Bonjour à tous,

Je suis en train d’installer l’électricité sur un terrain « de loisirs », ou il n’y a aucune construction en dur, et j’aurai besoin de quelques conseils car je voudrai être sûr de ne pas faire d’erreur pour le Consuel.

Les travaux Enedis sont en cours pour un raccordement de type 2.

Le tableau électrique se trouvera à 32 m de la rue ; il s’agit d’un coffret ABS étanche monté dans un piétement en acier, ancré au sol.

Le but est d’avoir uniquement 2 prises électriques étanches en façade du boitier, avec un abonnement de 3kVA, donc du très simple.

Je suis parti sur le matériel suivant :
  • Cable U1000R2V 2x16mm2
  • Fouets de raccordement 16mm2 pour compteur abonné
  • 1x Interrupteur différentiel AC 40A / 30mA
  • 1x Disjoncteur 16A
  • 2x Prises IP54 à fixer sur coffret.
  • Kit de mise à la terre avec piquet cuivre 1.5m + barrette de coupure
Est-ce que cela va vous semble OK pour l’usage mentionné ?

Faut-il un interrupteur-sectionneur en plus pour la coupure d’urgence, ou bien l’interrupteur différentiel suffit-il ici, puisqu’il n’y a qu’un seul circuit ?

Puis-je câbler directement l’interrupteur différentiel au disjoncteur 16A en 2.5mm2, puisque il n’y aura pas de peigne dans le cas présent ?

Je vous remercie par avance pour vos conseils !
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

2 remarques

Le 16² est un peu juste pour 32m

Les fouets ne servent rien (le disjoncteur d'abonné accepte jusqu'à 25²)

A priori l'interrupteur différentiel peut assurer la coupure générale.

Du 2,5² peut suffire pour alimenter le disjoncteur tant qu'il n'y en a qu'un, mais peu évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vienne
Merci beaucoup pour votre réponse !

Pour le 16mm2, j'avais vu que la distance max était de 109m en 15A, 55m en 30A et 36m en 45A.
Sachant que je vais être sur du 3kVA et qu'au pire je n'irai pas au dessus de 6kVA, ça semble pourtant bon ?

Pour les fouets, j'ai lu que la rigidité du câble compliquait le branchement en type 2, et que les fouets étaient plus simples a manoeuvrer. Mais bon je n'ai jamais fait ce type de branchement, donc je vais suivre vos conseil et essayer d'abord sans.

Concernant l'évolutif, le but c'est vraiment d'avoir juste 1/2 prises de courant, voir de l'alimentation de clôture électrique (chevaux) qui est pour le moment sur batterie, donc je préfère ne pas voir les choses trop en grand.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

ENEDIS vous mettra un disjoncteur de branchement 60A.
On ne peut pas préjuger de la puissance qui sera souscrite par la suite et qui peut changer à tout moment en fonction des besoin des différents occupants successifs.
Donc il faut dimensionner le raccordement pour 60A.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vienne
Aie, et du coup est-ce un point qui peut être bloquant niveau Consuel ?
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
60A sur 32m de 16² cela fait 2,4% de chute de tension maxi
Cela devrait donc passer vu l'usage prévu (la norme pas précise hors locaux d'habitation)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vienne
Ouf, parce que le câble est déjà acheté, et vu le prix au mètre... Crying
En tout cas merci beaucoup pour toutes ces précisions, cela m'aide beaucoup !
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 18h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir