Bonjour,

Je suis en train de constuire une maison ossature bois toit monopente 10%
Le toit devait avoir une finition bardage claire voie veritable. Le charpentier a mis sur de l'OSB hydro
un feutre bitumé sur lequel devait reposer liteaux/contre liteaux puis bardage.

Ayant eu un soucis d'infiltration lors d'une tempête, il a rechangé le feutre bitumé.
Cependant, je garde un mauvais souvenir de ce materiau et opte (crise de bois oblige) pour un bac acier.

Ma question est la suivante?
Puis je fixer le bac acier sur le feutre bitumé ou faut il l'enlever ? Et où le risque de condensation peut avoit lieu?

Merci pour vos conseils et avis,
Vraiment,
M.
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
La condensation c'est également ce qu'on appel la rosée..Quand vous laissez votre voiture dehors la nuit le matin même s'il ne pleut pas elle est toute mouillée : c'est l'humidité de l'air qui condense...Donc un bac acier nu en extérieur va subir le même phénomène..C'est pour cela qu'il y a un feutre bitumé sur l'osb, afin de ramener l'humidité vers la gouttière.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Le feutre bitumé en sous-toiture constitue aussi une membrane bien imperméable à la vapeur.

Il faudra donc mettre une lame d'air ventilée sur l'extérieur, entre le dessus de l'isolation thermique et le panneau support du feutre.
Avec bien-sûr dans tous les cas, un pare-vapeur sous l'isolation.

Si le feutre était de type respirant, la lame d'air ne serait plus nécessaire, pourvu que la barrière de vapeur sous l'isolant soit bonne.

Si vous mettez liteaux et contre liteaux sur le feutre, en fait il aurait fallu mettre les contre liteaux avant de poser le feutre. De façon que les pointes de fixation des liteaux ne percent le feutre que sur des "sommets" ne recevant pas d'eau (quand de l'eau coule sur la sous-toiture). Sinon, il y a risque de quelques infiltrations sur les plafonds, de temps en temps.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 03 novembre 2024 à 13h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir