Four 3490W / prise 16A / disjoncteur 32A

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 173 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour à vous !

Une nouvelle question que je vous adresse :

Dans la (vieille) maison que j'habite, je souhaite installer un four de 3490 W qui vient directement avec une prise moulée de type 16A.

Sur mon tableau de cuisine, le disjoncteur dédié au four est un 32A auquel est attaché un cable 3G4 qui se ballade derrière les meubles puis au bout une prise 2P+T classique 16A. Me demandez pas pourquoi c'est fait comme ça. 

D'après le constructeur je dois utiliser un disjoncteur 20A au lieu de 32A (la norme NF C 15-100 dit peut-être la même chose ?). Ce que je vais faire faire par l'intervention prochaine d'un électricien (je n'ai pas envie de me risquer à modifier moi même le tableau étant un parfait néophite en la matière.).

Aussi, voyez vous des risques à ce que je branche mon four sur cette prise 16A cablée au disjoncteur 32A en attendant l'intervention ? Devrais-je patienter le remplacement du disjoncteur 32A par un 20A ? Je ne mesure pas les éventuels risques pour le matériel comme pour notre sécurité. Visiblement ça ne chiffonnait pas nos anciens propriétaires, mais moi oui. (rappel : j'ai également des disjoncteurs 20A partout au lieu de 16A dans ce même tableau cf https://www.forumconstruire.com/construire/topic-429111-disjoncteur-20a-lieu-16a.php )

Merci pour vos lumières !

Olivier.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Si c'était pour moi je le ferais pour pouvoir utiliser le four temporairement (il ne faut pas que ce soit un temporaire qui dure), parce votre four a une puissance maxi absorbée de 3490W et votre câble 3G4 peut supporter 5700W (par contre le disjoncteur 32 ne protège qu'au delà de 7360W) . Le problème ici est que si votre four se met à déconner et qu'il pompe au delà de 5700W mais inférieur à 7360W, vous ne serez pas protégé de la surcharge dans le câble, il risque de s'échauffer et c'est là que le risque d'incendie augmente considérablement. Alors je le brancherai le temps de l'utiliser et je couperai l'élec une fois ma cuisson terminée.

C'est toujours délicat de dire à quelqu'un d'autre de le faire aussi car cela reste à vos risques et périls et en particulier ici de cramer le câble et de provoquer un incendie.
Le risque est minime mais bien présent et dépend de l'état de votre four.

Maintenant que vous connaissez le risque, prenez vous  le risque ou pas ?


Pour le câble 3G4² vous pouvez aussi mettre un disjoncteur 25A à la place du 32A. Comme il vous a été expliqué dans l'autre sujet posté par vous, la puissance des disjoncteurs sont liés à la section des conducteurs. ici 4mm² , correspond 25A maxi donc 20A est bien aussi..
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Merci Sitro pour votre message, c'est très clair et utile.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Vaucluse
Vous devez mettre un disjoncteur 25A.
Le disjoncteur protège les fils en cas de surcharge électrique. En gros ils rentrent en fusion et c'est l'incendie.
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
1°on protège la ligne suivant la section des fils
2° on ne protège pas les appareils raccordés sur une ligne
3° un four peut être raccordé sans problème sur une prise 6mm² disjoncteur 32 A donc sur du 4 mm² cela ne pose aucun problème.
4° je ne vois pas par quel miracle un four pourrait augmenter sa puissance nominale.

5°prenez l'exemple d'un chargeur de téléphone raccordé sur une prise de courant en 2.5mm² protégée par un disjoncteur 20A

ce qui me pose problème ici, c'est la prise de courant 16/20A avec une protection 32 A mais pas le raccordement en direct du four sur la ligne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
parental25 a écrit:Salut
1°on protège la ligne suivant la section des fils
2° on ne protège pas les appareils raccordés sur une ligne
3° un four peut être raccordé sans problème sur une prise 6mm² disjoncteur 32 A donc sur du 4 mm² cela ne pose aucun problème.
4° je ne vois pas par quel miracle un four pourrait augmenter sa puissance nominale.

5°prenez l'exemple d'un chargeur de téléphone raccordé sur une prise de courant en 2.5mm² protégée par un disjoncteur 20A

ce qui me pose problème ici, c'est la prise de courant 16/20A avec une protection 32 A mais pas le raccordement en direct du four sur la ligne sauf si la prise est une GROSSE 20 A avec la fiche de terre rectangulaire, là c'est bon
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce qui me gêne c'est le 4² protégé par un disj 32A et pas 25A indépendamment de ce qui est raccordé dessus.
Quoi que c'était autorisé dans les années 90.

Mais la prudence m'inciterait à remplacer ce 32A par un 25A ou 20A.


Quand au risque actuel en y raccordant votre four il est proche de zéro.
On raccordement bien une lampe de chevet de 40W sur un circuit prise de 20A.

Aucune raison que le four spontanément augmente sa puissance.
Si c'était le cas le risque d'échauffement serait également présents à d'autres endroits : dans les composants à l'intérieur du four, le cable de liaison, la fiche 16A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 22h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir