol 200 au rdc et lantemp de consigne est respectée)
Jusqu alors je régulais l étage avec des vannes thermostiques connectés sur les radiateurs mais elles étaient bien souvent fermés ce qui je pense faisait chauffer trop la chaudière et éviter de faire correctement circuler l eau dans le système.

J ai donc rebasculé sur des vannes thermostatiques gradués classiques.

Je dispose en haut de 4 chambres et une sdb.
Si je laisse la consigne "confort" à 17 et réduite à 15 la nuit pour le cricuit étage, en ayant un thermomètre connecté, la température reste à 22 dans la sdb sans varier en permanence (vanne thermo ouverte quasi à fond)
La température dans la grande chambre (orientée nord) reste aussi à 20.5 toute la nuit sans trop varier la journée non plus.

J ai baissé la pente de 1.4 à 1.1 en ajustant chaque jour et la parrallèle est à -4.
Sir le PC je suis à 0.7.

Mon installateur chauffagiste est occupé en cette périodenet j aimerai régler tout celà car je ne pense pas que ca soit très complexe mais j avoue avoir du mal à comprendre un tel écart entre température de consigne et température réelle


Merci de votre aide
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Tu as bien un thermostat vitotrol 200 au rdc au RDC et tu as vérifier si le programme journalier confort - réduit est activé ? Ce thermostat respecte la T° du RDC et comment est régulé l'étage? Si tu n'as pas de thermostat à l'étage tu n'as pas d'autre choix de réguler par les vannes thermostatiques.
Cordialement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Moselle
Effectivement je n ai pas de sonde en haut(le vitotrol n est pas un vrai thermostat mais vient en complément de la sonde extérieur - c est paramétrable dans la partie "maintenance" de la chaudière. on peut définir dans quel mesure la sonde interieur prend le dessus sur l extérieur et inversement).

En haut c est donc la sonde extérieur qui pilote le tout avec la loi d eau. J ai donc fortement baissé la courbe et la parrallèle poyr baisser la température d eau de la chaudière pour le circuit du haut (ce qui normalement devrait être bénéfique pour la conso).
J ai souvent lu qu il fallait ouvrir a fond en haut toutes les vannes thermostatiques des radiateurs et essayer d arriver dans la pièce la plus froide à une température proche de la consigne.
Si je "surchauffe" et quebje baisse les vannes thermo, je doute fortement de l efficacité.
Pour moi il faut au moins un radiateur ouvert à fond (la salle de bain ou plutot la chambre au nord qui est la chambre la plus froide?)
Et ensuite baisser les autres radiateurs pour avoir à peu près la même température dans les pièces habitées?


Je peux aussi probablement installer un 2eme vitotrol en haut? Y a t il une doc sur comment "appareiller" un second vitotrol sur un second circuit?
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Il faut procéder comme suit :
Oublier le vitrol du RDC et le chauffage du RDC.
0 l'étage ouvrir toutes les vannes thermostatiques et chercher la bonne courbe, et mesurer la T° de la pièce de référence (celle que tu veuilles chauffer plus que les autres), une fois la consigne est bonne (courbe), tu régules les robinets thermostatiques des autres pièces.
Ensuite tu régules le RDC avec le Vitrol et tu ne t'en occupes plus de l'étage.
Car la T° de l'eau du plancher est plus basse que l'eau des radiateurs et il y a une vanne motorisée en aval pour réguler la T° du plancher.
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Moselle
Merci pour le réponse mais en fait pour le rdc il n y a pas de soucis, la courbe est bonne et la température de consigne bien respectée. Le circuit rdc est régulé à part avec le Vitotrol (qui ne régule que le PC).

Pour l étage à ton avis, le 2eme vitotrol est inutile?
J ai vraiment l impression que quoi que je saisisse comme courbe de chauffe même assez basse (je suis à 1.0 et -3 de // que j ai modifié ce matin ca me parait déjà bien bas), j ai toujours environ 22 dans la salle de bain et 20.5 dans la chambre la plus froide. Et tout ca avec 16 degrés de température de consigne!

Est il possible qu il y ait un paramètre surnle circuit de l étage au niveau chaudière qui met le basard (pas de b0, b2... car pas de vitotrop, le a1 est à 0)
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Moselle
Je suis passé à 14 et 12 degrés en réduite la nuit, ca n a toujours absolument aucun effet.
Toujours 22 et 21 en continu dans les pièces concernées.
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
J'ai dit oublies le vitriol. Regardes de côté chaudiere et abaisses la courbe de la loi d'eau car c'est de cela que le chauffage de etage dépend...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Moselle
Oui pour le vitotrol, il n y en a pas en haut.
Je suis descendu à 0.9 de pente et -6 de parallèle penses tu que je doive continuer de descendre? C est un peu bas pour des radiateurs non?

Les vannes thermostatiques sont ouvertes à fond, la température de consigne n a aucun effet donc je l oublies... Je pensais que ca aurait une influence sur la température de sortie du circuit de chauffage comme sur mon ancienne de chaudière mais à priori non
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Moselle
J ai fait un autre test tout simple en passant le circuit de radiateurs à l étage en "eau chaude seulement" (mode "été) mais à ma plus grande surprise les radiateurs chauffent toujours et la température est maintenue à 21 degrés...
Le circuit du PC est resté en position classique eau chaude/chauffage.

Serait ce le chauffage de l ecs ou circuit PC qui chauffe aussi les radiateurs? Il me semble pourtant qu il y a 2 circuits distincts avec 2 circulateurs (aucune idée concernant la vanne 3 voies motorisé. peut on voir sa présence sur k écran de la chaudière?
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Depuis 2011 tu n'avais rien remarqué d'anormal sur le circuit radiateurs ?
Peut être que tu t'es aperçu que maintenant.

Alors s'il y a 2 circuits un pour le PC l'autre pour les radiateurs
peux tu désactiver la pompe circuit radiateurs ?
Quand tu passes en mode été, est ce que les circulateurs continuent à tourner ?
Comment ca se passe en été ? le chauffage continue?

Il ne suffit pas de regarder l'écran sur la chaudière, il faut aussi constater si les circulateurs tournent encore ou pas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Moselle
Je me suis trompé sur la date, elle a été installée en 2019 et non 2011.
Jusqu alors j avais des tetes thermostatiques connectés qui se réglait à une température précise donc je n avais pas vraiment fait attention aux consignes trop élévés.
Mais clairement j ouvrai à fond la vanne thermo salle de bain et j étais quasi constant à 23 ou 24 degrés.... Je pense que je chauffais l eau trop fort inutilement.

Je vais en effet tenter de couper le circulateur des radiateurs pour tester celà. Sur l écran le circulateur des radiateurs est indiqué éteint.

En été je passe les 2 circuits en mode été et la conso est raisonnable (< 1m3 ou 0.5m3 par jour juste pour l eau chaude).
Les radiateurs restent froids.
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 20h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir