Abri de jardin relié en 1.5mm² Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 152 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Tarn
Bonjour,
j'ai un abri de jardin relié à mon compteur via un câble enterré de 1.5mm² (l'installation était déjà en place sinon j'aurai posé du 2.5mm² x2)

Dans ce cabanon j'ai 2 points d'éclairage (une lampe auto extérieur de 20w et un néon led de 35w)
+ 1 prise de courant.

Je sais que c'est pas top que la prise et les lumières passent sur le même câble, j'y remédierai dans quelques temps (je devrais refaire une tranchée sous l'allée bitumée) mais pour le moment je voudrais savoir si c'est risqué d'utiliser la prise de courant, sachant que du tableau à la prise il y a exactement 30m de câble.

Théoriquement je suis limité a 1500w (d’après les abaques)
Je pensais utiliser sur cette prise mes outils électroportatif (tous en dessous des 1500w) + pour charger les batteries
Vous me confirmez qu'il y a pas de soucis?

seul 2 appareil posent problème, le karcher (1700w)
et le moteur qui entraine la courroie de ma raboteuse (2185w)
Vous me confirmez que je ne dois PAS les utiliser sur cette prise?

enfin en attendant la mise aux normes, comment protéger cette ligne? (pour le moment elle est dans le tableau derrière un 10A) car il n'existe pas de fusible de 7A...


merci
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous laissez tout en l'état

Et vous branchez ce que vous voulez dessus

Au pire la chute de tension sera un peu élevée mais tant que cela ne perturbe pas le fonctionnement de vos appareils, pas d'importance.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Tarn
Merci pour votre réponse.
Mais il n'y a pas de risque que les câbles chauffent?
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pas vraiment.
De toute façon 2185W sur 30m de 1,5² c'est 3,8% de chute de tension.

Donc dans les clous de la norme qui autorise jusqu'à 5%.
Vous pouvez même aller jusqu'à 2800W

Avec votre disj 10A qui vous limite à 2300W vous etes tranquille
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Tarn
Ok super!
Merci de votre réponse !

Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 14h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir