Disjoncteur 20A au lieu de 16A

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour à tous,

Je me permets quelques questions étant parfaitement néophyte en matière d'électricité, il semble y avoir des experts parmis vous ;) 

J'habite une vielle maison qui possède 4 tableaux électriques. 

A l'occasion de mise en place d'interrupteur différentiels 30mA il y a 2 ans , tous les fusibles 16A ont été remplacés par des disjoncteurs 20A. Ceux-ci alimentent des prises de courant (micro-onde, grille pain, salle de bain, chambres...), luminaires, etc. Je n'ai pas relevé de problème suite à cela (à part un vieux micro-onde qui a grillé, pas sûr que ce soit lié).

J'ai réalisé récemment que ce n'est pas forcément aux normes (mais l'installation ne l'est sans doute pas par ailleurs), je m'interroge plutôt ; est-ce qu'il y a des risques associés à ce changement (incendie, électrocution..) ? devrais-je remplacer les disjoncteurs 20A par des 16A pour ceux qui étaient en fusible 16A ? 

Merci pour votre éclairage

Y.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

pour les circuits prises, protection 16A maxi pour les fils en 1.5²
et 20A maxi pour les fils en 2.5²

pour les circuits lampes : 16A maxi
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est sûr que sur une vieille installation dont on ne connait pas la qualité, ce n'est jamais prudent d'augmenter le calibre des disjoncteurs.

Sinon la règle est celle qu'à donnée *****.
Ce sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5² est d'usage courant.


Aucun lien avec le fait que votre micro-onde ait grillé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Merci pour vos retours. Je vais donc changer les 20A en 16A.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 09h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir