Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation coffret électrique de chantier

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 276 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour à tous,

Mon conjoint et moi-même allons être futurs propriétaires d’une maison à rénover.
La maison a déjà l’électricité, mais rien n’est aux normes.

Nous allons faire les rénovations au maximum nous-mêmes, dans la limite de nos connaissances (menuisier de profession). Ceci sera notre première rénovation complète.

Nous aurons besoin d’un coffret de chantier avec au minimum deux prises triphasées pour nos outils. (Cf photo)

Vu que l’électricité, on connaît la base en gros, mais pas vraiment plus, pour installer ce genre de coffret, est-ce possible à notre niveau? Sinon dois-je contacter un électricien ou bien le fournisseur d’électricité?

Merci pour votre aide!

Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

S'agissant de votre installation intérieure, cela ne concerne pas le fournisseur d'électricité.

Si votre maison est déjà alimentée en électricité (je suppose en triphasé) et que vous voulez tout refaire à zéro, il suffit de :
- relier la sortie du disjoncteur de branchement à votre coffret avec un câble 4 conducteurs de section adaptée à votre abonnement et à sa longueur.
- relier votre coffret à la terre

Vous pouvez le faire vous même, ou si vous ne vous en sentez pas capable, de passer par électricien.


Pour la rénovation, je vous conseille de bien vous renseigner sur les normes et usages en vigueur, d'autant plus que c'est du tri et que chaque installation tri est un cas particulier.

N'hésitez pas à faire valider ce qui est nécesssaire sur votre forum, en particulier la répartition sur votre (vos) tableau, les sections de câbles de liaison...



Par contre si l'installation n'est raccordé qu'en mono et que vous avez impérativement besoin du tri, il faudra demander une modification de racordement à ENEDIS (moyennant finance)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Vaucluse
Vous êtes sûr d'être raccorder en tétrapolaire? C'est rare.
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonjour

….


Bonjour,

Merci pour votre réponse et toutes ces précieuses informations.

Ca n’a en effet pas l’air compliqué, mais si nous avons le moindre doute pour cette installation au moment venu, nous passerons par un électricien.

Pour la rénovation complète de l’électricité (et de la maison en elle-même), nous avons le temps, nous nous plongerons dans les normes à fond avant de débuter quoique ce soit! Comme vous dites, surtout avec du triphasé.

En tout cas, à la moindre hésitation sur n’importe quelle etape, ce sera une visite sur ce forum et/ou chez un professionnel directement.

Normalement notre installation est déjà en triphasée (j’avais vu avec l’actuelle propriétaire, et vérifié en ligne avec le numéro du point de livraison) mais je confirmerai tout ça avec Enedis dès lors que l’achat sera officiel dans quelques jours - et sinon nous demanderons un changement, car il nous faudra le tri absolument pour certains outils.

Merci encore pour votre réponse Carminas!
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Vaucluso a écrit:Vous êtes sûr d'être raccorder en tétrapolaire? C'est rare.


Bonjour,

Normalement notre installation est déjà en triphasée (j’avais vu avec l’actuelle propriétaire, et vérifié en ligne avec le numéro du point de livraison), mais, comme répondu à Carminas, je contacterai Enedis à la confirmation de l’achat.
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour

Je confirme que notre installation est bien en triphasée.

Un technicien Enedis qui venait pour un voisin s’est arrêté pour nous expliquer en gros comment installer le futur coffret.

Je me permets de revenir sur le forum car je viens de recevoir le coffret de chantier: Ohmtec réf 423300

Lorsque j’ouvre le coffret, une partie des câbles, que l’on voit en photo sur le livret de description inclus, manque. Je vais ajouter une photo pour vous montrer les câbles.

D’une, est-ce normal qu’ils ne soient pas là?
De deux, que sont ces câbles? Car je ne vois pas d’où ils viendraient et où iraient-ils?

Pour moi, je pense que c’est le câble qui va du disjoncteur au coffret et qui n’est pas inclus - mais qu’ils ont mis par erreur en photo. Dites-moi ce que vous en pensez!

Il est noté également sur le livret d’acheter ce fameux câble qui connectera le disjoncteur différentiel au coffret:
- câble H07RN-F 5G2,5mm2 max / 5G6mm2 min

Comment choisir la bonne section?

Et ma dernière question concerne le branchement à la terre.
Il n’y a pas de branchement à la terre dans mon installation apparemment.
Comment faire pour relier mon coffret de chantier à la terre?

Merci d’avance pour l’aide apportée!
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce câble se raccorde au dessus de l'interrupteur différentiel

Quel est le calibre des disjoncteurs présents dans le coffret (sur votre doc on parle de 16A ou 32A)
Vu la référence que vous citez, cela semble être du 16A.

Quel est le calibre du disjoncteur de branchement ? 10/30A ou 30/60A ?

Quelle est la puissance de l'abonnement ?

Quelle sera la longueur de raccordement entre le disjoncteur de branchement et le coffret
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonjour

Ce câble se raccorde au dessus de l'interrupteur différentiel

Quel est le calibre des disjoncteurs présents dans le coffret (sur votre doc on parle de 16A ou 32A)
Vu la référence que vous citez, cela semble être du 16A.

Quel est le calibre du disjoncteur de branchement ? 10/30A ou 30/60A ?

Quelle est la puissance de l'abonnement ?

Quelle sera la longueur de raccordement entre le disjoncteur de branchement et le coffret


Bonjour Carminas,

Je viens de rassembler toutes les informations demandées:

Le calibre des disjoncteurs sur le coffret est bien de 16A
Le calibre du disjoncteur de branchement: 10/30A
La puissance de l’abonnement: 12kva
La longueur de raccordement sera: entre 20 et 25cm

Donc le câble en photo est bien le câble que je pensais, celui que je dois acheter.

J’attends de vos nouvelles du coup.

Merci encore pour votre temps et votre aide!
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec 12kVA, du 2,5² suffirait

Mais prenez du 6² qui sera plus évolutif et qui sur moins 1m ne vous coutera pas vraiment plus cher.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonjour

Avec 12kVA, du 2,5² suffirait

Mais prenez du 6² qui sera plus évolutif et qui sur moins 1m ne vous coutera pas vraiment plus cher.


Ok, je vais prendre du 6² donc. Merci encore.

Du coup, dans ce câble, il y a 5 fils. Je vois où relier le neutre, et les phases 1-2-3.

Mais concernant la terre, étant donné que je n’ai pas de prise de terre sur ma propriété, comment sécuriser mon coffret et le raccorder à la terre? Le fil « terre » ne peut pas être branché à mon disjoncteur (je n’ai que neutre, phases 1-2-3).

Je pense qu’une extrémité du fil « terre » du câble 6² devra se brancher au bornier terre du coffret - vu sur la photo (14)- et l’autre extrémité je vais devoir le relier à un câble « terre » que je vais acheter, lui même relier à un piquet enfoncer dehors dans la terre.

Ou bien, dois-je seulement acheter un câble « terre » (que je relierai au bornier et au piquet enterré) et donc ne pas brancher le fil terre du câble 6²?

J’espère que vous aller pouvoir m’éclairer sur ce dernier point.
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'idéal c'est quand même d'avoir une terre en plantant un piquet.
Vos 2 solutions sont faisable
A vous de prendre la plus pratique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:L'idéal c'est quand même d'avoir une terre en plantant un piquet.
Vos 2 solutions sont faisable
A vous de prendre la plus pratique


Merci pour toutes ces précieuses réponses et informations communiquées, pour votre temps.

Je reviendrai mettre un petit message lorsque tout sera installé, branché, et les premières machines en route!
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:L'idéal c'est quand même d'avoir une terre en plantant un piquet…


Bonsoir Carminas,

Je pensais en avoir terminé avec mes questions et doutes, mais non.

Concernant mon installation pour la terre, après mes différentes recherches, voici les 3 possibilités auxquelles je pense:

Possibilité 1:
Piquet 1m de longueur
-> câble cuivre nu 25mm2 (+gaine pour traverser le mur en pierre)
-> barrette de coupure
-> câble H07VK ou H07VR 16mm2
-> coffret de chantier

Possibilité 2:
Piquet 1m de longueur
-> câble cuivre nu 25mm2 (+gaine pour traverser le mur en pierre)
-> coffret de chantier

Possibilité 3:
Piquet 1m de longueur
-> câble H07VK ou H07VR 16mm2 (que je mettrais à nu au piquet)
-> coffret de chantier

Pourriez-vous me dire si l’une d’elles est meilleure? Ou si je me trompe complet.

Merci!
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si c'est pour une terre provisoire, prenez la dernière solution, c'est la plus simple

Si c'est pour une terre définitive, prenez la première solution, la plus aboutie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Et voilà, après un changement de disjoncteur principal qui a décidé de rendre l’âme au moment du raccordement du coffret, voilà le fameux coffret connecté, et tout fonctionne parfaitement!

Un grand merci Carminas, vraiment, ça donne envie d’en apprendre plus, avec tous vos conseils, vos réponses, sans jugement. Fière d’avoir terminé cette étape et d’en ressortir avec des connaissances que je n’avais pas.

Au plaisir!
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir