Retour
Menu utilisateur
Menu

Ferraillage semelle filante maison individuelle Résolu

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 465 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Loire
Bonjour,

La semaine dernière, les fouilles des fondations de la maison que je fais construire ont été creusées : 90 cm de profondeur et 50 cm de largeur. Je précise que sera élevé par la suite un vide sanitaire d’une hauteur de 60 cm.

À propos du ferraillage, le CDT me dit que le chaînage horizontal sera accroché à 10 cm du fond des fouilles avant le coulage du béton, normalement ce mercredi. Concernant le chaînage vertical, le CDT me dit que celui-ci sera placé après (perçage et scellement chimique).

Sachant qu’il est prévu de couler du béton sur 80 cm de hauteur environ, j’imagine que le chaînage vertical n’atteindra jamais le ferraillage horizontal.

Peut-on parler de malfaçon? Si tel est le cas, voyez-vous une solution? (Je précise que le terrain est en zone sismique 2)

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, quasiment le même sujet ici , 
https://www.forumconstruire.[...]php#6001809

à voir
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Loire
Merci pour votre réponse. Je me suis peut-être mal expliqué.

Ma question ne porte pas sur la fixation de la ferraille verticale mais sur la nécessité (ou non) que celle-ci soit accrochée au chaînage horizontal.
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, j'avais bien compris, est la repose et oui, c'est important, mais malheureusement trop de maçon ne le font pas, ou ne le font plus.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Loire
C'est ce qu'il me semblait.

J'ai lu sur ce forum que la pose de ferraille verticale par scellement chimique était possible lorsque celle-ci avait été oubliée par le maçon. Comment dans ce cas peut-elle être attachée au chaînage horizontal?
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Elle ne l'est pas et bien évidemment cela n'est pas bon, un ferraillage doit être discontinu pour assurer une bonne tenue de l'ouvrage
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Même s'il fait un scellement chimique c'est mauvais car il faut des retours en équerre sur 50cm
si vous consultez le forum vous aurez pleins de sujets la dessus ainsi que des croquis , sur comment bien réaliser le ferraillage
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Les scellements chimiques sont des système de réparation, ils ne doivent pas être systématisé comme une façon de faire...

Ces derniers ont moins de résistance a la traction qu'un traditionnel équerre a section équivalente.

Généralement pour les équerres on demande quand c'est un simple ancrage un retour mini de 15cm, si on parle d'encastrement alors ce retour d'eq passe à 35cm mini selon EC2 (peu être augmenté en fonction des moments a reprendre et de la section mis en jeu)

Quand il y a eu un oublie dans une implantation de raidisseur (je parle bien d'un oublie), il est possible de réparer via scellement chimique.
Généralement pour une équivalence d'efforts il faut augmenter la section du scellement.

Par exemple, une barre HA10 encastré correctement peu dans l'absolu prendre un effort d'arrachement de 3.4 t
Pour avoir une équivalence vis a vis des scellement chimique il faudrait : barre HA12 scellé chimiquement avec un percement ø18 sur 25cm de profondeur. (selon doc fabricant résine SPIT EPOBAR ou HILTI HY 150)

Si le maçon scelle un HA10 sur 20 cm avec un trou de ø12 l'effort maxi est alors que de 1.8 t

Souvent et a tord les maçon considère la chose identique mais on se rend bien compte que la différence est énorme (50% de moins sur la résistance)

Dans le cas ou votre maison est en zone sismique (3 ou 4) et que cette dernière a eu une modélisation, alors votre bureau d'étude peu alors calculer les efforts réel a reprendre et minoré la section des scellement chimique, mais uniquement dans ce cas !

en espérant avoir pu vous éclairer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Loire
alexbuisson
plaquisteheureux
PMSentis

Merci pour vos retours et explications.

Je reste quand même dans l'expectative car ma question ne concerne que l’ancrage du plancher haut aux fondations en zone sismique 2. En effet, j'ai lu sur ce forum que l'ancrage du chaînage vertical n'était obligatoire qu'à partir du plancher haut (en zone sismique 1 et 2).

Dans mon cas, le constructeur peut-il procéder à l’élévation du VS sans l’ancrer à la semelle?

Si un ancrage (semelle-VS) est/doit être réalisé, des barres HA12 scellées chimiquement à 25 cm de profondeur suffisent? (Le ferraillage horizontal se trouve à environ 30 cm)

Si ma question est trop confuse, n’hésitez pas à me demander des précisions car je ne suis pas spécialiste.
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Loire
Personne pour répondre à ma question?
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Si je comprend bien, au niveau de ton soubassement le constructeur n'as mis aucune armature en attente dans la semelle !
Ben pour moi il y a quand même un problème, toutes maçonnerie est sensé suivre le DTU 20.1, et dans ce dernier les armatures dans les angles et à maxima tout les 8 m sont obligatoire !
D'où mon interrogation...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Loire
PMSentis a écrit:Si je comprend bien, au niveau de ton soubassement le constructeur n'as mis aucune armature en attente dans la semelle !
Ben pour moi il y a quand même un problème, toutes maçonnerie est sensé suivre le DTU 20.1, et dans ce dernier les armatures dans les angles et à maxima tout les 8 m sont obligatoire !
D'où mon interrogation...


Voilà, sauf que Tournesol dit la chose suivante : « Les chainages [verticaux] des zones un et deux, eux, ne doivent simplement être ancrés, par retour d'équerre que DANS LES PLANCHERS haut et bas. »

Et il ajoute même : « Ce qui veut dire qu'en zone un et deux, si le constructeur ne fait que des chainages qu'à partir du plancher haut du VS, il est conforme. Et si il les scelle dans les fondations, même à la résine, ça n'en est que mieux. »

Du coup, je suis perdu. Je précise que sa publication date de 2017.

Je mets un visuel de la semelle si cela peut aider.
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Je viens de relire le DTU 20.1 car tu m'as mis le doute...

Mais je confirme que les armatures doivent bien être présente dans les fondations Cf DTU 20.1 partie 5.7.2.

des images tirée de cette article 

:




Le doute n'est plus trop possible.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Loire
PMSentis
Merci pour cette rechercher et vos explications.

Il ne me reste plus qu'à exiger la mise en place par scellement chimique des chaînages verticaux. Je vais demander un forage de 40/50 cm puisque le ferraillage horizontal se trouve à 30 cm en partant du haut de la semelle.

Savez-vous quel chaînage je dois utiliser et où je dois placer les barres?
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Zone de sismicité 1 ou 2 en maison individuel, le chaînage/raidisseur mini est de 2HA10
et leurs position sont :
pour les chaînage horizontaux, a chaque niveau de plancher et en tête de mur en respectant un écartement maxi de ces dernier de 4m 
pour les chaînage verticaux, a chaque angle de mur ou about de mur avec un espacement maxi entre eux de 8m et a chaque jambage de baie supérieur ou égale à 2m40 dont la hauteur est supérieur à 1m80.
Ces valeurs sont des mini a respecté décrit dans le DTU, il y a aussi les raidisseur de calcul qui sont fonction des descente de charges des poutres et des linteaux fortement chargé que je ne pourrais pas vous confirmer comme ça. 
une étude est normalement nécessaire pour être sur de la position de ces dernier. 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Loire
PMSentis a écrit:Zone de sismicité 1 ou 2 en maison individuel, le chaînage/raidisseur mini est de 2HA10


D’accord.

2 barres à chaque angle soit 6 x 2 barres pour mon cas c’est bien ça?
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Oui pour le niveau de soubassement ce devrais être cela tant que l'espacement n'est pas supérieur a 8 m entre eux
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonsoir,

Gaetan_M a écrit:
Voilà, sauf que Tournesol dit la chose suivante : « Les chainages [verticaux] des zones un et deux, eux, ne doivent simplement être ancrés, par retour d'équerre que DANS LES PLANCHERS haut et bas. »

Et il ajoute même : « Ce qui veut dire qu'en zone un et deux, si le constructeur ne fait que des chainages qu'à partir du plancher haut du VS, il est conforme. Et si il les scelle dans les fondations, même à la résine, ça n'en est que mieux. »

Du coup, je suis perdu. Je précise que sa publication date de 2017.

pour votre information, l'affirmation de Tournesol était (évidemment) valable ; simplement le DTU a évolué depuis.
A cette époque, il n'imposait pas en zones 1 et 2 un ancrage des chaînages verticaux jusqu'aux fondations, mais uniquement jusqu'au plancher / chaînage horizontal.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Loire
Merci pour cette précision très importante. Il ne me reste plus qu'à exiger la pose d'un chaînage vertical par scellement chimique.
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Var
Bonjour Gaëtan,

Il me semble que tout le monde vous dit que ce n'est pas normal....
Il casse et il refait les fondations dans les règles de l'art.

Cordialement.


Tous les constructeurs ne sont pas des voleurs.
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
PMSentis a écrit:Si je comprend bien, au niveau de ton soubassement le constructeur n'as mis aucune armature en attente dans la semelle !
Ben pour moi il y a quand même un problème, toutes maçonnerie est sensé suivre le DTU 20.1, et dans ce dernier les armatures dans les angles et à maxima tout les 8 m sont obligatoire !
D'où mon interrogation...


Bonjour,
Je deterre parce que l'histoire du chainage vertical autour des baies m'interpelle. C'est devenu obligatoire dans la dernière version du dtu ou alors était ce le cas depuis longtemps pour les zone sismique 1 et 2? Il me semble que c'était optionnel dans le temps. Et si ce chainage se trouve à 50 cm par exemple est-ce correct ou faut il qu'il soit juste à côté ?
Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour,
Le principe du parasismique est de créé des éléments de contreventement.
On a l'habitude de mettre les raidisseurs en jambage des ouvertures afin de maximiser la taille du contreventement et être en adéquation au niveau des bloc de jambage, mais ces éléments sont des éléments calculé et si pour X ou Y raison ton raidisseur n'est pas exactement dans le jambage cela ne devrais pas poser de problème du moment que le calcul du contreventement a bien été fait avec la bonne position du raidisseur et que ton linteau d'ouverture court jusque a ce raidisseur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 18h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir