Rénovation complète tableau Triphasé , besoin d'aide! Merci

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Charente
Bonjour , je refais l'integralité de l'electricité de ma ferme et suis en Tri , panneaux solaire , éolienne ...
Je me debrouille en électricité mais avec les normes et le materiel moderne j'ai quelques questions :
- Me conseillez vous un 30mah tri ou 3 x 30mah sur chaque phase ?
Et j'ai lu qu'il en fallait 2 par phase un A + 1 AC , est ce vrai ?
-Que me conseillez vous du coup comme 30mah à installer , A, AC ... ?

Je ne peux pas determiner precisement l'utilisation par phase car mes panneaux sont en mono et mon installation est 
particuliere , les appareils consomateurs sont sur la meme phase mais je les utilisent les un apres les autres et jamais ensemble . Voila en gros pour shematiser .
Si quelqu'un peut repondre à mes 3 questions , merci bien !!!
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Chaque installation tri est un cas particulier, surtout avec des panneaux et une éolienne, donc difficile de vous conseiller parfaitement.

Mais pour essayer de répondre à vos questions :

ID 30mA tetra ou des ID mono par phase ?
Les 2 sont possible, avec une préférence pour la dème solution.
Mais elle suppose que vous n'avez pas de circuits à neutre commun, ce qui est assez fréquent sur les anciennes installation tri.
Vous pouvez éventuellement faire un mixte des 2 avec
- des ID mono pour les circuit appairés correctement phase/neutre
- des ID tetra pour les circuits tri/tetra et les circuits mono à neutre commun

Aucune obligation de mettre 2 ID par phase

Ne mettre que des type A, comme cela pas de question à se poser pour la répartition (pour rappel un type A c'est un type AC qui protège en plus des défauts des composantes continues que l'on trouve dans certaines électroniques)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Charente
Carminas a écrit:
Les 2 sont possible, avec une préférence pour la dème solution.
Mais elle suppose que vous n'avez pas de circuits à neutre commun, ce qui est assez fréquent sur les anciennes installation tri.

Bonsoir, merci beaucoup pour ces precisions ! je vais donc choisir 3 ID 40A type A 
Par contre je n'ai pas compris pour les circuits à neutre commun ! 
je refais un installation avec prises , lumieres , machines à laver, lave vaisselle ... mais j'ai aussi dans mon atelier des machines anciennes en tri , mais finalement tout à un neutre commun ! Quelquechose m'echappe ou que j'ai mal compris ! merci encore
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Charente
J'oubliais , ai-je besoin d'un disjoncteur dans mon tableau sachant que j'ai celui d'origine edf ? je comptais partir du disjoncteur edf direct dans mon tableau , chaque phase sur un ID 40A et ensuite dispatché sur chaque disjoncteurs individuels .. j'espere que je suis assez comprehensif dans mes propos .. Bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Des circuits mono à neutre commun c'est cela :


Si vous etes dans cette situation, vous ne pouvez pas mettre un ID mono par phase.


2/ Si le disjoncteur EDF est dans le batiment, il fait office de coupure générale
Mais si ce n'est pas le cas, il faut ajouter un dispositif de coupure (en  général un interrupteur sectionneur tetra) en tête de l'installation

3/ Vous inspirer de ceci :


Vous pouvez également déporter un tableau dans votre atelier
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Charente
Bonjour Carminas , dans cette societé d'individualisme et de haine dont je ne fais plus parti , je suis toujours touché par l'aide apportée aux autres comme vous le faites pour moi , un grand merci :!
Grace à vos shemas je comprends mieux ! Je compte tirer pour chaque piece une ligne avec son propre neutre qui part du tableau , je peux donc conciderer que ce n'est pas un neutre commun et mettre 1 ID sur chaque phase , j'ai tout bon ? ( j'espere )Biggrin
Pour le disjoncteur edf il est en effet dans la maison , donc si j'ai bien compris egalement je n'ai pas besoin d'en inclure un dans le tableau , il ferait tout simplement double emploi inutilement ? d'autant que le tableau ne sera pas dans la maison mais dans une annexe collée à la maison qui est le local technique .
Belle journéeSmile
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la 1ère partie vous avez bon.

Si vous tirez de nouveaux circuit à neuf, il n'y a pas de soucis
Les éventuels problème de neutre commun cela peut se rencontrer lorsqu'on conserve les vieux circuits de vieilles installation tri.

Pour la seconde partie, si je comprend bien :
- Le disjoncteur EDF est dans la maison : donc OK, vous avez une coupure générale dans le logement.
- Le tableau de répartition est dans un un local technique annexe.

A vous de voir si vous souhaitez ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau, sinon à chaque fois que vous devrez intervenir sur le tableau, il faudra aller dans la maison pour couper le disjoncteur EDF
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Charente
Merci bien pour les infos tres formatrices ! Je vais finaliser ma commande d'inters, prises , disjoncteurs .. et me pose donc la question sur les ID , que me conseillez vous , des A ou AC ou autre ? merciSmile
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Charente
Petite precision , comme je ne pourrait pas differenciers les appareils sur les phases zntre les pc ou machine à laver , ou congelateur .. d'ou ma question sur les ID A ou ACSmile
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ne mettez que des type A, qui peut le plus peut le moins et ainsi vous etes tranquille quel que soit le type de circuit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Charente
Re Carminas , merci beaucoup pour les precieux conseils , je finalise ma commande et vous tiendrai au courant de l'installation ! A bientot !!SmileSmile
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avant de finaliser, je vous conseille de faire valider votre projet et vos matériels
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 19h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir