Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation tableau- tableau secondaire

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Essonne
Bonjour,

Je suis en train de rénover mon tableau électrique.
A la base nous avions 3 tableaux au sous sol et un à l'étage. Les tableaux de sous sol sont maintenant réunis dans un tableau 4 rangés. Je vais maintenant rajouter le départ de notre tableau divisionnaire de l'étage.
Actuellement au départ du tableau principal, il y a un ID 63A, relié à un disjoncteur 32 par 16mm2.
Et du disjoncteur il y a 3 fils de 6mm2 en phase ( avant il y'en avait 4) et 1 de neutre qui partent alimenter le tableau divisionnaire. Je ne comprends pas la logique de mettre un ID avant le disjoncteur qui protège la ligne qui part du tableau car sur le tableau divisionnaire aussi il y a un ID.
Autre problème, le disjoncteur qui alimente cette tableau divisionnaire disjoncte dès qu'on branche une appareil un peu consommateur à l'étage ( fer a repasser, petite chauffage salle de bain..) Quand je le touche c'est un peu chaud.
Vos idées sont bienvenus !
Bonne soirée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Essonne
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il n'y a effectivement aucun intérêt à mettre un ID sur le tableau principal


Par contre pas normal que le disjoncteur 32A saute pour si peu.
Il faudrait dépasser 7,3kW pour que ce soit le cas

A moins qu'il y ait un court-circuit quelque part ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
En cas de court circuit ça doit pas sauter intempestivement ?
Alors que si on ne branche pas fer à repasser ou chauffage ( j'ai essayé sur différentes prises) il n'y a aucun problème.
D'autres part les prises qui font disjoncter sont normalement protégés par les disjoncteurs du tableau divisionnaire mais eux ne disjonctent pas...
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si le court circuit n'est pas franc, cela peut ne pas être permanent
Mais c'est vrai que c'est plutôt rare

Peut être que votre disjoncteur 32A est HS ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Le changement de ce disjoncteur était déjà prévu donc on verra bien.
Disjoncteur 32 A est bien suffisant ? On n'a vraiment rien qui consomme bcp à l'étage. 4 chambres,juste des points lumineux, des prises. Parfois fer a repasser...
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

De toute façon, si c'est du 6², vous ne pouvez pas mettre plus de 32A.
Cela vous laisse 7kW, cela devrait être largement suffisant pour l'usage décrit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Merci Carminas!
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Essonne
J'ai une autre question, je crois que j'ai un disjoncteur bipolaire. Est-ce que c'est utile ? Je peux mettre un disjoncteur unipolaire ?
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Unipolaire tout court : non
Unipolaire + neutre : oui
Bipolaire : oui
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 14h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir