Retour
Menu utilisateur
Menu

2 de mes 6 radiateurs ne chauffent que sur puissance '5' Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 150 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Loire Atlantique
Bonjour

J'ai un chauffage central avec radiateurs en eau chaude.
Maison RDC + 1 étage.

A l'étage, j'ai 5 pièces (4ch + 1SDB) et 6 radiateurs en ajoutant celui du palier.
J'ai 2 des 6 radiateurs qui ne chauffent que sur le puissance 5 du robinet thermostatique.

J'ai fait :
- Purge des radiateurs
- vérif de la tète thermostatique non bloquée (j'ai même ajouté WD40)
- nettoyage radiateur pour retirer la boue
- Vérif de la Température homogène haut/bas de chaque radiateur.

Tous les autres radiateurs de la maison fonctionnement parfaitement.

Les radiateurs et la chaudière ont 20ans.
J'avais déjà remarqué le pbm l'hiver dernier mais reporté le problème à la mise en chauffe de cet hiver.

Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

à la lecture du titre et en première lecture, j'ai cru que vous n'aviez que 2 radiateurs sur les 5 radiateurs qui fonctionnent. Mais en fait ce n'est pas ça du tout le problème.

Le problème ce sont vos têtes thermostatiques de 2 radiateurs qui selon vous ne fonctionnent pas correctement. et les 4 autres fonctionnent.
Les robinets thermostatiques sur lesquels viennent les têtes fonctionnent-ils correctement ? à priori oui .
Le deux qui ne fonctionnent pas correctement, c'est parce que qu'ils ne modulent pas la température, ils faut être sur la position 5 pour que le radiateur chauffe.
Cela peut-être un fonctionnement normal en fonction de la température de la pièce. Avez vous essayé de les intervertir avec ceux des autres radiateurs qui eux vous semblent fonctionner ?
Sinon pour réparer des têtes thermostatiques mécaniques (vu l'âge) aucune idée.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Pour constater le pb echangez les robinets entre un radiateur qui fonctionne et celui qui pose pb.
Si le pb est reporté à l'autre radiateur c'est le robinet qui est HS sinon cela vient de la tête thermostatique
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Pour constater le pb echangez les robinets entre un radiateur qui fonctionne et celui qui pose pb.
Si le pb est reporté à l'autre radiateur c'est le robinet qui est HS sinon cela vient de la tête thermostatique
A+

µBonjour Ulyssesourd 
C'est quand même plus simple d'échanger seulement la tête thermostatique.
Quoique utilisons-nous le même vocabulaire ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Citation: Une tête thermostatique c'est la partie fixée sur le radiateur et qui comporte une tige au bout quand tu enlèves le robinet et le robinet ou vanne thermostatique c'est la partie graduée 1 à 5 et tu manipules en tournant.


Oups

C'est une erreur de ma part :

Le robinet = tête thermostatique
La partie qui est fixe sur le radiateur et qui comporte une tige = Vanne thermostatique 

Désolé.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Et si vous essayez d'ouvrir la fenêtre un petit moment, est-ce que ça change quelque chose ?

Et lorsqu'ils se mettent à chauffer, l'eau est-elle sensiblement à la même température que ceux qui fonctionnent normalement ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Pour constater le pb echangez les robinets entre un radiateur qui fonctionne et celui qui pose pb.
Si le pb est reporté à l'autre radiateur c'est le robinet qui est HS sinon cela vient de la tête thermostatique
A+

Bonjour
J'ai échangé les "vannes" ou "robinets" (bref la partie graduée) entre les deux radiateurs et le problème a suivi les vannes
J'ai donc commandé deux nouvelles vannes thermostatiques.
Merci pour l'aide, je confirmerai que tout est OK après installation.
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
vincent d
eh bien voila!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ulyssesourd a écrit:Une tête thermostatique c'est la partie fixée sur le radiateur et qui comporte une tige au bout quand tu enlèves le robinet et le robinet ou vanne thermostatique c'est la partie graduée 1 à 5 et tu manipules en tournant.

pour moi, c'est l'inverse :
le robinet ou vanne est fixé sur le radiateur et y arrive le tuyau, il est themostatisable ou pas si il est thermotatisable (tige au bout)  Alors La tête thermostatique (la partie graduée) vient se fixer sur le robinet (la vanne)
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
Chez le fournisseur, ca s'appelle " Tête thermostatique"
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
vincent d a écrit:Chez le fournisseur, ca s'appelle " Tête thermostatique"

Vous pouvez expliciter le mot "ça"
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
sitro a écrit:
vincent d a écrit:Chez le fournisseur, ca s'appelle " Tête thermostatique"

Vous pouvez expliciter le mot "ça"

Ce que j'appelle le robinet, c'est à dire la partie graduée.
et j'ai donc commandé ceci :
https://www.manomano.fr/p/gi[...]t-r470-3803
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
Problème réglé.
Merci à vous
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 11h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir