Bonjour à tous,
 
Alors que je pensais avoir l’ensemble de la construction de ma toiture en tête, voilà que des doutes arrivent
 
La construction en mono pente est bâtie de la manière suivante :
  • Plaque OSB 15mm sur les pannes
  • Ecran sous-toiture HPV
  • Contre liteaux 60*40
  • Liteau 27*40
  • Tuile PV10 de chez Huguenot, sans débord de toit (la tuile déborde juste de 8cm après le premier liteau)
 


 
Sur le bas de pente, j’ai « compris » qu’il fallait rehausser le dernier liteau.
J’ai donc posé cette grille d’aération (3cm de hauteur) pour doubler le liteau.

J’aurai aussi pu mettre 2 liteaux l’un sur l’autre, mais ça aurait fait la même hauteur au final.
 
Mais avec cette configuration, j’ai 10cm entre le dessous des tuiles et le HPV
Je trouve ce trou énorme. Pour ventiler, ça va ventiler !
 
Mais n’aurai-je pas pu faire autrement car je ne vois pas comment je vais pouvoir fixer une gouttière désormais ?
En effet, cette gouttière doit récupérer l’eau tombant des tuiles mais aussi des potentiels écoulement de l’écran sous-toiture, 10 cm plus bas !
 
 
Si je mets :
  • une rive pour fixer la gouttière, je vais devoir la positionner quelques cm sous le pare pluie (au niveau du trait noir 20 du HPV), mais l’eau s’écoulant 10cm plus haut, a peu de chance de tomber dans la gouttière (et puis esthétiquement, ça sera bien moche)
 
  • une fixation de gouttière sur la tuile, je ne vois pas comment la gouttière va récupérer l'eau du pare pluie
 
 
Ai-je manqué une étape ?
Dois-je fixer la planche de rive différemment ?
 
 
Merci par avance pour vos lumières souvent bien éclairées
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Perso, je préfère poser les crochets de chenaux avant de poser les tuiles, et un écran pare pluie et pas fait pour récupérer beaucoup d'eau, mais juste au cas où il y aurait une fuite, qui de doute façon devrais être réparé.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Nord
Bonjour
Mais où les fixez-vous les crochets de chenaux @plaquisteheureux ?
Hormis les lattes et contre lattes, ma tuile n'est pas fixée. D'ailleurs, j'en ai juste posé 3 pour la photo

Et cette différence de hauteur ne vous gêne pas ?

Actuellement, j'ai ça :



Est-ce que ça pourrait convenir ?







Merci
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, les crochets, je les fixeraient sur le osb, effectivement, c'est étrange votre grille dessus la latte, et cela risque de faire une contre pente .
la 2em solution serais mieux, et pourquoi pas au-dessous ? Juste devant la 1er latte ( carrelet )  ( si possible) 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Nord
Cette grille sert de liteau de ventilation.
Au lieu de doublé les liteaux, je ventile par elle.
Pas de contre pente à l'heure actuelle.

 

J'ai tenté ce matin de modifier le HPV pour faire comme le cas 2 mais cette fois ci, j'ai une contrepente en le passant par dessus la latte.
Bref, l'eau ne s'écoule plus (comme le trait vert du l'image 2)

Je pense que je vais conserver mes 10 cm entre le HPV et la tuile
Ainsi, je ne vais plus chercher à faire couler le HPV dans la gouttière, donc, je peux la remonter à une hauteur raisonnable.

Où va aller l'eau du HPV me direz-vous ?
Et bien, comme je vais surement barder le bâtiment, je ferais passer le HPV du toit DEVANT le pare-pluie du bardage afin de l'eau s'écoule.

C'est à ce jour la solution retenue mais je ne suis pas fermé aux propositions.
J'ai un enduit à faire avant de poser officiellement les tuiles.
Autant dire que ça me laisse encore 1 petite semaine de réflexion et d'ajustement

@plaquisteheureux
Je n'ai pas compris où est le "dessous" ?
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 12h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir