Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous

Nous faisons construire notre maison via un cabinet d'architectes qui assure la maitrise d'oeuvre. 

Suite à de fortes précipitations il y a 10 jours, nous avons constaté de nombreuses infiltrations d'eau dans notre maison enduite qui est censée être hors d'eau hors d'air.  Le dialogue avec le maître d'oeuvre et les artisans se passe bien pour le moment donc nous n'avons pas jugé utile de recourir à un expert pour l'instant mais gardons cette option sous le coude pour la fin de la semaine si nous ne sommes pas d'accord avec la suite du chantier.

Les artisans ont identifiés plusieurs problèmes (voir photos correspondantes en PJ) et envisagent les réparations suivantes. Si l'un d'entre vous a un avis sur le sujet n'hésitez pas :

  • MACONNERIE : fissure de seuil infiltrante au niveau de la baie vitrée (voir photo baie vitrée). Réparation envisagée : Ouvrir la fissure et la reboucher; nous attendons plus de détails sur le rebouchage. Cela suffira t'il ? Quid de la pérennité dans le temps ?
  • COUVERTURE : Toit en tuile. Pare-pluie non arasé, l'eau ruisselle à l'intérieur de tous les murs (voir photos du garage). Le problème c'est, qu'à part le garage, tous autres les murs intérieurs de la maison avaient déjà été isolés et enduits. Ils doivent donc être aussi trempés que ceux du garage. Sachant que 48h après la pluie, cela gouttait encore. Réparation envisagée : mettre une tôle en zinc tout le long de la gouttière pour éviter que l'eau passe par le pare pluie.
  • MENUISERIE : défaut d'assemblage de toutes les menuiseries Schuco (voir photo de la fenêtre) . L'artisan a oublié le joint en silicone dans la rainure dite "gorge à tôle" en périphérie des dormants ce qui permet normalement d'assurer un cordon d'étanchéité périphérique à la menuiserie.
    Réparation envisagée : réaliser l'étanchéité à postériori en étanchant directement la tapée contre le formant périphérique en le lissant de l'extérieur. Puis réaliser un test au jet d'eau par la suite. Je me pose la question de la pérennité de ce joint s'il est seulement ajouté depuis l'extérieur (et non de l'intérieur ET extérieur comme cela aurait du être le cas lors de l'assemblage)
  • En parallèle de toutes ces réparations envisagées, nous nous demandons s'il ne faut pas exiger ensuite de refaire toute l'isolation suite à ces infiltrations ? En effet une semaine après la pluie, certains murs sont encore humides et vu que la plupart des murs ont été recouverts de cloisons en placo, nous ne pouvons pas visualiser l'intégralité des dégâts.


    Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide et bonne journée,









Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Bonjour,

quel matériau isole les murs ? ... en effet si on est sur une laine minérale, elle est foutue ... et le placo doit pas aimer non plus (placo vert ne veut pas dire placo qu'on arroser !)

Autant le dialogue se passe bien ... tant que tout va bien et que vous acceptez avec le sourire leur proposition de pansement sur une jambe de bois.
J'attends de voir comment ils vont réagir quand vous leur demanderez de tout redéposer et refaire ...
Qui va prendre en charge ? L'archi ? le couvreur ? Le menuisier ? ... ce n'est pas supposé être votre problème mais il va falloir s'armer de patience.

Si votre archi assume et qu'il fait reprendre l'isolation, vous pourrez lui faire de la pub pour son honnêteté !

Ne lâchez pas l'affaire car vues les photos, vous avez des zones complètes qui ont perdu 90% de leurs caractéristiques d'isolation ... d'une maison RT 2012 sur le papier, je ne suis même pas persuadé que vous atteindrez la RT 2005.

Bon courage pour la suite.
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour

Merci pour votre retour.

L'isolation est de la laine de verre donc je suis plutôt de votre avis.

La dernière fois que nous lui avons parlé de refaire toute l'isolation (à l'oral), il nous a dit qu'il pouvait "sonder" d'abord pour voir le taux d'humidité ... Je ne sais pas en quoi ça consiste....
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Le soucis, c'est que même si elle finit par sécher, la laine de verre a perdu ses performances en ayant absorbé de l'eau. Vous risquez même le développement de moisissures derrière le placo !

Qu'il fasse un sondage mais rapidement et en votre présence pour vérifier la pertinence des points de mesure.
Pour vérifier que sa mesure est cohérente, demandez de faire un point zéro (zone sèche) et un point "haut" par exemple en emportant une éponge humide (mais pas détrempée).

En fonction de l'appareil qu'il va utiliser, de quel matériau va-t-il mesurer l'humidité : du placo ou de la LdV ??
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Très bonnes questions, je vais investiguer.
Et merci pour les conseils je vais suivre cela de près.
J'espère avoir un retour de sa part rapidement.

Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

C'est déjà pas mal gratiné, je trouve.

Seuil

Si c'est une recharge en mortier qui est faite sur le seuil brut, il se peut qu'elle soit décollée horizontalement : cherchez une éventuelle fissure horizontale sur la face verticale devant. Et la recharge doit sonner creux si elle est décollée. Une photo depuis ce devant serait pas mal.

La réparation valable est de déposer la menuiserie, casser la recharge, et refaire.

Sinon, pour traiter la fissure du dessus, effectivement ouvrir et mastiquer, en remontant le plus possible sous le seuil de menuiserie.
Ca tiendra ce que ça tiendra, mais en cas de défaillance, ça ne sera pas dramatique.

Infiltration par toiture

La sous-toiture qui coule vers l'intérieur, c'est vraiment pas malin. Mais je voudrais voir l'extérieur, pour tout comprendre.
Et surtout, pourquoi autant d'eau et partout, qui traverse cette toiture ? Ce n'est pas du tout normal. La sous-toiture est là pour les infiltrations accidentelles, par exemple tuiles cassées, neige poudreuse, tempête ... Je voudrais en savoir plus sur cette toiture qui fuit autant (déjà).

Le sondage dans la LdV, c'est un petit trou à travers le placo, et le gars qui vous dit, « oui, ça va »

Pour le calfeutrement de menuiserie par l'extérieur, ça parait déjà super caraque. Ce n'est pas ce qu'on attend sur du neuf.

Mais pour bien comprendre et évaluer les risques, il faudrait avoir le plan coupe de la menuiserie, ce que vous ne devez probablement pas avoir.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour

Merci pour vos conseils.

Alors...les réparations ont été faites mais il a plu hier et ça coule encore par les fenêtres et par la fissure de seuil donc cela n'a pas été résolu, comme on pouvait s'y attendre.

C'est même pire car en ouvrant et en rebouchant la fissure du seuil (qui continue à fuir en plus photo 1), le maçon à abîmé le cadre de la menuiserie à la meuleuse et a tenté de le maquiller avec du mastic noir (photo 2).

Concernant la toiture, le couvreur a ajouté un larmier au niveau de la gouttière. On n'y connaît rien, voir l'écran de sous-toiture qui dépasse et qui trempe dans la gouttière cela nous semble un peu bizarre (photo 3)? De plus, le larmier ne semble pas fixé mais simplement posé ? Qu'en pensez-vous ?

Nous avons donc bien fait de prendre un expert indépendant qui viendra demain constater les dégâts et donner ses préconisations.

Photo 1 :



Photo 2 :



Photo 3 :

Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, comme vous a dit Ilovir autant d'eau dans la maison de part la toiture ce n'est pas normal, un pare pluie et pas fait pour recevoir toute cette eau, vous avez forcement un problème au niveau de la pose des tuiles , il faut absolument voir cela
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)


Un peu bizarre tout ça, effectivement. Vous n'auriez pas une photo montrant le côté intérieur de la tuile, prise depuis l'égout comme vous l'avez fait, mais depuis l'autre côté (flèche). Pour essayer de voir l'emboitement.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 15h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir