Env. 10 message Ardeche
J'entreprends actuellement la réfection du tableau électrique (datant de 30 ans) de ma résidence principale.
Disjoncteur d'abonnement 30 A

Mon tableau principal actuel
  • possède
- un inter-différentiel de 65A en tête de ligne mis en service il y a 5 ans.
- des portes fusibles comme protection.
  • est constitué de 2 coffrets  Legrand de 2 rangées de 13 modules.

Je pense 
- équiper ces 2 tableaux avec 4 interrupteurs différentiels ( un sur chaque rangée) de 63 A. (3 type AC 1 type A)
- utiliser des disjoncteurs Legrand C10, C20 et C32.
- installer un pare-foudre Legrand au plus près de mon bornier de terre. (3ème rangée)

Question 1 :  Pour la réfection, peut-on conserver les 2 coffrets l'un en-dessus de l'autre, pour former un ensemble d'un tableau électrique de 4 rangées  ?  

Question 2 : le 2ème tableau,  qui se trouve en position basse,  est-il considéré comme un tableau divisionnaire (secondaire) ?

Question 3 : Est -il nécessaire d'installer un interrupteur sectionneur sur ce tableau, sachant qu'il se trouve à coté du disjoncteur d'abonnement ?


Je dois aussi prévoir deux départs vers deux tableaux secondaires se trouvant l'un à 13 mètres (dans le même bâtiment) et l'autre à 25 mètres (garage-atelier, bâtiment non attenant). A noter que pour le tableau secondaire situé dans mon habitation, le câble est déjà en place : 3X 10 mm2

Question 4 : quelle protection( calibre) doit-on utiliser dans le tableau principal pour protéger ces 2 départs ?

Question 5 : Sur ces tableaux secondaires, équipés  d'inter-différentiel de 65A , doit on installer des interrupteurs sectionneurs ? Si oui, de quels calibres ?

 Merci de vos réponses ,en espérant que mes questions soient claires.               
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

0/ "équiper ces 2 tableaux avec 4 interrupteurs différentiels ( un sur chaque rangée) de 63 A. (3 type AC 1 type A)"
Tant qu'à faire, mettre 4 type A, ce sera plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
Pensez à l'usage d'un peigne vertical (ou 2 si 2 tableaux)

"utiliser des disjoncteurs Legrand C10, C20 et C32"
Je vous déconseille d'augmenter les calibre par rapport à l'existant

"installer un pare-foudre Legrand au plus près de mon bornier de terre."
Si vous etes dans une région qui le nécessite et si l'alimentation dans la rue est aérienne

1/ Oui

2/ Non, on considère que c'est un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques

3/ Non inutile, vu que le disjoncteur EDF est à proximité

4/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin et de la section du câble, mais disons qu'avec du 10² un disjoncteur 40A qui vous autorisera 9kW est souvent un bon compromis

5/ Si disjoncteur 40A au départ, des interrupteur différentiels 30mA 40A suffiront. Au delà des 63A seront pertinents
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels et que vous n'etes pas dans le même batiment (ou que cela ne communique pas par l'intérieur), interrupteur sectionneur à prévoir en tête du tableau secondaire. 40A si disjoncteur 40A au départ, 63A au delà.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 02h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir