Raccordement électrique extension

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 110 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 700 message Var
Bonjour,

Je vais demander un permis pour l'extension entourée en rose sur le plan ci-dessous (en gros une piscine couverte et une extension habitable).
Je souhaite placer un tableau dans la partie entourée en rouge que je compte louer en saison.
Je crois qu'en équipements puissants il n'y aurait qu'un split pour chauffer/climatiser et un chauffe eau.

Avec l'emplacement de mes tableaux actuels indiqués sur ce plan, et en sachant que les liaisons en turquoise sont du cable 6mm2 sous gaine ICTA ø25 et la liaison principale enterrée venant du compteur en vert du 50mm2 (cuivre) sous TPC ø90, d'où est-ce que vous me conseilleriez de repartir pour alimenter ce nouveau tableau ?

Je précise, au cas où ça changerait la réponse concernant un éventuel compteur, que je ne sais pas ce que deviendra cette partie habitable à l'avenir, je pourrais le louer à l'année, y loger un parent agé, ou juste le vendre...
Mais dans l'immédiat je n'ai à priori que le droit que louer les chambres dedans en saisonnier (comme un gite..), car ça ne peut pas être un logement indépendant d'un point de vue urbanisme.
 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vu la puissance dont vous avez besoin (split, chauffe-eau, future habitation), vous ne pouvez pas repartir d'un de vos tableau divisionnaire alimenté en 6².

Donc 2 options :
- repartir du tableau principal en 3G10² voire 3G16² suivant longueur de la liaison.
- repartir de la limite de propriété en 2x16² en faisant un petit coffret de dérivation juste après le disjoncteur EDF. Nécessité dans ce cas de recréer une terre pour l'extension.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Et si je remplace le câble d'un de ses 2 tableaux ?
Le n°2 me paraît déjà sous dimensionné, il y a 15m de câble (entre le principal et le n°2) et je pense que je vais devoir mettre le local piscine dans ce garage.

Après j’avais 2 autres idées en tête que vous semblez avoir exclu d’office:
- repartir sur compteur avec un 2ème câble indépendant
- couper le 50mm2 sous le carré rouge (toute façon je vais creuser un vide sanitaire donc je vais tomber sur la gaine TPC), pour alimenter le tableau de l’extension. En fait il deviendrai le 1er tableau alimenté, et mon actuel tableau principal deviendrait dépendant de celui-ci. Mais est-ce que ça veut dire que la coupure d’urgence dans cette extension couperait tout les autres tableaux qui en seraient devenus dépendant ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai édité mon message

Si vous changer le câble par du 16² voire 25², repartir de là est possible également.
Mais dans une gaine de 25², cela ne sera pas possible, donc il faut changer la gaine aussi.

A vous de voir également en fonction des possibilités de sortie de gaine

Il faudrait les longueurs de toutes les liaisons pour dimensionner correctement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
« J'ai édité mon message » moi aussi
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre 1ère proposition rejoint la mienne
Pour la seconde, vous cela pourrait être une bonne idée, mais vous allez avoir un problème de longueur de câble en 50², ca il faut gérer remonter vers le tableau et redescente
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Option 1 : il y aurait 12 mètre à 25m en fonction de si je fais une nouvelle tranchée au plus court, ou si j'essaye de passer dans la même TPC (ou sur le même tracé).
Mais dans cette option je ne sais pas si c'est une demande de nouveau raccordement à enedis qu'il faut faire (moins de 30m c'est gratuit non ?), et si ce n'est pas le cas, comment/où je branche ce nouveau cable concrètement (je crois qu'il n'y a que 2 bornes sur les compteurs ou sur les disjoncteurs ?).

Option 2 : Pour les distances, le câble principal fait +/- 50m, le tracé est un peu bizarre mais en fait c'est parce qu'il suit l'égout/l'eau/telecom pour éviter 2 tranchées j'ai préférer payer un câble plus long (et donc gros).
Une fois le vide sanitaire de cette extension creusé, j'ai la possibilité de faire un tracé plus court et donc la longueur pour remonter/descendre je l'aurai, mais il faut réussir à déterrer le cable sans toucher le reste des réseaux...
Et surtout que se passe-t-il si le locataire utilise l'interrupteur sectionneur dans ce nouveau tableau, ça va couper les 3 autres tableaux existants ?
Parce que fait un montage en "parallèle" avec du 50mm2 je sais pas où je veux trouver le Wago pour ça

Option 3: Le câble de 6mm2 entre tableau principal / tableau n°2 fait 14m exactement, je peux pas remplacer la gaine de ø25, donc au mieux je peux passer sur du 10mm2 si je comprends bien ? Et en mettant le local technique piscine sur ce tableau, je suis même déjà obligé de le faire, c'est ça ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Option 1

Si vous faites un coffret de dérivation en aval du disjoncteur ENEDIS, ce n'est pas un nouveau raccordement, donc rien à demander.

Si vous faites un nouveau raccordement, attention à la servitude sur le passage des câble si un jour vous vendez l'extension
Mais dans les autres options, la revente de sera pas possible non plus

Option 2
Il faudrait faire un coffret de répartition sans disjoncteur en amont du tableau de l'extension

Option 3
Tout dépend de la puissance maxi dont vous aurez besoin
Tans que cela n'excède pas 7kW, cela peut rester en l'état
Et passer du 10² dans une gaine de 25 c'est chaud !
Je laisserai tomber cette option
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Sur l'option 3, j'ai que 6 mètres de cables à passer dans la gaine, le reste dans le garage, c'est pas sous gaine pour le moment, même en lubrifiant le cable tu penses que ça reste compliqué ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela va dépendra des coudes
Si les rayons de courbure sont grand, cela peut passer
S'il y des angles quasi droit, cela coincera
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 04h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects