Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,

J'ai récemment eu un feu dans le conduit de ma chaudière à pellet.
Le ramonage avait moins d'un an et le ramoneur qui est venu constater m'a dit que mon consuit actuel n'était pas aux normes et qu'il bistrait.

De la il m'a fournit un devis pour refaire le tubage dans le conduit. Mais je suis quand même très surpris du montant des travaux. 

J'aurais aimé avoir votre avis pour savoir s'il ne profite pas de la frayeur que nous avons eu suite à l'incendie.

Voici les détails du devis :


Remise en conformité du conduit de fumée et de
raccordement

Nature des travaux
- Démontage de l'ancien tubage et conduit de raccordement
- Débistrage du conduit maçonné
- Pose d'un nouveau avec isolant thermique biafeu
- Étanchéité du conduit maçonné avec ventilation haute
- Prolongation du conduit de fumée selon la norme NF DTU 24.1
- Pose du conduit de raccordement

Fournitures
- Tubage flexible inox polycombustible diamètre 130 mm (6.8m)
- Isolant thermique biafeu
- Conduit double paroi isolé avec chapeau 130 mm (1.5m)
- Conduit de raccordement 150 mm (1.3m)
- Accessoires de fixations
- Petites fournitures
=> 2 876.00
Forfait main d'oeuvre => 1 050.00
Débistrage du conduit maçonné
- 80€ lm => 480.00
Evacuation des déchets => 25.00

Net à payer : 4 874.10


Merci d'avance pour vos retours.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

ça pique un peu !

La pose d'un conduit de fumée est soumis à une note de calcul , extraite de la norme EN 13 384-1+A1 .

ce serait bien qu'il vous la donne !

Le conduit existant n'est pas assez haut ? il y a 1.5 ml en isolé .

Le feu a pris dans le tubage ou entre le tubage et le conduit ?

La sortie du " poêle" est en 150 ? pourquoi réduire le conduit de fumée en 130 ? alors que le conduit de raccordement est en 150 ?

https://www.prosynergie.fr/conduit-flexible--lissiso-dp--dou[...]-ext-130-196mm-le-metre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
500 XT a écrit:Bonjour

ça pique un peu !

La pose d'un conduit de fumée est soumis à une note de calcul , extraite de la norme EN 13 384-1+A1 .

ce serait bien qu'il vous la donne !

Le conduit existant n'est pas assez haut ? il y a 1.5 ml en isolé .

Le feu a pris dans le tubage ou entre le tubage et le conduit ?

La sortie du " poêle" est en 150 ? pourquoi réduire le conduit de fumée en 130 ? alors que le conduit de raccordement est en 150 ?

https://www.prosynergie.fr/conduit-flexible--lissiso-dp--dou[...]-ext-130-196mm-le-metre

 Bonjour, 
la note de calcul m'a bien été fournie.
En effet, le conduit actuel n'arrive pas au dessus du faitage, d'ou l'extension prévue.
Le feu a pris dans le tubage.
On réduit en 130 car le boisseau ne permet pas de passer plus grans si on veut isoler le conduit au biafeu.
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

faites un conduit neuf en Therminox 150 , ça coûte moins cher !

Pas étanche la chaudière pour sortir en zone 2 ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
500 XT a écrit:Bjr

faites un conduit neuf en Therminox 150 , ça coûte moins cher !

Pas étanche la chaudière pour sortir en zone 2 ?

Le problème c'est qu'on ne sait pas ou faire sortir un nouveau conduit.
Pour ce qui est de l'étanchéité, je ne saurais pas vous dire. Elle est en place depuis 7 ans, c'est une chaudière pellet okofen.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis hier à 10h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir