Pac Atlantic, chauffe en mode ECS Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Isere
Bonjour,

je possède depuis peu une pompe à chaleur atlantic excellia duo en remplacement d'une chaudière gaz.
Elle dispose d'un kit bi zone pour plancher chauffant et radiateur

Avec l'arrivée de la saison froide j'ai ouvert les vannes du chauffage.
Après 2 jours ou la température grimpait en flèche (et la consommation avec), j'ai commencé à bricoler la loi d'eau pour abaisser la température de départ. avec succès mais pas suffisament.

Puis je me suis aperçu que lors de la chauffe de l'ecs (2 fois par jour), l'eau chaude produite était envoyé dans tout le réseau de chauffage!
D'ou les températures élevées que je ne comprenais pas.
Le plancher chauffant voit de l'eau à plus de 35 degrés alors que la vanne 3 voies est fermé et le circulateur éteint.

Pareil pour les radiateurs, alors que la vanne 3 voies correspondante est bien orienté sur le ballon.
J'ai tenté de passer le circulateur de pac en pression variable ou constante, ça ne change rien.

Du coup je commence à devenir chèvre et mon installateur me dit que ce n'est pas possible. A voir quand il passera bien sur...

avez vous une idée de ce qui se passe et comment corriger le problème?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 20 message Isere
Après analyse des plans et de mon installation je constate l'abscence de clapet anti-retour sur le départ du CC1 , cela pourrait il en être la cause?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Isere
L'installateur a confirmé mon diagnostic, il manquait les clapets anti retour au retour plancher chauffant et départ radiateur.
Mon système fonctionne maintenant, il me reste la loi d'eau a régler.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 19h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir