Retour
Menu utilisateur
Menu

Gainable solution

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 239 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Salut tout le monde , 

J'envisage comme climatisation une unité intérieure gainable . 

Important : l'encombrement est faible . Un habillage de l'ensemble sera fait par un plaquiste . 

Mon gainable fait 800 x 1000 . 1080 m3/h en grande vitesse . avec plenum de soufflage isolé sur le gainable et 3 gaines flexibles isolés de 200 . 

J'aimerais gagner de la place . je compte mettre un plenum isolé au soufflage avec 3 diffuseurs linéaires à fente de 60 avec plénums . 

Je souhaiterais cependant faire une reprise en vrac sans plenum de reprise sur le gainable . L'avantage serait d'économiser la profondeur du plenum Que pourriez vous me proposer solution ? 

- peut on envisager de faire une fente sur la longueur dans le placo au niveau de la reprise ? quelqu'un aurait un lien ? 
- Peut on mettre des diffuseurs à fentes non gainés à la reprise au niveau du soffite . elles feraient office de grilles de transfert entre la pièce à climatiser et le gainable .
Que me conseillez vous ? 
 
Merci par avance ;)

A+ yoyob
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir,

La reprise en vrac est envisageable, mais dans ce cas le filtre sera au niveau de l'arrière du gainable et il faut prévoir un accès facile pour le démonter et le nettoyer
Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Merci Jetblack

J envisage une trappe de visite .

Que me proposes tu pour mettre en place une reprise en vrac ?

-Fente en BA13 contre le mur ?
-Diffuseurs linéaires non gainés servant de grille de transfert ?
-grille de transfert carré mais c est pas très esthétique ?

Merci par avance ;)
Yoyob

Jetblack a écrit:Bonsoir,

La reprise en vrac est envisageable, mais dans ce cas le filtre sera au niveau de l'arrière du gainable et il faut prévoir un accès facile pour le démonter et le nettoyer
Jetblack
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Il faut que l'ouverture de reprise en vrac est une surface suffisante, au moins la surface de l'ouverture de reprise AR du gainable. Dans mon cas, j'ai une reprise gainée, avec 2 grille de 60x40 environ pour 1800 m3/h
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Ok je vais prendre des diffuseurs linéaires . 4 grilles de 1 m de fente 40 mm.
Oui je suis partis sur la section du gainable aussi . J ai légèrement surdimensionné. J ai également pris la hauteur de la section du gainable et j'ai décalé du mur la reprise du gainable de cette même côte.
J aurai deux grilles de part et d autres du gainable . J ai peur que les grilles les plus proches du gainable aspirent plus et donc qu elles sifflent ????
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
C'est difficile à dire et à prévoir avant d'essayer. En reprise, une vitesse d'air de 2m/s c'est un maximum pour éviter le bruit. Mais je suppose qu'une forme de fente sera plus bruyante qu'une grille carrée à vitesse d'air identique sur la section... Ne pas perdre de vue non plus que le gainable ne sera pas en permanence à sa vitesse de soufflage maxi.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Yep , j ai regardé les dba,je suis ok pour les débits et le nombre de grilles. Je vais mettre deux registres manuels sur les grilles les plus proches du gainable . Pour brider le débit à grande vitesse passant par ces grilles . Je ne pense pas pouvoir mettre de plénum sur la reprise du gainable,ni gainer la reprise .

Merci pour tes conseils Jetblack.
A+ yoyob

Jetblack a écrit:C'est difficile à dire et à prévoir avant d'essayer. En reprise, une vitesse d'air de 2m/s c'est un maximum pour éviter le bruit. Mais je suppose qu'une forme de fente sera plus bruyante qu'une grille carrée à vitesse d'air identique sur la section... Ne pas perdre de vue non plus que le gainable ne sera pas en permanence à sa vitesse de soufflage maxi.
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Si c'est du neuf il faudra prévoir un plénum étanche à l'air pour le test.

Après dans tout les cas un plénum étanche sera mieux en termes de confort.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Salut Cartman;) il me fera tjs rire ton pseudo ! J en ai poncé des épisodes de south Park !

Tu peux me dire de quel plénum tu parles stp ?

@+ yoyob
Cartman44 a écrit:Bonjour,

Si c'est du neuf il faudra prévoir un plénum étanche à l'air pour le test.

Après dans tout les cas un plénum étanche sera mieux en termes de confort.
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Je suis un grand fan aussi Wink

La partie entre le placo et ton plafond j'ai cru comprendre que tu souhaitais faire ta reprise la dedans avec des grilles d'entrée d'air. Mais pour le test il faut que cette partie soit étanche vis a vis de l'extérieur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
J avais pas vu ta réponse !! Merci pour l'info ;)
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 21h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir